    Капает с крыши в минусовую температуру
    Проблема началась с приходом минусовой температуры, начал таять снег на крыше, капает с крыши и растут сосульки, причем только в одном месте (диапазон примерно 1,5 метра в ширину). С наружи визуально на крыше видно квадрат, на которм тает снег. Что это такое? в этом месте утеплитель пропускает тепло?
    Утеплено 15 см. роквул. 5см*3. Крыша мансардного типа.
     
    Mr bif , 08.11.15
    #1 + Цитировать
  2. Dragofol
    Регистрация:
    16.07.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    507

    Dragofol

    Живу здесь

    Dragofol

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.13
    Сообщения:
    688
    Благодарности:
    507
    Адрес:
    Москва
    "Мостик тепла" может образоваться по нескольким причинам или их комбинациям:
    1. Дефект утепления (неправильный монтаж, недостаточная толщина, некачественный материал)
    2. Отсутствие пароизоляции или негерметичность нахлёстов и примыканий
    3. Недостаточная вентиляция утеплителя.
    Сделайте фото и выложите на форуме
     
    Dragofol , 08.11.15
    #2 + Цитировать
  3. Mr bif
    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Mr bif

    Участник

    Mr bif

    Участник

    Регистрация:
    24.12.13
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Сейчас вкрыл это место, оказалось, что в этом месте утеплитель остался без вент зазора. т. е. получается, что он прилегает к обрешотке крыши. Один слой весь сырой с наружи. Завтра буду это место переделывть.
     