1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3

Определение теплопотерь здания. Подбор мощности отопительного оборудования

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин З., 05.05.09.

  1. Klop17
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    373

    Klop17

    Живу здесь

    Klop17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    373
    Адрес:
    Фрязино
    Практическое определение теплопотерь дома (Пример).
    Дом 200 квадратов 3 этажа. Строился как гараж. Первый этаж гараж 7х7 и кухня. Двое алютечевских подъемных ворот. Не сильно герметичных. Гараж отапливаемый. Держу температуру 20 - 23 градуса.
    Второй этаж жилой, Подвал полностью отапливаемый. В Доме держу температуру 25-28 градусов.
    Отопление теплыми полами.
    Стены блоки Паротерм 44 + 10 см пенополистирола + облицовочный кирпич. Изнутри теплая штукатурка с перлитом.
    Отопительный котел BAXI 35 КВТ конденсационный. Хитрый. ОН считает поставленное им тепло в кВтт. Отдельно считает Отопление и горячую воду.
    Неделю стояли морозы 15-25 градусов. Котел работал в устоявшемся режиме 20% от мощности.
    Тепла производит в час 7 кВтт. Как я понимаю это и есть теплопотери всего дома. Много это или мало не знаю только опять же как я понимаю мне бы хватило котла и 24 и даже 18 кВтт.
     
  2. coronamark2
    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    430
    Благодарности:
    160

    coronamark2

    Живу здесь

    coronamark2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.11.15
    Сообщения:
    430
    Благодарности:
    160
    Адрес:
    Воронежская область
    Отож... 3! этажа, Карлы! 3! И всего 6 кВт в час теплопотери... И вообще, тут: SmartCalc. Расчет утепления и точки росы для строящих свой дом. СНИП. если во вкладке при расчете щелкнуть на вкладку "теплопотери" - он покажет, сколько Вт/ ЧАС с 1 м2 стены/потолка/пола уходит через ограждение! Там при моих параметрах теплопотери 17 Вт/м2... Округлим до 30 Вт (окна, двери, потолки, полы) итого...225м2*30 Вт. = 6,75 Квт/ час... Если взять параметры дома, в котором я сейчас живу (и в НЕМ тепло!) получается почти 10 кВт в час со всего дома... А котел у меня ВСЕГО 10 кВт...И работает он на 4-ке из 10-ти рисок термостата...
     
  3. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.130
    Благодарности:
    10.667

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.130
    Благодарности:
    10.667
    Адрес:
    Ижевск
    Ватты и киловатты в час не меряются, не считаются (в данном контексте).
    :)
     
    Последнее редактирование: 12.02.21
  4. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.300
    Благодарности:
    2.882

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.300
    Благодарности:
    2.882
    Адрес:
    Москва
    Мудрая пословица советует держать котлеты отдельно от мух. Предположим что мощность котла это котлеты. А мухи это температурные риски на термостате, или проще говоря температура теплоносителя на выходе из котла. Предположим, что четыре риски равны 40°С или 40 мухам.

    А теперь рассмотрим пару вариантов развития событий.
    Вариант №1:
    • В комнате площадью ХХм2 имеется 10 котлет по 1кВт (котел работает на полной мощности);
    • На эти 10 котлет уселось 40 мух;
    • Лакомясь деликатесом, от удовольствия жужжа крылышками, мухи вентилируют помещение;
    • Воздух в помещении изумительно свеж.

    Вариант №2:
    • Исходные данные (площадь помещения, котлеты и мухи) все те же;
    • Но произошли изменения;
    • Предположим вы решили быстро приготовить мясо;
    • Сковородка раскалена докрасна, 30сек. одна сторона, 30 сек вторая;
    • Еще парочка таких переворачиваний - мясо готово.

    Мясо обалденное, но помещение заволокло дымом (уличная температура пошла падать):
    • Не беда, поверну термостат на 6 риску (60 мух или 60°С теплоносителя круче чем 40).
    • Не помогло, дым никак не рассеется (температура в помещении некомфортная);
    • Крутим термостат на 8 риску (80 мух, 80°С);
    • Японский телевизор! Мухи вас уже 80шт., а вентилируете вы помещение как 40;
    • Перестаньте филонить, жужжите веселее...
    • Хозяин, на таком скудном харче мы не способны жужжать в полную силу;
    • Будь так любезен, подкинь еще пару котлеток мощности...

    Суть сей басни такова:
    • Оставьте термостат на 4-й риске;
    • Отключите "лишние" на ваш взгляд ТЭНы (якобы 6кВт из 10кВт);
    • Понаблюдайте за температурой в помещении;
    • Поделитесь результатами наблюдений...

