1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Соединение "ноля" и земли" - зачем?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Takc, 01.11.15.

  1. Takc
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    1.329
    Благодарности:
    425

    Takc

    Живу здесь

    Takc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    1.329
    Благодарности:
    425
    Адрес:
    Москва
    Соединение "ноля" и земли" - зачем?
    Знакомые купили дом в СНТ, переделывал им электропроводку. Обнаружил, что часть розеток запитана двухжильным кабелем и "ноль" соединён с "землёй".
    Что-то мне подсказывает, что не правильно. Будет ли УЗО работать в таком варианте?
    IMAG1672.jpg
     
    Takc , 01.11.15
    #1 + Цитировать
  2. Глэн
    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    5.305
    Благодарности:
    3.523

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Глэн

    Ненавижу стройку!!

    Регистрация:
    16.06.10
    Сообщения:
    5.305
    Благодарности:
    3.523
    Адрес:
    Киров
    Не многие помнят про зануление...:hello:
    Всё течет, всё меняется. (с)
     
    Глэн , 01.11.15
    #2 + Цитировать
  3. Takc
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    1.329
    Благодарности:
    425

    Takc

    Живу здесь

    Takc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    1.329
    Благодарности:
    425
    Адрес:
    Москва
    Зануление для розетки? Насколько я помню, зануление выполнялось для металлических корпусов приборов или светильников. Розеток в металлических корпусах я не припомню.
    Меня больше интересует другое - как поведёт себя УЗО?
     
    Takc , 01.11.15
    #3 + Цитировать
  4. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.247
    Благодарности:
    3.666

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.247
    Благодарности:
    3.666
    Адрес:
    Брест
    Не только неправильно, но и очень опасно!

    1. Перемычки срочно убрать!
    2. Если нет возможности питание организовать по системе ТТ (ессно с перекладкой кабелей на трёхжильные), то как минимум поставить все линии под двуступенчатую диффзащиту, низшая ступень которой имеет уставку не более 30 мА.
     
    ДмитрийМ , 01.11.15
    #4 + Цитировать
  5. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.247
    Благодарности:
    3.666

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.247
    Благодарности:
    3.666
    Адрес:
    Брест
    Никак. И лучше этого не дожидаться.
     
    ДмитрийМ , 01.11.15
    #5 + Цитировать
  6. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    2.155
    Благодарности:
    3.964

    Nemetzelectro

    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.

    Nemetzelectro

    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    2.155
    Благодарности:
    3.964
    Адрес:
    Ярославль
    При утечке на корпус электроприбора УЗО не отреагирует. Автора этих перемычек найти и казнить!
     
    Nemetzelectro , 01.11.15
    #6 + Цитировать
  7. Takc
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    1.329
    Благодарности:
    425

    Takc

    Живу здесь

    Takc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    1.329
    Благодарности:
    425
    Адрес:
    Москва
    Автор перемычек продал дом и свалил на ПМЖ в Белоруссию. :)
     
    Takc , 01.11.15
    #7 + Цитировать
  8. Takc
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    1.329
    Благодарности:
    425

    Takc

    Живу здесь

    Takc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    1.329
    Благодарности:
    425
    Адрес:
    Москва
    Ну это всё уже ободрано и заменено на нормальную трёхжильную проводку.
     
    Takc , 01.11.15
    #8 + Цитировать
  9. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.007

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.007
    Адрес:
    Пенза
    Полностью поддерживаю!
     
    olegaa2 , 01.11.15
    #9 + Цитировать
  10. Takc
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    1.329
    Благодарности:
    425

    Takc

    Живу здесь

    Takc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    1.329
    Благодарности:
    425
    Адрес:
    Москва
    Какие все кровожадные. :)
    И это я вам ещё не показывал, что там с водой и отоплением. :)
    IMAG1409.jpg
     
    Takc , 01.11.15
    #10 + Цитировать
  11. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.247
    Благодарности:
    3.666

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.247
    Благодарности:
    3.666
    Адрес:
    Брест
    Адрес в студию, будем искать:aga:
    В чём тогда вопрос?
    Фигасе коллайдер! :aga:
     
    ДмитрийМ , 01.11.15
    #11 + Цитировать
  12. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.774
    Благодарности:
    3.620

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.774
    Благодарности:
    3.620
    Адрес:
    Москва
    Действительно...
     
    ZooZoo , 01.11.15
    #12 + Цитировать
  13. Takc
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    1.329
    Благодарности:
    425

    Takc

    Живу здесь

    Takc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    1.329
    Благодарности:
    425
    Адрес:
    Москва
    Ну так я хотел знать, будет ли работать УЗО при таком варианте подсоединения.
     
    Takc , 01.11.15
    #13 + Цитировать
  14. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.007

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.405
    Благодарности:
    5.007
    Адрес:
    Пенза
    Работать не будет. Хотите себе такое сделать? :aga: ИЦ раздела Электрика
     