Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования - 1

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. детина
    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.380
    Благодарности:
    1.748

    детина

    Живу здесь

    детина

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.380
    Благодарности:
    1.748
    Адрес:
    Нижний Новгород
    У меня на 170 м. кв. теплопотери 11кВт без инфильтрации и 18 с инфильтрацией. Считал в валтеке
     
  2. Sergeyweb
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.121
    Благодарности:
    874

    Sergeyweb

    Учусь строить

    Sergeyweb

    Учусь строить

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.121
    Благодарности:
    874
    Адрес:
    деревня Шарапово
    площадь остекления наверняка не большая.
     
  3. детина
    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.380
    Благодарности:
    1.748

    детина

    Живу здесь

    детина

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.380
    Благодарности:
    1.748
    Адрес:
    Нижний Новгород
    28 м. кв
    400мм гадосиликат D400 ? холодный чердак 300мм мин. ваты, пол 100мм ЭППС
     
  4. ilyaquix
    Регистрация:
    02.05.17
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    ilyaquix

    Участник

    ilyaquix

    Участник

    Регистрация:
    02.05.17
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Всем здравствуйте!

    Встал выбор между различными вариантами теплого пола. Электрический пол (ИК + кабельный) или водяной от отопления через теплообменник. В январе в квартире днем держится стабильные +5+10. Поэтому возник вопрос о целесообразности вложения в водяные полы.
    Остекление от пола до потолка, окна с двухкамерными энергосберегающими стеклопакетами (внутренние стекла энергосберегающие), где нет остекления там стены бетонные толщиной 200 мм, а за ними фасад: два слоя ISOVER 120мм + 30мм, потом вентзазор 60мм и фиброцементная панель. В стенах стоят два окна с двухкамерными стеклопакетами (не энергосберегающими).
    Этаж последний. На полу будет утеплитель под полами. Стена к соседям из полистиролбетона Д600. Сверху техэтаж, утепленный 50 мм ПСБС, над балконами 100 мм ПСБС.
    Остекление (энергосберегающее) - 43м2
    Стены - 16,5 м2
    Окна (не энергосберегающие) 4,5 м2

    Можете помочь посчитать приблизительно теплопотери?
    г. Владивосток

    Заранее спасибо
     

    Вложения:

    • Квартира.jpg
  5. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.561
    Благодарности:
    8.579

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.561
    Благодарности:
    8.579
    Адрес:
    Изюм
  6. crvnsk
    Регистрация:
    31.07.10
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    47

    crvnsk

    Живу здесь

    crvnsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.10
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Новосибирск
    Здравствуйте.

    Есть необходимость выполнить по постоянной схеме разводку коллекторов теплого пола.
    1. дом 288 м2, 144 м2 оборудованы теплым полом, 144 м2 в процессе, там температура около 17 градусов.
    2. утепление хорошее. В -40 6кВт хватает, средняя температура в помещениях 22-24 градуса.
    3. электрический котел на 6 кВт.
    4. второй этаж планируется к подключению, зеркальный первому.
    5. вертикальный стояк из меди 32 мм.
    6. в коллекторах стоят свои насосы.
    7. надо опустить котел в подвал и поставить на него насос для подачи теплоносителя на два коллектора.
    8. Объем системы по первому этажу 60 литров. Залит пропиленгликоль Eco 40%

    С высотой напора в общих чертах понятно, не менее 6 метров.
    Не ясно, какую производительность по объему м3/ч выбирать.

    Как считается стандартно, на 10м2 нужно в среднем 1кВт тепла.
    Считаем от обратного 144м2 потребляют 6кВт тепла, то есть,
    теплопотери на 1м2 составляют 0,041кВт или на
    10м2 - 0,41кВт.