    Кратко.
    Котел сможет нагреть теплоноситель до "четвертой риски", когда мощность его ТЭНов будет равна или больше теплопотерь помещения.
     
  5. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    2.109
    Благодарности:
    1.427

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    2.109
    Благодарности:
    1.427
    Адрес:
    Самара
    Бесполезно... :hello:
     
  6. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.130
    Благодарности:
    10.667

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.130
    Благодарности:
    10.667
    Адрес:
    Ижевск
    Не, тут уже не один "исправился". :)
    Да и хоть не пишущих так, так новых читающих наши замечания сподвигнут на разобраться и понять когда и почему какие единицы используются.
    :)
     
  7. Klop17
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    373

    Klop17

    Живу здесь

    Klop17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    373
    Адрес:
    Фрязино
    Причем тут контекст. Котел производит 7 кВтт в час и все это тепло уходит в окружающую среду т. к. внутренняя температура постоянна и довольно высокая (в доме дети).
    Ну если очень хотите пусть будет 7 кВттч в час.
    3 этажа это вместе с подвалом. Потолок второго этажа утеплен 40 см минваты + Мягкая черепица.

    Вопрос был простой. НОрмальные это теплопотери? Много это или мало для такого дома?
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.688
    Благодарности:
    29.390

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.688
    Благодарности:
    29.390
    Адрес:
    Калуга
    почему Вы упорно пишете кВтт ? Вы можеет как-то расшифровать вторую букву т ? это потому что в слове Ватт два т на конце ?
     
  9. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.360
    Благодарности:
    3.622

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.360
    Благодарности:
    3.622
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    А кто скажет, что количество тепловой энергии выработанной котлом и "посчитанной" им соответствует?
    На чём основаны эти "вычисления"? Скорее всего, на косвенных данных. Насколько они достоверны?
    , Нормальные тепловычислители измеряют расход и дельту теплоносителя. У вас в котле расходомер стоит? Контроллер котла, если измеряется расход, должен выводить на табло: расход и температурные параметры теплоносителя. Если нет, то это просто маркетинг.
     
  10. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.130
    Благодарности:
    10.667

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.130
    Благодарности:
    10.667
    Адрес:
    Ижевск
    Это не мои хотелки. :)
    Если в час, то именно - кВтч (кВт*ч/ч). А если кВт, то не в час, т. к. это мощность - т. н. мгновенная величина.
    Правда, как уже сказали, вторую "т" убрать надо.
    А контекст при том, что в этом контексте ватты в час не меряются, а в другом могут.
     
  11. Klop17
    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    373

    Klop17

    Живу здесь

    Klop17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.12
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    373
    Адрес:
    Фрязино
    Да именно так. Котел показывает и расход и температуры подачи и обратки. Там вообще две сотни параметров. Котел управляется web сервером siemens/
    Буква Т что либо меняет? В школе по русскому у меня была четверка. Поэтому пишу не очень грамотно.
    Мне просто нужно мнение опытных людей о степени теплоизоляции дома.
     
    Последнее редактирование: 13.02.21
  12. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.130
    Благодарности:
    10.667

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.130
    Благодарности:
    10.667
    Адрес:
    Ижевск
    Если все параметры указаны правильно (и принять высоту потолков 2,7м), то теплопотери примерно на 40% ниже норматива, что находится на границе между высоким и очень высоким классом энергосбережения для одноквартирных зданий.
    Но, требования по энергосбережению у нас довольно мягкие. К примеру, высокому классу энергосбережения может соответствовать и дом со стенами из ГБ D600 250мм. :)
     
    Последнее редактирование: 13.02.21
  13. Rosta1972
    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    1.699
    Благодарности:
    1.032

    Rosta1972

    Живу здесь

    Rosta1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    1.699
    Благодарности:
    1.032
    Адрес:
    Рязань
    Нормально утеплен. Расход газа и мощность теплопотерь зависит не только от разницы температур, но и от ветра.
    кВт*ч - единица измерения энергии.
     
  14. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.130
    Благодарности:
    10.667

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.130
    Благодарности:
    10.667
    Адрес:
    Ижевск
    Если дом не щелястый, стены насквозь не продуваются..., то как ветер может существенно влиять на теплопотери дома? :faq:
    Ну, разве что, вентиляция через открытые форточки и из-за них окна насквозь продуваются...
     
    Последнее редактирование: 14.02.21
  15. Rosta1972
    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    1.699
    Благодарности:
    1.032

    Rosta1972

    Живу здесь

    Rosta1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.14
    Сообщения:
    1.699
    Благодарности:
    1.032
    Адрес:
    Рязань
    Может, и сильно. В минус 30 без ветра расход у меня был меньше, чем в последние несколько дней в минус 15-20 с ветром.
    Дом герметичен, продувание кладки исключено.