РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем здравствуйте! Прошу оценить СО для моего дома. Будет ли работать и в какую сторону двигаться в сторону улучшения. Есть сомнения по поводу правильности рассчетов - что то маленький расход теплоносителя и напор. Исходные данные: Регион - Белгородская обл дом -1 этаж с холодным чердаком полы по грунту (жб плита 100мм, ЭППС 80мм, стяжка 50мм, керамическая плитка) стяжки и плитки еще нет потолок - гипсокартон, доска 25мм, минвата 200 мм стены - облицовочный кирпич, не вентилируемая воздушная прослойка 40мм, теплая керамика Poroterm 380 мм окна - двухкамерный стеклопакет с энергосберегающими стеклами двери - металлические утепленные минватой Расчеты проводил в программе Valtec. Все трубопроводы планирую проложить в стяжке пола.
А расход и давление не слишком маленькие получились? Расход 0.176 кг\с (0.63 м3\ч) потери давления 6185 Па (0.6 м вс)
Имхо. На данном уровне всё нормально, разве, что закрыть прибором наружные стены на западной стороне.