1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

3 фазы 15 кВт - схема подключения

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Oizo, 01.11.15.

  1. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    потому, что он горит хорошо. И не предназначен для прокладки в здании.
    это прописано в ТУ? или в договоре?
     
  2. vetaltm
    Регистрация:
    02.12.15
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    180

    vetaltm

    Живу здесь

    vetaltm

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.15
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    180
    Горит?
    С чего горит то? 100А тока проводит СИП 4х16...это в четыре раза больше моего вводного автомата...
    Никто и не говорит про прокладку в здании..но до счечика провести, что ему будет?
     
  3. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    будет нарушен пункт ПУЭ
    Код:
    2.4.60. При прокладке по стенам зданий и сооружениям минимальное расстояние от СИП
    должно быть:
    при горизонтальной прокладке над окном, входной дверью - 0,3 м;
    под балконом, окном, карнизом - 0,5 м;
    до земли - 2,5 м;
    при вертикальной прокладке до окна - 0,5 м;
    до балкона, входной двери - 1,0 м.
    Расстояние в свету между СИП и стеной здания или сооружением должно быть не менее
    0,06 м.
    
    И как Вы войдете в здание, если расстояние в свету должно быть не менее 0,06 м?
     
  4. vetaltm
    Регистрация:
    02.12.15
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    180

    vetaltm

    Живу здесь

    vetaltm

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.15
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    180
    ПУЭ ? Ну да...ох как любят ему следовать каркасоводы, прокладывая проводку в водопроводных трубах... ;)
    А есть практика перехода воздушек с СИП на медный провод на фасаде дома? Ни где такой порнографии не наблюдал.
    Кстати, а как выдерживается условие зазора в свету от фасада здания при переходе с СИП на медный провод?
     
  5. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    А в чем заключается проблема? Клиновой зажим, кронштейн для него. Затем переход на ВВГнг-LS и далее через гильзу в дом.
    Для крепления СИПа на фасаде здания есть специальные кронштейны, хотя лучше всего перейти на ВВГнг-LS сразу после клинового зажима, и далее уже спокойно вести или по фасаду, или входить и вести через дом.
    Место перехода визуально просматривается. Проблем со сбытом не возникает.