1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем dobrinia, 11.11.15.

  1. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    3.129
    Благодарности:
    1.493

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    3.129
    Благодарности:
    1.493
    Адрес:
    Минск
    Тепловой насос на 7-10 кВт своими руками
    Хочу собрать ТН на 7-10 кВт своими руками.
    Использовать планирую для обогрева дома 135м2 теплыми полами и теплыми стенами.
    Теплопотери за 1 час = 3 кВт (расчетное значение) мой расчет -> тут

    Сначала думал собрать на компрессоре Lanhai qxr-44e,(RubberBigPepper собрал уже пару штук и работает. https://www.forumhouse.ru/threads/95637/page-124#post-14178898) но меня пугает низкий СОР = 4 компрессора и есть желание рассчитать два ТН: один с дешевым компрессором а второй с дорогим. Возможно поживу лет 5-10 с дешевым Lanhai qxr-44e а потом куплю получше, инверторный...

    На 7.5 кВт вариант компрессора по копелэнду ZH15K4E-TFD, прогноз СОР = 5 ...
    tn-75kvt.jpg

    ПТО подбирал с небольшим запасом по опыту апарат2 по таблицам:
    tn-76kvt.jpg

    И испаритель и конденсатор получились на 20 пластин высотой не менее 500+мм и шириной 110+мм. Почему конденсатор не больше... я не понял. Поидее должен ведь быть больше да?

    Буду искать такие ПТО у нас или в Польше. т. к. SWEPа вообще не найти.

    Какой еще компрессор посмотреть что бы построить ТН с ощутимо большим СОР чем на Lanhai qxr-44e ?
    Какой инверторник глянуть?
    P. S. В доме есть трехфазный ввод на 6кВт.
     
    dobrinia , 11.11.15
    #1 + Цитировать
  2. Ljutik
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.908
    Благодарности:
    728

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.908
    Благодарности:
    728
    Адрес:
    Москва
    это по 10 А на фазу? Lanhai qxr-44e при пуске будет автомат выбивать. Думаю, у Вас вариант либо два маленьких ТН либо трехфазник, либо купить у ДедаМороса DC инвертор
     
    Ljutik , 11.11.15
    #2 + Цитировать
  3. RubberBigPepper
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    152

    RubberBigPepper

    Живу здесь

    RubberBigPepper

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Тюмень
    @dobrinia, COP компрессора ни о чем не говорит, надо смотреть что получится конкретно в вашем случае. В кондиционерных компрессорах считают на режим кипение +7.2, конденсация +54.5
    Если у вас будет кипение +5 и конденсация +30 то и COP будет выше 4.
    16А автомат не выбивает при пуске и работе с заклинившим ротором (да да, был у меня такой опыт-обрыв внутри пускового конденсатора), как насчет 10А, не могу сказать, но лучше читаем тут: http://zametkielectrika.ru/vremya-tokovye-xarakteristiki-avtomaticheskix-vyklyuchatelej/
     
    RubberBigPepper , 11.11.15
    #3 + Цитировать
  4. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    3.129
    Благодарности:
    1.493

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    3.129
    Благодарности:
    1.493
    Адрес:
    Минск
    20а вводной автомат, впринципе могу известным способом сделать и 40а ...
    DC инвертор у деда пока не вписывается в бюджет, да и хочется по-самодельничать
     
    dobrinia , 11.11.15
    #4 + Цитировать
  5. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    3.129
    Благодарности:
    1.493

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    3.129
    Благодарности:
    1.493
    Адрес:
    Минск
    Планирую
    Кипение: 0
    Конденсация: +35
    Все эти параметры видны на картинке в первом посте подборка компрессора по копелэнду.

