1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите разобраться что нагородил "электрик"

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Melets, 16.11.15.

  1. Melets
    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Melets

    Участник

    Melets

    Участник

    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красноярск
    Помогите разобраться что нагородил "электрик"
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Мне в строящемся доме сделали электропроводку, помогите, пожалуйста, разобраться правильно ли мне сделали ввод.
    Новый поселок, подземная прокладка элетросетей по поселку.
    На границе участка стоит ЩУ.
    2015-10-03-9633.jpg
    От него под землей в дом идет бронированный медный кабель 4х10.
    В щитке в доме электрик сделал следующее подключение:
    Ввод.jpg
    Далее идут УЗО и автоматы на потребителей.
    Таким образом, через вводной автомат электрик "разделил" PEN.
    По поводу заземления говорит, что не нужно мне его делать, так как в ЩУ приходит глухозаземленная нейтраль.
    Позвонил в снабжающую организацию, спросил по поводу заземления - ответили примерно следующее - хочешь делай, хочешь не делай, у нас все на подстанции заземлено.
    Начитался на форуме про системы заземления ТТ и TNCS - наши электрики таким матершинных букв не слышали.
    Спросил у соседей - говорят заземление делали.

    Подскажите, как мне поступить:
    1. Оставить все как есть. Какие проблемы у меня могут возникнуть?
    2. Переделать на систему заземления TT - от ЩУ ноль подавать через автомат на шину N, заземлить PE. Проблема в том, что нормальный контур заземления я смогу сделать только весной, у нас уже почти весь ноябрь морозы по 25 град. Можно ли PE пока не заземлять (т.е. в доме временно не будет заземления)?
    3. ?
    Заранее спасибо всем откликнувшемся.
     
    Melets , 16.11.15
    #1 + Цитировать
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.737
    Благодарности:
    11.820

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.737
    Благодарности:
    11.820
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как именно "стоит"? На какой-то железяке, участвующей в процессе?
    В любом случае, ПЕН, прошедший через счётчик им быть перестаёт.
    Там бы поставить УЗО и обеспечить повторное заземление нуля, а в доме своё:
    Ввод.jpg
     
    Avs7153 , 16.11.15
    #2 + Цитировать
  3. Melets
    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Melets

    Участник

    Melets

    Участник

    Регистрация:
    18.09.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красноярск
    ЩУ прикручен к металлическим уголкам, воткнутым в землю
    ЩУ.jpg
    В этом случае мне необходимо сделать только свое заземление PE?
    Насколько опасна временная эксплуатация без заземления PE?
     

    Вложения:

    • 2015-08-26-9382.jpg
    • 2015-08-26-9409.jpg
    Melets , 16.11.15
    #3 + Цитировать
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.737
    Благодарности:
    11.820

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    10.737
    Благодарности:
    11.820
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Крашеным...

    Будем считать, что по заземлённому нулю ЩУ защищён.
    Менее опасна, чем с ним из ЩУ. Но при наличии хотя бы общего 4-полюсного УЗО на 30мА в доме. Вдобавок к 100мА селективному в ЩУ.
     
    Avs7153 , 16.11.15
    #4 + Цитировать
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.550

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.550
    Адрес:
    Белгород
    Сейчас у Вас сделана система заземления TN-C-S. Повторное заземление выполнено на раму щитка, но качество этого заземления под большим вопросом. Во-первых, как уже сказано ранее, крашеный металл мало пригодет для заземления. Во-вторых, качественное заземление определяется глубиной заложения штырей. В Ваших краях, должно быть, приличная глубина промерзания, поэтому заземлители должны быть закопаны на глубину хотя бы 4 метра.

    Из этого следует, что при таком исполнении система замления TN-C-S может быть потенциально опасна. Поэтому присоединюсь к мнению @Avs7153.

    И еще... не критично, но я не стал бы ноль через автомат пропускать. Но это мое видение.
     

    Вложения:

    • Безымянный8.jpg
    Иванов Костя , 16.11.15
    #5 + Цитировать
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.550

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Иванов Костя

    Белгород - Москва. И не только.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    7.552
    Благодарности:
    5.550
    Адрес:
    Белгород
    На время строительства оставлять без заземления можно, но смотря что будет включаться. Если ручной инструмент, то можно без проблем.
     
    Иванов Костя , 16.11.15
    #6 + Цитировать
  7. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.780
    Благодарности:
    3.625

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.780
    Благодарности:
    3.625
    Адрес:
    Москва
    Для начала замените ТДМ на что-то более приличное.
    ВА на 10кА, вместо АВ после счетчика поставьте УЗО S.
    То, что вам "элехтрик" нарисовал - неверно, но об этом уже сказали выше
    /
    А это как? Именно нормальный.
    .
     
    ZooZoo , 17.11.15
    #7 + Цитировать

Смотрите также