1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Еще одна Гидрострелка (нужна ЛИ)

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Evgenii1975, 13.11.15.

  1. Evgenii1975
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    236

    Evgenii1975

    Живу здесь

    Evgenii1975

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    236
    Адрес:
    деревня Марусино
    На дисплее котла Ткотла и Т обратки, правая нижняя цифра.
     
  2. Truba77
    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Truba77

    Участник

    Truba77

    Участник

    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    На насосе температура контура задается.
     
  3. Alex Wat
    Регистрация:
    31.03.14
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    11

    Alex Wat

    Живу здесь

    Alex Wat

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.14
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Россия
    Да, задачка...
    телефон сбросил, звони.
    попробуй
     
  4. Alex Wat
    Регистрация:
    31.03.14
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    11

    Alex Wat

    Живу здесь

    Alex Wat

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.14
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Россия
    Да, задачка...

    жаль по фоткам температуры на контурах не видать.
    котел постоянно топиться?, режим 71 на 48 устоявшийся? дом точно прогрет? если дом не прогрет - расход тепла может быть больше чем надо, расход горячей воды тоже может влиять на прогрев.
    фанкойл в гараже - может много жрать тепла. попробуй остановить его вентилятор. только проток через него оставь - что б он не замерз. косвенник тож можно отключить на время.
    сейчас вроде не холодно, а расход тепла получается приличный.
    может в тепловом контуре дома есть дыра? тепло уходит куда-то.
    Котел производительность свою не показывает случайно? какой котел?, мануал на него надо бы почитать.
    в общем не хватает информации.
    в идеале надо мануалы на все оборудование, посчитать мощности контуров и дальше делать выводы
     
  5. Makarov60
    Регистрация:
    13.09.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    Makarov60

    Новичок

    Makarov60

    Новичок

    Регистрация:
    13.09.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    ВОТ ВАША РАБОЧАЯ СХЕМА ! И никогда не ставьте такие гидрострелки как у Вас, так как производительность рабочего насоса котла, должна быть больше сумм производительностей всех насосов расположенных на коллекторе гидрострелки! Как правило, это сложно выполнить. Это - главный минус таких гидрострелок. Предлагаемый гидравлический разделитель (схема), не требует соблюдения этих условий, требуется только одно условие - котловой насос по производительности, должен быть не больше, всего одного насоса с максимальной производительностью и это условие выполнить на много проще, чем сумма всех насосов. ГЗ схема)=А3.JPG ГЗ схема)=А3.JPG
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390
    Адрес:
    Калуга
    ерунда полная
    на всех ГС произодительность вторичных насосов выше первичного