    Опять вы никак от путаницы не избавитесь.
    Объясняю специально для вас по-другому.
    Энергия измеряется в Джоулях. Потери энергии в единицу времени измеряются в Дж/сек, можно Дж/час. Но 1 Дж/сек = 1 Вт. Т. е. теплопотери - это не есть энергия, а это потери энергии в единицу времени. Единица измерения теплопотерь: Дж/сек или Вт - точно та же, что и единица измерения мощности.
    Ещё раз: энергия (Дж) и потери энергии (Дж/сек = Вт) - это разные величины. Не путайте.
    Умножая ватты (киловатты) на часы получаете кВт*ч или те же Джоули. 1 кВт*ч=3600000 Дж.
    Я вам предлагал забить это в поисковик. Не поленились бы набрать и осмыслить - не стали бы здесь навязывать другим свои заблуждения:
    upload_2021-1-3_15-50-9.png
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390
    Адрес:
    Калуга
    я Вас не просилмне что-то объяснять и, тем более, специально.
    масло масляное только потому что оно масляное. я понял, Вы идете своей дорогой. идите, только меня за собой не тащите. энергия имеет свойство теряться о чем буква ч и говорит в конце кВт*ч - что Вы упорно игнорите.
    я забил. и написал Вам результат
    это не заблуждения. и я их не навязываю - в отличие от Вас.
    это Вы не хотите меня понять а навязываете мне свое видение ситуации.
    Вас оно устраивает - а меня нет. но я в отличие от Вас только отстаиваю свою точку зрения, но не заставляю Вас ее принять - что пытаетесь сделать Вы, в свою очередь, в отличие от меня
     
  3. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.130
    Благодарности:
    10.667

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.130
    Благодарности:
    10.667
    Адрес:
    Ижевск
    Т. е., 100кВт*ч делите на 10ч и получаете 10кВт*ч?
    А куда делись часы в делителе? Ведь с единицами измерения производятся те же действия, что и с их значениями. Получается 100кВт*ч/10ч=10кВт. Часы в делимом и делителе взаимно сокращаются и в результате Вашего деления остаются только киловатты.
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390
    Адрес:
    Калуга
    как это покажется не странным - но да, это так.
    пишут же - единица внесистемная. система на нее не действует.
    логически было при делении часы на часы сократить, согласен.
     
  5. e_senin
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.532
    Благодарности:
    2.206

    e_senin

    Живу здесь

    e_senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.532
    Благодарности:
    2.206
    Так посчитайте в "системных единицах": энергия в Джоулях (1 Дж=1 Вт*с), потери тепла в Дж/сек (1 Дж/сек = 1 Вт). И тогда при сокращении всё станет на свои места.
    А "внесистемными единицами" мы в быту постоянно пользуемся. Например, лампа мощностью 100 Вт за 10 часов потребит 1 кВт*ч электроэнергии. Платим за киловатт-часы.
    В отоплении аналогично: система отопления мощностью 2 кВт за сутки потребляет 2*24 = 48 кВт*ч тепловой энергии.
    Мощность СО в 2 кВт должна уравновесить утечку тепла точно такого же значения - те же 2 кВт. Единица измерения для утечки тепла та же, что и для мощности: (кВт).
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390
    Адрес:
    Калуга
    Вот все Вы хорошо понимаете и логично излагаете
    но на это фразе спотыкаетесь
    нет, это не так
    я устал объяснять почему
    предлагаю остаться при своих
     
  7. Ranae
    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.360
    Благодарности:
    3.622

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Ranae

    Проектирую, монтирую, консультирую.

    Регистрация:
    08.02.12
    Сообщения:
    3.360
    Благодарности:
    3.622
    Адрес:
    Белово, в центре Кузбасса
    Уважаемый @Roaroma, перестаньте спорить. У всех бывают "замыкания". Не обижайтесь, но вы не правы.
     
  8. e_senin
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.532
    Благодарности:
    2.206

    e_senin

    Живу здесь

    e_senin

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    6.532
    Благодарности:
    2.206
    Расслабьтесь. После праздников на свежую голову почитаете - всё станет на свои места.
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390
    Адрес:
    Калуга
    я не обижаюсь, ибо я прав.
    но и доказывать не собираюсь свою правоту
    про замыкания Вы верно подметили :)
    оченно сомневаюсь. голова у меня не затуманенная - нечем :)
    но надеюсь на такую Вашу реакцию
     
  10. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.130
    Благодарности:
    10.667

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.130
    Благодарности:
    10.667
    Адрес:
    Ижевск
    Не, внесистемная она только для Международной системы единиц (СИ), но не для "системы" арифметики или физики.
    Так что, если количество энергии поделить на время, за которое она произведена или потрачена, то получим мощность (к примеру, теплопотерь), как вариант - в кВт без всяких там часов, хоть с умножением, хоть с делением. :)
     
    Последнее редактирование: 04.01.21
  11. Sergeyweb
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.121
    Благодарности:
    874

    Sergeyweb

    Учусь строить

    Sergeyweb

    Учусь строить

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.121
    Благодарности:
    874
    Адрес:
    деревня Шарапово
    Всех с Новым годом!
    Подскажите, планирую систему отопления с разводкой на полипропилене, за расчёт взял режим 70/55/21
    Топить буду на первое время электрокотлом, потом газом, но очень не скоро.
    правильно ли будет выбирать для расчёта, подачу 70 градусов, обратку 55 градусов?
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390
    Адрес:
    Калуга
    Я бы взял обратку 60 и 25 Т в доме
    сиречь 40 тепловой напор
     
  13. Sergeyweb
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.121
    Благодарности:
    874

    Sergeyweb

    Учусь строить

    Sergeyweb

    Учусь строить

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.121
    Благодарности:
    874
    Адрес:
    деревня Шарапово
    это что за величина)?
    а подачу брать за расчётную 70?
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390
    Адрес:
    Калуга
    Сиречь - это то бишь, то есть и тд. оборот речи.
    можно и 75, но в конечном итоге роль играет тепловой напор
    берите 40 - 45 и не заморачивайтесь
    на инфильтрацию можно накинуть треть
     
  15. Sergeyweb
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.121
    Благодарности:
    874

    Sergeyweb

    Учусь строить

    Sergeyweb

    Учусь строить

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.121
    Благодарности:
    874
    Адрес:
    деревня Шарапово
    если я уже при расчёте теплопотерь дома, учёл инфилтрацию, то можно не учитывать?