    Сейчас, на котле, в обратке, установлен насос biral mx 13-1 (4,9 м3/ч, 5,3м) плюс к этому в рабочем коллекторе стоит Wilo RS 25/6 макс. произв-ть 3.5 м³/ч, макс. напор 5.5 м на третьей скорости.
    Так как стояк из медной трубы, промахнуться с фитингами и работой по пайке совсем не хочется.

    Два вопроса:
    1. как определить из всего вышеприведенного необходимый расход теплоносителя
    2. подойдет ли для общего раздаточного стояка biral mx 13-1.
    Спасибо
     
    Последнее редактирование: 19.05.18
  7. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.877
    Благодарности:
    19.441

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.877
    Благодарности:
    19.441
    Адрес:
    Донецк
    Вы бы хоть схемку набросали, количество контуров ТП указали, что -то подсказывает 12..14, но это пока гадание.
    это ЧЁ за "высота напора", куда чего поднимать будете?
    6000Вт / 5* (dT*) /1,163= 1032 литра/час
     
  8. crvnsk
    Регистрация:
    31.07.10
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    47

    crvnsk

    Живу здесь

    crvnsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.10
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Новосибирск
    Спасибо за отклик.

    Извините, схема во вложении.
    Контуров 12, максимальная длина одного из контура 80 метров, остальные от 20 до 50.
    Прошло как три года, как собран первый этаж, требуется освободить гардероб :)

    Возле коллектора стоит электрокотел, на обратке стоит расширительный бак, насос biral.
    Требуется это всю порнографию убрать, котел спустить в "котельную" вместе с насосом, доделать вертикальный стояк из медной трубы, завести со стояка на коллектора.

    Перепад высот между коллектором 1 этажа 3 метра, второго этажа 6 метров по отношению к электрокотлу.

    "Кроме необходимой подачи, насос должен обеспечивать давление (напор), достаточное для преодоления сопротивления трубопроводной сети." Поднимая теплоноситель на высоту от котла, этот подъем же надо компенсировать?

    Это из этого? G = Q/1,16 х DT (кг/ч) Правильно ли я понимаю, что это для расчета производительности по контурам теплого пола?
    Соответственно, если речь идет о котловом насосе, то его производительность должна покрывать потребности обоих коллекторов, то есть в два раза больше?
     

    Вложения:

    • 1130.jpeg
    Последнее редактирование: 19.05.18
  9. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.569
    Благодарности:
    19.016

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.569
    Благодарности:
    19.016
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Опусканием теплоносителя, под собственным весом, - обратно к котлу. Кольцо, понимаете-ли. Замкнутое.
     
  10. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.877
    Благодарности:
    19.441

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.877
    Благодарности:
    19.441
    Адрес:
    Донецк
    :super::)]
    На словах, Ваши 3... 6 метров (цифры в качестве примера) по вертикали не участвуют в процессе выбора насоса по напору, ув. @DiJo, правильно заметил:
    усилие на подъём воды на "6метров" компенсируется спускающейся с "6-ти метров" водой, но чтобы не подумали что нарисовал вечный двигатель, есть потери напора на метр трубы, квадратичная зависимость от скорости воды в трубах, скорость, производная от расхода воды необходимой для транспортировки тепловой энергии обеспечивающей комфортное функционирование Вашей СО.
    Правильно расход воды при dT*=5*, дельта для ТП, только в формуле должен быть (/) деление, а не умножение.
    dT*- просто в качестве пояснения 5*
    :faq: С чего бы это? Считал на передачу (расход) необходимый чтобы выдать 6кВт в систему, поставите 12 кВт котёл и Ваша СО с учётом второго этажа потребует эту мощность, тогда да. Нужен он Вам или нет ("?"), на данный момент, у Вас на 1-ом этаже 22..24* - комфортно, на втором за счёт инфильтрации и теплоизоляции потолка 1-го этажа 17* - не совсем комфортно.
     
