1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

2 трубная система СО нужна критика и советы (рисунки прилагаю)

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем grmservis, 09.11.15.

  1. grmservis
    Регистрация:
    23.10.09
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    21

    grmservis

    Живу здесь

    grmservis

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.09
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Москва
    2 трубная система СО нужна критика и советы (рисунки прилагаю)
    Два этажа котёл планируется настенный газовый временно будет стоять электрический (в последствии в качестве резервного)
    трубы от котла ПП 32 мм далее ПП 25 мм к радиаторам ПП 20 мм радиаторы стальные панельные kermi термоголовки.
    на первом этаже двери (зелёным) очень хочу спустится к радиаторам 1-го этажа с потолка после дверей
    Подскажите какую систему выбрать или как их изменить
    нужна будет балансировка между 1-м и 2-м этажом?
    хватит одного циркуляционного насоса на обратке перед котлом?
     

    Вложения:

    • СО.JPG
    • СО2.JPG
    grmservis , 09.11.15
    #1 + Цитировать
  2. Raiman177
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    9

    Raiman177

    Участник

    Raiman177

    Участник

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    9
    Напиши площадь дома, мощность котла, протяженность и диаметры труб, прикину насос напишу, тока время не всегда есть. А вариант лучше второй СО2.jpg - сопротивлений меньше будет
     
    Raiman177 , 09.11.15
    #2 + Цитировать
  3. grmservis
    Регистрация:
    23.10.09
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    21

    grmservis

    Живу здесь

    grmservis

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.09
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Москва
    протяженность 1 эт 10м вправо 10 м влево от котла суммарно до 20 м этаж., 2 этаж так-же
    котёл электр. 12 кВт позже газовый 24 квт настенный турбо одноконтурный + БКН
    от котла ПП 32 делится на первый и второй этаж далее ПП 25 к радиаторам ПП 20
    насос 25/60 планировал на обратку перед котлом
    на радиаторах керми есть возможность балансировки её достаточно или предусмотреть еще краны на ветках первого и второго этажа?
     
    grmservis , 09.11.15
    #3 + Цитировать
  4. grmservis
    Регистрация:
    23.10.09
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    21

    grmservis

    Живу здесь

    grmservis

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.09
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Москва
    Площадь дома: 1 Эт 75 м 2 эт 75м
    протяженность 1 эт 10м вправо 10 м влево от котла суммарно до 20 м этаж., 2 этаж так-же
    котёл электр. 12 кВт позже газовый 24 квт настенный турбо одноконтурный + БКН
    от котла ПП 32 делится на первый и второй этаж далее ПП 25 к радиаторам ПП 20
    насос 25/60 планировал на обратку перед котлом
    на радиаторах керми есть возможность балансировки её достаточно или предусмотреть еще краны на ветках первого и второго этажа?
     
    grmservis , 09.11.15
    #4 + Цитировать
  5. Raiman177
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    9

    Raiman177

    Участник

    Raiman177

    Участник

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    9
    6-ти метрового насоса хватит, точно, а этажи раздели, краны в эксплуатации не помешают, закрыл да делай че хочешь
     
    Raiman177 , 09.11.15
    #5 + Цитировать
  6. Raiman177
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    9

    Raiman177

    Участник

    Raiman177

    Участник

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    9
    Какой насос у вас, Wilo? если деньги позволяют, покупай частотник Grundfos, окупит себя за 1,5-2 года
     
    Raiman177 , 09.11.15
    #6 + Цитировать
  7. grmservis
    Регистрация:
    23.10.09
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    21

    grmservis

    Живу здесь

    grmservis

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.09
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Москва
    Насос ещё не выбрал...
    Как реализовать разделение веток (1 этаж - 2 этаж) поставить коллектора со встроенными регуляторами протока или не заморачиваться на такую маленькую систему и применить тройники из ПП (я не имею большой практики в монтаже делаю первый раз для себя)?
     

    Вложения:

    • full_088U0525.jpg
    grmservis , 09.11.15
    #7 + Цитировать
  8. Raiman177
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    9

    Raiman177

    Участник

    Raiman177

    Участник

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    9
    От котла до 2-го этажа дойдите d=32пп, а разводка в стороны - 25пп.
    тройники купите из пп 32 лучше.
    а регулятор потока не знаю зачем вам, вы сами представляете зачем он нужен?)
     
    Raiman177 , 09.11.15
    #8 + Цитировать
  9. Raiman177
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    9

    Raiman177

    Участник

    Raiman177

    Участник

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    9
    Если б я себе делал, сделал бы в полу вот так
     

    Вложения:

    • отопление-Model_1.jpg
    Raiman177 , 09.11.15
    #9 + Цитировать
  10. grmservis
    Регистрация:
    23.10.09
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    21

    grmservis

    Живу здесь

    grmservis

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.09
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Москва
    Я понимаю, что так лучше но пол уже лежит чистовой плитка ... :(
     
    grmservis , 09.11.15
    #10 + Цитировать
  11. Raiman177
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    9

    Raiman177

    Участник

    Raiman177

    Участник

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    9
    А верхняя разводка над потолком что ли будет?
     
    Raiman177 , 09.11.15
    #11 + Цитировать
  12. grmservis
    Регистрация:
    23.10.09
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    21

    grmservis

    Живу здесь

    grmservis

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.09
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Москва
    Да. В межэтажном перекрытии.
     
    grmservis , 09.11.15
    #12 + Цитировать
  13. Raiman177
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    9

    Raiman177

    Участник

    Raiman177

    Участник

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    9
    Если другого варианта нет - делайте так) насос 6-ти метровый можете любой взять, но wilo и grundfos одни из лучших
     
    Raiman177 , 10.11.15
    #13 + Цитировать