1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Регулятор давления газа

Тема в разделе "Газовая арматура, трубы, фитинги, соед. элементы", создана пользователем Леонид88861, 06.11.15.

  1. Sanches
    Регистрация:
    05.08.07
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    132

    Sanches

    Живу здесь

    Sanches

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.07
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Пермь
    А чё искать находите сервис центр https://www.baxi.ru/service/centers/ и вперёд.
    Вы город подпишите в профиле.
     
    Последнее редактирование: 13.11.15
  2. иванфилл
    Регистрация:
    08.01.15
    Сообщения:
    442
    Благодарности:
    206

    иванфилл

    Живу здесь

    иванфилл

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.15
    Сообщения:
    442
    Благодарности:
    206
    здесь поможет только настройка газового клапана котла на минимум и максимум а так газовый клапан дает слишком много газа на горелку
     
  3. Sanches
    Регистрация:
    05.08.07
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    132

    Sanches

    Живу здесь

    Sanches

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.07
    Сообщения:
    239
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Пермь
    Взрывы при пуске- это признак того, что ваш котел забит сажей. А причиной тому может быть нехватка воздуха в котельной. Тоесть нет приточки. Слимы очень чувствительны к этому. Посмотрите под котлом нет черных катышков?
     
  4. Хрюнча
    Регистрация:
    02.10.09
    Сообщения:
    3.597
    Благодарности:
    1.865

    Хрюнча

    Живу здесь

    Хрюнча

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.09
    Сообщения:
    3.597
    Благодарности:
    1.865
    Адрес:
    Москва, ex-Питер
    @maknamara_82, @Sanches, всё очень здорово, но даты не забывайте смотреть.
    3 года уже прошло с тех пор.