  11. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.561
    Благодарности:
    8.579

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.561
    Благодарности:
    8.579
    Адрес:
    Изюм
    Да нет, не понятно. 6 м. -разница уровней между нижней и верхней точками системы. Что эта цифра значит для Вас? На основании этой цифры Вы можете посчитать длину трубы стояка и статическое давление в разных точках. Это доступно каждому.
    Для специалиста эта цифра необходима при расчёте гидравлики. Вот гидравлическое сопротивление системы и будет напором, который необходимо знать при подборе насоса.
    Например, статическое давление в нижней точке системы может быть 3 м., а напор в системе 6 м. Следовательно необходимый напор насоса 6 м. Это верно для систем без дополнительных узлов смешения.
    В Вашем случае в системе имеется дополнительный узел смешения или узлы смешения. Требующийся напор на насосах может быть разным. Например, требующийся напор насосов на узлах смешения 4 м. и 6 м., при том, что требующийся напор насоса котла может быть 2 м.
    Пример реального расчёта. Система ТП, параметры котлового насоса выделены цветом
    upload_2018-5-20_9-37-6.png
    Неправильно. Рассматривать нужно сумму расходов. В реальности расход на котловом насосе в системе ТП может быть меньше суммы общих расходов в контурах. Пример реального расчёта для понимания, что при почти одинаковом конечном результате могут быть разные параметры системы, всё зависит от целесообразности в каждом конкретном случае, Также этот пример ответ на Ваше сомнение (2. подойдет ли для общего раздаточного стояка biral mx 13-1.)
    upload_2018-5-20_9-44-3.png
    Имхо. Но при отсутствии расчётов расход котлового насоса = сумма расходов в контурах (радиаторные контуры + контуры ТП + и т. д.) + 10%. Если система не комбинированная можно общий ориентировочный расход определять по формуле предоставленной ув. Next57
    Исключительно только расчётом. Вы путаете оценку с расчётом.
    Имхо. Это если переизбыток средств и времени. Вред от таких расчётов может значительно превысить стоимость заказа проекта.
     
  12. crvnsk
    Регистрация:
    31.07.10
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    47

    crvnsk

    Живу здесь

    crvnsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.10
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Новосибирск
    Как уже было сказано, площадь суммарная 360 м2. Для этой площади было выделено две котельные, в подвале для ТТ, дизельного котлов, на первом для газового котла когда нибудь в будущем.
    Первоначальный расчет 1кВт на 10 м2, котлы соответственно брались с запасом, то есть 40кВт.

    На время отделки, и предварительной просушки помещений (пока не жили) установлен электрический котел на 6кВт. Вот он так и остался, так как хватает.

    Газа нет, электричества нет, дорог нет, ну и так далее.
    Поэтому, сразу битва за экономию тепла шла. Пирог из 6 слоев. Изнутри наружу:
    1. Гипсовая штукатурка - 20-50 мм;
    2. бетонный стеновой камень с процентным заполнением в зависимости от нагрузки 200 мм;
    3. засыпной керамзит - 120 мм;
    4. бетонный стеновой камень с процентным заполнением в зависимости от нагрузки 200 мм;
    5. Задувной утеплитель эковата - 150 мм;
    6. Фибролитовая плита Green Board - 50 мм;
    7. Штукатурка 4-8 мм
     
  13. crvnsk
    Регистрация:
    31.07.10
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    47

    crvnsk

    Живу здесь

    crvnsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.07.10
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Новосибирск
    Спасибо всем откликнувшимся за пояснения
     
  14. joker13joker
    Регистрация:
    21.01.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    joker13joker

    Участник

    joker13joker

    Участник

    Регистрация:
    21.01.15
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    А как померить если в доме нет отопления
     
  15. bkostik
    Регистрация:
    07.08.13
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    166

    bkostik

    Живу здесь

    bkostik

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.13
    Сообщения:
    421
    Благодарности:
    166
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А что вы будете собственно мерить без разницы температур?
    Считать теплопотери через ограждающие конструкции, прибавлять теплопотери на вентиляцию, прибавлять расход тепла на ГВС.
     