    Вот характеристики Lanhai QXR-44E
    qxr-44e.jpg

    @RubberBigPepper, действительно загнал компресор копелэнда в такие же условия, что даны для Lanhai QXR-44E и получил КОП компрессора = 4... против троечки у ланхай
    Всётаки компрессор копелэнда еденичку должен выигрывать.
    Какие еще можно рассмотреть варианты компрессоров?
     
    dobrinia , 11.11.15
    #5 + Цитировать
  6. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    1.536
    Благодарности:
    549

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    1.536
    Благодарности:
    549
    Адрес:
    Самара
    @dobrinia, если хотите по самодельничать, купите наружку б у 36 с тем же копландом спиральником за копейки, и вперёд. Настроите, потренеруетесь:super: А уж 24-30 наружку с аналогичным ротационником за 3тр можно купить у нас без проблем
     
    nick16374 , 11.11.15
    #6 + Цитировать
  7. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    3.129
    Благодарности:
    1.493

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    3.129
    Благодарности:
    1.493
    Адрес:
    Минск
    дак я ж не "у вас", я в соседней Белараше.
    Дайте ссылку хоть посмотреть, на авито смотрите?
    Ехать в Рашу за б. у. наружкой... ну может совмещу с другой поездкой разве что.
     
    dobrinia , 11.11.15
    #7 + Цитировать
  8. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    2.062
    Благодарности:
    1.011

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    2.062
    Благодарности:
    1.011
    Адрес:
    Москва
    В даташитах на компрессоры под СОР ом часто имеют ввиду соотношение холодопроизводительности и потребляемой мощности. Не знаю почему.
    В селекте же для ZH показывается именно сор (отношение теплопроизводительности к потребляемой мощности).
    Так что думаю то на то и выходит.
     
    Последнее редактирование: 11.11.15
    SergCh , 11.11.15
    #8 + Цитировать
  9. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    3.129
    Благодарности:
    1.493

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    3.129
    Благодарности:
    1.493
    Адрес:
    Минск
    @SergCh, разве?
     
    dobrinia , 11.11.15
    #9 + Цитировать
  10. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    4.752
    Благодарности:
    4.118

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    4.752
    Благодарности:
    4.118
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Серега верно говорит
     
    дед марос , 11.11.15
    #10 + Цитировать
  11. RubberBigPepper
    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    152

    RubberBigPepper

    Живу здесь

    RubberBigPepper

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.13
    Сообщения:
    390
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Тюмень
    COP для тепловых компрессоров по теплу указывается, для холодильных - по холоду.
    Отличия на 1 (добавлять или нет мощность дрыгателя).
    Потому при работе на тепло оба будут в районе 4х, ланхай при этом раза в 4-6 дешевле (что можно потратить на бОльшие теплообменики и выиграть в итоге)
     
    RubberBigPepper , 11.11.15
    #11 + Цитировать
  12. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    3.129
    Благодарности:
    1.493

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    3.129
    Благодарности:
    1.493
    Адрес:
    Минск
    @дед марос, вот дела...Видимо они это сделали т. к. у них есть подбор по мощности по теплу, вот сразу его в таблице и показывают что б юзеру считать не надо было...
    Значит нет смысла брать именно копелэнд ради СОРа.
    Ланхаи будет иметь примерно такой же СОР.

    Значит теперь нужно искать инверторники в этом диапазоне мощностей что б реально сравнить бюджет/производительность.

    @дед марос, вы уже ж стартстопники вообще перестали делать? Инверторные конструкторы не планируете? =)
     
    dobrinia , 11.11.15
    #12 + Цитировать
  13. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    3.129
    Благодарности:
    1.493

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    3.129
    Благодарности:
    1.493
    Адрес:
    Минск
    @RubberBigPepper, уже понял... такой подвох... дальнейшее увеличение СОР благодаря компрессору это только инверторники верно?
     
    dobrinia , 11.11.15
    #13 + Цитировать
  14. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    4.752
    Благодарности:
    4.118

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    4.752
    Благодарности:
    4.118
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Да верно, для стартстопов оставим тех. поддержку а на инверторники полностью пересядем предполагаю уже в следующем году.
     
    дед марос , 11.11.15
    #14 + Цитировать
  15. Ljutik
    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.908
    Благодарности:
    728

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Ljutik

    инженер-теоретик

    Регистрация:
    21.02.11
    Сообщения:
    1.908
    Благодарности:
    728
    Адрес:
    Москва
    это уже не 6кВт а 12кВт подведенной мощности. Есть где порезвиться
     
    Ljutik , 11.11.15
    #15 + Цитировать