1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3

Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.

  1. детина
    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    1.744

    детина

    Живу здесь

    детина

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    1.744
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Пирог вписал
    плита 220мм
    ЭППС 35 - 100мм
    стяжка бетонная М200 с теплыми полами- 60мм
    плитка керамическая 10мм
     
  2. детина
    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    1.744

    детина

    Живу здесь

    детина

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    1.744
    Адрес:
    Нижний Новгород
    ЭППС 100 вписал, т. к. по нормам в валтеке проходит - над экономической целесообразностью такой толщины пока думаю - может что посоветуете - отопление либо газ сразу, либо через годик а пока электричеством. Подключение газа с оборудованием пол ляма - думаю делать/не делать пока
     
  3. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Так там еще и тп? Чтобы не углубляться в детали, прикину для температуры стяжки ТП 29°.
    Посмотрим по результату.
     
  4. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Кирпич (ограждение цоколя) полнотелый?
     
  5. детина
    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    1.744

    детина

    Живу здесь

    детина

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    1.744
    Адрес:
    Нижний Новгород
    вот и считаю теплопотери для определения отопительной системы - планирую теплый пол на 2х этажах а вот по радиаторам будет зависеть от расчета
     
  6. детина
    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    1.744

    детина

    Живу здесь

    детина

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    1.744
    Адрес:
    Нижний Новгород
    да
     
  7. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вчерновую, в целом по всей площади цоколя (без учета разбивки по помещениям и т. п.)
    1 вар. - утепление 100 мм. T° цоколя ~ 18°C, удельные теплопотери от ТП "вниз" - ~ 15 Вт/кв.м.
    2 вар. - утепление 50 мм. T° цоколя ~ 12°C, удельные теплопотери от ТП "вниз" - ~ 23 Вт/кв.м.
    Может смутить, что при повышении температуры в цоколе возрастает тепловой поток от пола 1-го этажа. Здесь надо иметь в виду, что повышенная температура в цоколе является следствием этого повышенного теплового потока.
     
  8. детина
    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    1.744

    детина

    Живу здесь

    детина

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    1.744
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Спасибо огромное.
    То есть как я понял разница в 8 ватт/м.кв мелочь, так что делаю 50мм, если в процессе эксплуатации не устроит, то можно снизу плиты можно будет добавить утеплитель
     
  9. детина
    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    1.744

    детина

    Живу здесь

    детина

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.14
    Сообщения:
    3.371
    Благодарности:
    1.744
    Адрес:
    Нижний Новгород
    И такие потери в цоколь как я понял при температуре самой холодной пятидневки?
     
  10. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Кому как ;). Со 100 кв. м. - это уже 800 Вт. доп. потерь (в расчетный период). или ~ 600 кВт*ч в мес. Тоже на бюджет нагрузка.
    Можно также и цоколь утеплить. Удельные теплопотери при утеплении цоколя 50 мм ЭПП и утеплении перекрытия тоже 50мм составят ~ 18 Вт/кв.м. А температура в цоколе - уже ~ -3°C - огурчики консервированные хранить можно :). Так что варианты различные есть.
    Но, еще раз отмечаю, что расчеты черновые.
    Да.
     
  11. Markman
    Регистрация:
    21.04.16
    Сообщения:
    661
    Благодарности:
    248

    Markman

    Живу здесь

    Markman

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.16
    Сообщения:
    661
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Самара
    Попробовал прикинуть теплопотери своего дома (регион Самара, каркасник 140 кв. м, 9*9, 2эт., утепление 250 мм. минваты). Много понять не могу, к примеру если у дома потери 4квт, по цене 3,84р/квт, то получается в месяц должно уходить 15тр?
     

    Вложения:

    • Расчёты.JPG
    • теплопотери.JPG
    Последнее редактирование: 01.03.17
  12. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Почему 15?
    Во-первых, 4*3,84*744 (количество часов в месяц 31 дн)=11428 - уже не бьет.
    Во-вторых, расчет теплопотерь ведется для самой холодной пятидневки, которая может даже не наступить.
     
  13. Ёшкинкот
    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    47

    Ёшкинкот

    Живу здесь

    Ёшкинкот

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Пермь
    К вопросу о точности расчетов...
    Когда "проектировал" свой домик, нашел где-то в инете калькулятор, по его расчету получил что-то около 4 кВт потерь. Естественно, как и многие ужаснулся цифре, прикинув 4 кВт * 24часа * 31 день = почти 3000! кВт*ч/ч! При цене около 3 руб за электроэнергию получается 9000руб в месяц. Учитывая, что дом у меня одноэтажный 6х6, это просто космическая цифра.
    Сейчас же ради интереса посчитал вручную теплопотери этого уже построенного дома, приняв для расчета забортную температуру согласно реальной средней за январь сего года (в инете есть такие данные) и получил 2,58 кВт.
    По счетчику у меня с 3.01.17 по 5.02.17 набежало 1988 кВт*ч/ч, что при пересчете на один час дает энергопотребление 2,67 кВт*ч.
    Как можно заметить, цифры очень близкие, если учитывать, что дома помимо отопления электроэнергия в существенных количествах уходит на работу системы водоснабжения и иногда электроинструмент в гараже (ну к примеру раз в неделю лыжи напарафинить:)])
    Не вижу смысла определять максимально точное количество теплопотерь с учетом всяких там браков и недоделок. Однако для подбора того же котла (по самой холодной пятидневке) и понимания будущих затрат (по среднемесячным температурам) расчет дает достаточную точность.
    Вывод: расчету быть, но без фанатизма:)]
     
  14. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.811
    Благодарности:
    1.563

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.811
    Благодарности:
    1.563
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Не надо путать понятия, "расчетные теплопотери" - это для расчета конструкции (диаметры трубопроводов, площади поверхности нагревательных приборов) СО и "потребленная тепловая энергия" за определенный период (месяц, год).
    Если в первом случае применяется "температура холодной пятидневки", то во втором "средняя за период".
    Например для периода "год" коэффициент получается около 0,5.
     
  15. Ёшкинкот
    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    47

    Ёшкинкот

    Живу здесь

    Ёшкинкот

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Пермь
    Прекрасно это понимаю и вроде как нигде не смешивал эти понятия... По расчетным теплопотерям, определенным для конкретного периода, можно определить количество тепловой энергии за этот период. Хоть для 5 дней, хоть для месяца. А за год нужно не коэф 0,5 брать, а среднегодовую температуру.