1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Контр уклон из дома в центральную канализацию 20 см. Что можно сделать для самотечной канализации?

Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Samsonovich, 09.11.15.

  1. Samsonovich
    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    Samsonovich

    Участник

    Samsonovich

    Участник

    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Минск
    Контр уклон из дома в центральную канализацию 20 см. Что можно сделать для самотечной канализации?
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, влип, Имею в наличии дом. Внутри дома проложил канализационную трубу около 10 метров по диагонали дома диаметром 110 мм с уклоном около 3 см. на метр (с небольшим запасом). По середине дома сделана была перемычка под опорную стену глубиной около 75 см., под перемычку и запустил канализацию. По итогу на улице труба вышла в грунт на глубину примерно 70 см. Но беда в том, что осенью начали заниматься самотечной канализацией с врезкой в центральную городскую канализацию (это около 130 метров по городу, где море коммуникаций, что также повлияло на глубину). И к моему дому пришла труба диаметром 160 мм. центральной канализации выше на 20 см, чем у меня из дома. Что можно сделать для самотечной канализации? Беда в том что в доме уже лежат и работают теплые полы.
     
    Samsonovich , 09.11.15
    #1 + Цитировать
  2. gglad
    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    1.531
    Благодарности:
    425

    gglad

    Живу здесь

    gglad

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    1.531
    Благодарности:
    425
    Адрес:
    село Алабушево
    Сверлить перемычку, переделывать до 2 см/м (чтобы по феншуй) Алмазная коронка Вам в помощь.
     
    gglad , 09.11.15
    #2 + Цитировать
  3. Samsonovich
    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1

    Samsonovich

    Участник

    Samsonovich

    Участник

    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Минск
    2см на на 10 метрах дают 20см., мои 3см. на метр дают 30 см., разница между тем что есть и вы предлагаете 10см. А мне надо 20см., где еще 10 см взять? И я писал, что в доме уже уложены теплые полы, залита стяжка и лежит плитка. Да этого я б и сам додумался и переделал, если б небыло пола.
     
    Samsonovich , 10.11.15
    #3 + Цитировать
  4. gglad
    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    1.531
    Благодарности:
    425

    gglad

    Живу здесь

    gglad

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    1.531
    Благодарности:
    425
    Адрес:
    село Алабушево
    Да, просто положено 2 см/м, а не 3. В данном случае никаких "запасов" не надо. Не хотите ломать, ставьте КНС, с законами физики форум бороться не поможет.
    P. S. Фундамент что, плита?
     
    gglad , 10.11.15
    #4 + Цитировать