1 фаза 15 кВт. Щит учета

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Skandic, 07.11.15.

  1. Skandic
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    238

    Skandic

    Живу здесь

    Skandic

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    238
    Адрес:
    Тверь
    @Avs7153, Тогда на вводе автомат лучше поменять на 50А?
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.789
    Благодарности:
    26.610

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.789
    Благодарности:
    26.610
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да. А вообще, всё зависит от потребления. И с другой стороны - потянут ли вообще ваши изношенные сети 63А в смысле короткого замыкания и просадки напряжения.
     
  3. Skandic
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    238

    Skandic

    Живу здесь

    Skandic

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    238
    Адрес:
    Тверь
    @Avs7153, вот так правильно будет?
    Правильно ли я понимаю, что после строительства можно будет убрать диф и розетку и от УЗО 300 мА протянуть под землей бронированный кабель до распред щита в доме, и туда-же завести отдельный контур заземления?

    Безымянный1.png
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.789
    Благодарности:
    26.610

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.789
    Благодарности:
    26.610
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Именно так. Кстати, грубо оценить ток КЗ можно по просадке напряжения при включении мощной нагрузки.

    Для С50 ток КЗ должен быть не меньше 500А, вообще разброс характеристик 250-500А.
    У автомата В50 150-250А.
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.789
    Благодарности:
    26.610

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.789
    Благодарности:
    26.610
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Обязательно селективное, можно даже на 100мА. Селективные - тип АS, ACS. На морде S в квадрате:

    e3.JPG
     
  6. Skandic
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    238

    Skandic

    Живу здесь

    Skandic

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    238
    Адрес:
    Тверь
    А в чем смысл селективного УЗО, разве при номинальном токе утечки 300 мА для УЗО в щите и 30мА для УЗО в доме, селективность не обеспечится автоматически? Посмотрел в интернет магазинах, цена на них неадекватная какая-то!
     
  7. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.585

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.585
    Адрес:
    Москва
    @Skandic, селективное имеет ещё и временнУю задержку по отключению.
    Селективное УЗО
     
  8. Skandic
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    238

    Skandic

    Живу здесь

    Skandic

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    131
    Благодарности:
    238
    Адрес:
    Тверь
  9. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.651
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.651
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Никто же вас не уговаривает, бегайте.
    Можно вообще не ставить узо/шмузо, не так ли?
    Это ведь вопрос не к форуму, а, наверное, к производителям? Пишите им, шлите смс, звоните...:aga:
     
  10. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.585

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.585
    Адрес:
    Москва
    @Skandic, Устройства защитного отключения (УЗО)
    Ф-3311 АС (S) 40 А 100 мА 220 В 2 3540 р.
    Ф-4311 АС (S) 63 А 100 мА 220 В 2 3940 р.
    Ф-4311 А (S) 63 А 100 мА 220 В 2 4920 р.
     
  11. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.150

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.150
    Адрес:
    Ярославль
    Маэстро, за что вы СИП 16 мм² обижаете? Смотрю в ПУЭ таблицу 1.3.5, и вижу допустимую токовую нагрузку 75А. Смотрю 1.3.4 для ПВ 10 мм² и вижу 80А. Зачем больше?
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.789
    Благодарности:
    26.610

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.789
    Благодарности:
    26.610
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Даже если не спорить с ПУЭ, давно не бывавшим в кабельных лавках со штангенциркулем, смотреть надо вовсе не туда, а в характеристики автоматических выключателей. 95А 63-амперного автомата в течение 20 минут куда отнесём? Заодно и погреемся...

    Untitled-1.jpg

    30°C дома я ещё потерплю, а вот 80-градусный кабель мне не нужен...

    601.gif
     
    Последнее редактирование: 11.11.15
  13. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.150

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.150
    Адрес:
    Ярославль
    Маэстро, вы же знакомы с алгоритмом выбора сечения провода. И с условиями выбора характеристики автоматического выключателя. И наверняка понимаете, что они не имеют ничего общего с упрощенными псевдонаучными выводами электрика от программирования.
    Сечение провода зависит от нагрузки и подбирается по ПУЭ, (кстати в ПУЭ расчетная температура 65 градусов, а в характеристиках СИП указывается 80 как вы правильно заметили.) А от номинала автомата сечение провода не зависит от слова никак.
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.789
    Благодарности:
    26.610

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.789
    Благодарности:
    26.610
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Употребляли вчера? :close:
     
    Последнее редактирование: 11.11.15
  15. xxxxx12
    Регистрация:
    08.11.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    xxxxx12

    Участник

    xxxxx12

    Участник

    Регистрация:
    08.11.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Вопрос не в тему, но может кто подскажет, устройство плавного пуска ABB PSR9-600-70 будит ли работать с однофазным двигателем?