Возможна ли ЕЦ ?

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alex0340, 31.10.15.

  1. alex0340
    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    27

    alex0340

    Живу здесь

    alex0340

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Возможна ли ЕЦ ?
    Здравствуйте!

    Нарисовал схему отопления, прошу посдказать варианты ее изменения, если возможен режим ЕЦ
    Планируется ТТ+ТА, трубы - металл

    Нюансы:
    - ТТ нет возможности опустить ниже уровня пола.
    - Из-за обхода дверей обратка будет подходить к котлу ниже уровня пола.
    - На правом крыле подачу могу пустить только над радиаторами, выше нет возможности.

    Длина левого крыла 44 метра, правого 30 метров
    Если схема «жизнеспособна», то вопросы:
    1. Правильное ли подключение 4 и 5 радиаторов
    2. Помещение обогреваемое радиаторами 10, 11, 12 имеет значительный объем
    и имеет ли смысл подачу спустить между радиаторами 11 и 12, а подключить их
    как 4 и 5.

    Спасибо!
     

    Вложения:

    • 1 эт.JPG
    • 2 эт.JPG
    • СО.JPG
    alex0340 , 31.10.15
    #1 + Цитировать
  2. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.585
    Благодарности:
    1.554

    Наблюдатель

    fazenda.bsgt.kiev.ua

    Наблюдатель

    fazenda.bsgt.kiev.ua

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.585
    Благодарности:
    1.554
    Адрес:
    Киев
    При ≥2 этажах ЕЦ возможна по умолчанию.

    При ЕЦ низ ТА ДОЛЖЕН быть выше верха теплообменника котла!

    РБ в открытой, закрытой СО ДОЛЖЕН подключаться к обратной магистрали возле котла!

    Аварийный сброс в открытой СО, он же в штатном режиме воздухоотвод, ДОЛЖЕН с самой верхней точки СО, обычно с подающего стояка, заводится гусаком сверху в РБ!

    РБ в открытой СО с атмосферой ДОЛЖЕН сообщаться только через переливную трубку!

    ПРАВИЛЬНОЕ подключение РБ позволяет ещё несложно, недорого реализовать автоматическую, энергонезависимую, надёжную, нет подвижных узлов, утилизацию неограниченное время некоторого количества кВт/ч при аварийном кипении котла.

    Чтоб, когда есть электричество, СО работала эффективней и соответственно экономичней, можно было заряжать на 100% ТА, низ которого расположен ниже верха теплообменника котла, минимизировать байпасом вероятность конденсата, большого перепада температур на теплообменнике котла в СО ДОЛЖЕН быть насос, который ДОЛЖЕН работать только когда горит котел!

    Насос в открытой, закрытой СО ДОЛЖЕН ставиться на обратной магистрали возле котла!

    При наличии насоса РБ ДОЛЖЕН подключатся со стороны всасывающего патрубка насоса!

    Следует избегать диаметрально противоположного смешения, разделения потоков, особенно при циркуляции через радиатор посредством ЕЦ!
     
    Последнее редактирование: 01.11.15
    Наблюдатель , 01.11.15
    #2 + Цитировать
  3. alex0340
    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    27

    alex0340

    Живу здесь

    alex0340

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Странный какой-то ответ - обо всём и ни о чём. Но, всё равно спасибо, что откликнулись.

    Значит я не правильно понял информацию от Ув. @Lyko:
    1.JPG
    и нужно делать по схеме -

    Вариант подключения радиаторов.JPG
    Для 11 и 12 радиаторов также?
     
    Последнее редактирование: 01.11.15
    alex0340 , 01.11.15
    #3 + Цитировать
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.469
    Благодарности:
    3.237

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.469
    Благодарности:
    3.237
    Адрес:
    Изюм
    Имхо
    upload_2015-11-1_6-24-22.png
     
    Сергей192 , 01.11.15
    #4 + Цитировать
  5. alex0340
    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    27

    alex0340

    Живу здесь

    alex0340

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Дополнительный радиатор мне не нужен.
    И в таком варианте от 12 до 5 тянуть 8 метров.
     
    alex0340 , 01.11.15
    #5 + Цитировать
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.371
    Благодарности:
    6.183

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.371
    Благодарности:
    6.183
    Адрес:
    Касимов
    От теплоаккумулятора, в ЕЦ, будет работать только второй этаж. Частично...
     
    касимов 2 , 01.11.15
    #6 + Цитировать
  7. alex0340
    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    27

    alex0340

    Живу здесь

    alex0340

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Печально.
    Посоветуйте, какой вариант СО для меня оптимален?
     
    alex0340 , 02.11.15
    #7 + Цитировать
  8. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.469
    Благодарности:
    3.237

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    5.469
    Благодарности:
    3.237
    Адрес:
    Изюм
    Почему? Всё будет работать, если ТА будет достаточен.
     
    Сергей192 , 02.11.15
    #8 + Цитировать
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.371
    Благодарности:
    6.183

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.371
    Благодарности:
    6.183
    Адрес:
    Касимов
    Высоко стоит для батарей первого. Низко стоит для котла. Насос там на постоянной прописке.
     
    касимов 2 , 02.11.15
    #9 + Цитировать
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.371
    Благодарности:
    6.183

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.371
    Благодарности:
    6.183
    Адрес:
    Касимов
    Не кольцо по периметру. Опуски стояков к нижним батареям делать нужно. Занавески скроют их. Стояк от котла и ТА поднимать максимально к потолку. Подачу в пристройке под потолком, а не над батареями.
    Такого быть не может.
     
    касимов 2 , 02.11.15
    #10 + Цитировать
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.371
    Благодарности:
    6.183

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.371
    Благодарности:
    6.183
    Адрес:
    Касимов
    img_216647_2.jpg Что-то такого типа. (что было под рукой).
     
    касимов 2 , 02.11.15
    #11 + Цитировать
  12. alex0340
    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    27

    alex0340

    Живу здесь

    alex0340

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Правое крыло - там "второй свет" над батареями окна в высоту по ним трубу не пустишь
    Пристроев нет
     
    alex0340 , 02.11.15
    #12 + Цитировать
  13. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.371
    Благодарности:
    6.183

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.371
    Благодарности:
    6.183
    Адрес:
    Касимов
    Вот этим и отличается секса по телефону, от традиционной. Все смотрится по месту. Смотрится тем. кто возьмется делать. Мы ни разу правильного решения не подскажем. Вслепую... Тем более ЕЦ!
     
    касимов 2 , 02.11.15
    #13 + Цитировать
  14. alex0340
    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    27

    alex0340

    Живу здесь

    alex0340

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Делать буду сам, чтоб не переделывать, у нас "спецы" только в разговорах...

    Я сразу, в первом посте, сказал, что могу только над батареями.
    Выходит из-за этого крыла в сторону ЕЦ и не глядеть?
     
    alex0340 , 02.11.15
    #14 + Цитировать
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.371
    Благодарности:
    6.183

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    10.371
    Благодарности:
    6.183
    Адрес:
    Касимов
    ЕЦ будет, вероятно, только от котла. Он на полу. От ТА поднимется только на 2эт. Холодная обратка не двинется в ТА. Не холодная тоже.
    Ей бы вверх по прямому стояку БЫ разогнаться. Движение в бок, будет на втором плане. А подключение ленинградкой меня напрягает. Советуйтесь с корифеями такой разводки.
     
    касимов 2 , 02.11.15
    #15 + Цитировать