    Я пытаюсь понять как можно уравнять сопротивления на ветках.
    Или такой разброс регулируется на ДК?

    Что можете сказать о самой схеме. :|:
     
  2. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.606
    Благодарности:
    14.298

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.606
    Благодарности:
    14.298
    Адрес:
    Москва
    @izumov Alexandr,
    не нужно уравнивать сопротивление, ДК справится. Схема пойдет.
     
  3. izumov Alexandr
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    43

    izumov Alexandr

    Живу здесь

    izumov Alexandr

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Тверь
    Сейчас собираюсь провести уточненный расчет. Нашел таблицу зависимости сопротивления потоку от скорости.

    Осталось понять где можно найти более точные данные на местные сопротивления, ДК, диффузоры.
     
  4. izumov Alexandr
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    43

    izumov Alexandr

    Живу здесь

    izumov Alexandr

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Тверь
    Вот это реально хорошая новость:cool:
     
  5. smolly72
    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    30

    smolly72

    Живу здесь

    smolly72

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здравствуйте! А скажите, ветка выбирается для расчета потерь давления только из приточных или надо просчитать еще и вытяжные?
     
  6. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.246
    Благодарности:
    18.828

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.246
    Благодарности:
    18.828
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @smolly72, неважно - приточная или вытяжная это будет ветка. Но она должна быть самой длинной, извилистой, разветвленной и с наибольшим расходом. Если этим критериям отвечает одна из приточных веток - считают ее. Если одна из вытяжных - считают ее.
     
  7. smolly72
    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    30

    smolly72

    Живу здесь

    smolly72

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Понял. Спасибо за информацию)
     
  8. smolly72
    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    30

    smolly72

    Живу здесь

    smolly72

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Очень интересная и полезная тема! Работаю над очень похожим проектом, правда в каркаснике. Но одна мысль пока не даёт душевного покоя. Ходил консультироваться в профильную фирму, и первое, что мне предложили, это просто поставить компактные ПВУ с рекуператором в каждое жилое помещение. Типа Mitsubishi Lossnay VL-100U5-E. При наличии кухни-столовой, кабинета, и трёх спален капиталовложения в систему видимо будут больше. Да и висящие на стене коробки не радуют глаз... Но. Если с вышесказанным смириться, мы имеем возможность формировать микроклимат в каждом помещении индивидуально. Зачем мне всю ночь вентилировать кухню столовую, если я в ней не сплю? Этакая ручная VAV система. Или такой проект не жизнеспособен? Прошу комментария опытных специалистов.
     
  9. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.246
    Благодарности:
    18.828

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.246
    Благодарности:
    18.828
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @smolly72, чтобы понять - зачем нужно вентилировать помещение, когда в нем длительное время никто не находится, проведите эксперимент (отличные результаты, кстати, получаются если он проводится в городской квартире с пластиковыми окнами).
    На ночь заткните все вытяжные каналы в кухне и плотно закройте окна (щель под дверью можно и оставить;), только дверь плотно закрыть). Утром зайдите на кухню и "поощущайте как лег3о в ней дышится после ночного отсутствия вентиляции".:hello:
     
  10. smolly72
    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    30

    smolly72

    Живу здесь

    smolly72

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это я согласен. Но в отсутствие людей там ведь не требуется однократный воздухообмен в час. Достаточно какого-то минимума. А в спальнях наоборот. Вопрос - делают ли так в принципе? (Я имею в виду размещение компактных отдельных ПВУ по помещениям) Или это дилетантство от вентиляции?
    И, если это так, возможно-ли систему представленную топикастером, бюджетно снабдить неким простым "управлением по помещениям"? Типа "выходя гасите свет и притушите вентиляцию", а ПВУ, например, по изменившемуся давлению в системе среагирует снижением оборотов? Тогда разговор о компактных устройствах в каждой комнате конечно не актуален. Развейте, плз, сомнения!
     
  11. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.246
    Благодарности:
    18.828

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.246
    Благодарности:
    18.828
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @smolly72, а зачем так извращаться над системой вентиляции?
    Нет, сделать, конечно можно все, что заблагорассудится. Так сказать "любые желания за соответствующие деньги".
    Только зачем:faq:
     
  12. smolly72
    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    30

    smolly72

    Живу здесь

    smolly72

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну... Вроде ж и не сильные извращения. В гостинной 10 человек. Им душно - вентиляция на максимум, а в спальне в этот момент старенького дедушку сдувает)
    шучу.
    Все упирается в экономическую целесообразность. И по Вашему получается, что оно, скорее того не стоит. Т. е., вкладываясь в усложнённый вариант вентиляции на этапе строительства, с'экономить в дальнейшем на эксплуатации существенно не удастся. И составляющая комфорта от таких вложений тоже сомнительна. Я правильно посыл понимаю?
     
  13. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.246
    Благодарности:
    18.828

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.246
    Благодарности:
    18.828
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @smolly72, у вас в гостинной постоянно (в смысле - каждый/через день) находятся 10 человек?
    Вентиляция расчитывается и делается исходя из количества человек, постоянно обитающих в доме (в помещениях)!
    А если десять дней в году, в дом набирается битком народу, то можно и окна приоткрыть. И не бойтесь, что народ закоченеет, - человек = "отопительный прибор, мощностью 50÷100Вт". А "разгоряченный" человек и того "мощнее";)
     
  14. izumov Alexandr
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    43

    izumov Alexandr

    Живу здесь

    izumov Alexandr

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Тверь
    Всем участникам привет! Немного выпал из обсуждения (застрял на работе, поэтому не нахожу времени подготовить осознанные вопросы к гуру. А они уже накапливаются.)

    Про подачу разного объёма воздуха в зависимости от времени мы уже говорили чуть раньше.

    Поскольку мы имеем организованные и приток и вытяжку, то между ними должен быть определённый баланс, т. е. подавая больший объём воздуха в одно место, мы должны на столько же убавлять в другом. Это можео, как я понял решить с помощью ДК с электроприводом и поставить систему автоматики для управления последними. Выходит дорого.
     
  15. smolly72
    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    30

    smolly72

    Живу здесь

    smolly72

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    84
    Благодарности:
    30
    Адрес: