1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Солнечный модуль в квартире на лоджии (балконе) - 2

Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Hindi, 04.11.15.

Метки:
  1. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837
    Адрес:
    Калининград
    https://sozd.duma.gov.ru/bill/1109066-8
     
    Последнее редактирование: 04.06.26
  2. sensey371
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    11.765
    Благодарности:
    4.935

    sensey371

    Живу здесь

    sensey371

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    11.765
    Благодарности:
    4.935
    Адрес:
    деревня под Киржачом
    @Мax94, у меня Консультат Плюс на комп не установлен ... поясните. А от фамилии Слуцкий у меня рвотные позывы ...
     
  3. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837
    Адрес:
    Калининград
    у меня там глюк вышел.
    Поправил сообщение.
    Гов-ру читаем. Сегодня предл0жили принять на грудь во втором чтении!
     
  4. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837
    Адрес:
    Калининград
    изначально влепил про отказать ЛДПР в законе о запрете на отключение комм. услуг за неоплату. Показательно. 0 борьбе гос-ва с единственной сутью оного. :close::close::close:
     
  5. sensey371
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    11.765
    Благодарности:
    4.935

    sensey371

    Живу здесь

    sensey371

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    11.765
    Благодарности:
    4.935
    Адрес:
    деревня под Киржачом
    Змея жрёт хвост ...
     
  6. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837
    Адрес:
    Калининград
    Забавно себя повела "умная" розетка...
    это к вопросу про ИИ и прочие чсх ТУПЫЕ железки и прочих роботов...
    14 числа залипла.
    Перестала включать СЭС, выключать, учитывать выработку. При этом ватты идут, джоулей не образуют. Гениально!
    Джеймс и чсх Джеймс в гробу от такого ворочаются.
    По косвенным признакам было выявлено, что внутренние часы розетки съехали на примерно 13 часов.
    Но какого ху не суммируется выработка- яхз.
    Помогло- на полчаса эту дрянь обесточить.
    То есть вынуть розетку из розетки!
    результат- вчера на Sibling снизошло озарение, и она учла за сутки сразу ззо ватт-часов. Тоже гениально!
    С сегодня вроде мозги вправились, наблюдаем продолжать.
    Screenshot_2026-06-23-12-37-02-541_com.sibling.smart.jpg Screenshot_2026-06-23-16-59-49-089_com.sibling.smart.jpg Screenshot_2026-06-23-16-59-56-203_com.sibling.smart.jpg
     
    Последнее редактирование: 24.06.26
  7. Edisonn
    Регистрация:
    17.06.21
    Сообщения:
    1.091
    Благодарности:
    191

    Edisonn

    Живу здесь

    Edisonn

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.06.21
    Сообщения:
    1.091
    Благодарности:
    191
    Добрый день, планирую частично снизить затраты на горячее водоснабжение путём частичного питания водонагревателя от солнечных батарей. Днём водонагреватель подогревается от солнечных батарей, а на ночь переключается на эл. сеть. Если вода не достаточна нагрета, то на время принятия душа вручную переключить на эл. сеть. Применение инверторов и аккумуляторов не планирую т. к. полноценная генерация низко рентабельна. Тупо 3-4 панели последовательно подключить к водонагревателю (тену).
    Подскажите, если сработает термо реле и цепь на тен прервётся, то не будет ли пробоя элементов солнечных батарей и какие другие подводные камни могут возникнуть на этом пути.
     
  8. sensey371
    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    11.765
    Благодарности:
    4.935

    sensey371

    Живу здесь

    sensey371

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.13
    Сообщения:
    11.765
    Благодарности:
    4.935
    Адрес:
    деревня под Киржачом
    Панелей нужно 7-8 штук, для достижения сколько нибудь значимого эффекта. Влезут на лоджию? И вся проблема в работе термо реле, у которого будут выгорать контакты.
     
  9. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837
    Адрес:
    Калининград
    1. обсасывалось на форуме неоднократно.
    ищите по:
    Cybo
    CI-Mini-1200H
    immersun
    2. Kpamko- термодатчик бойлера или отключают- иначе первый же цикл большой мощности его приварит;
    или на вход подаём строго переменку типа тех, что выше названия и написал...
    прямое подключение СП к ТЭНу приводит к заваливанию при мощности менее 50%- uvlo термин гуглите.
     
  10. 546А1
    Регистрация:
    12.11.18
    Сообщения:
    1.443
    Благодарности:
    678

    546А1

    Живу здесь

    546А1

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.18
    Сообщения:
    1.443
    Благодарности:
    678
    Адрес:
    Н.Новгород
    @Edisonn, бойлер с двумя ТЭНами - один от сети через реле,
    другой напрямую на второй 22омный (2кВт) ТЭН.
    4-5 панелей 50-100Вт последовательно будет достаточно
    4х18=54В
    54в\22ом=2,5А
    2,5Ах54В=130Вт
    За 8-10 часов солнечного дня вполне нагреет небольшой бойлер
    экономия получится конечно так себе (5-6 р\сут)
     
    Последнее редактирование: 25.06.26
  11. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837
    Адрес:
    Калининград
    4*18≠54
    3х18=54
    4*18=72
    (72В)²/20Ом≈260 Вт
    10 часов по 130Вт ≈ 130Вт*ч
    для 50 литров дигидрида кислорода прирост Т будет...≈ 22,5К
     
  12. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    3.672
    Благодарности:
    3.789

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    3.672
    Благодарности:
    3.789
    Адрес:
    Туапсинский район
    Клапан как у паровоза не забыть, на всякий случай. :)
     
  13. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837
    Адрес:
    Калининград
    то есть утром 50л воды д. б. не менее 100-22,5=+77,5°С чтобы получить ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ шанс к вечеру закипятить? При идеальном Солнце и нулевой теплопотере бойлера?
     
  14. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    3.672
    Благодарности:
    3.789

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    3.672
    Благодарности:
    3.789
    Адрес:
    Туапсинский район
    Ну хрен их знает, вдруг с расчетами м2 ошиблись, вопрошающий считал в м2 и штуках.
     
  15. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837
    Адрес:
    Калининград
    у меня бройлер 100л будучи прогретым анти-легионелла-автоматом©моё (до примерно +50°С) к утру след. дня киснет до примерно +35...+38°С...