    Добрый день!
    Уважаемые форумчане, прошу совета.
    После заливки УШП появились трещины. Расположение не совпадает с арматурным каркасом. Есть несколько трещин глубиной до 6 мм.

    Фундамент УШП, ребра высота 20см, ширина 55см, армированы 12мм арматурой по три нитки снизу и сверху. Плита сетка 3см от ПСБ, ячейка 15х15 см, арматура 8мм, арматура заходит на ребра. Так же есть экстраармирование по всем ребрам арматурой 8мм 15х15 см.
    Бетон 21м3, М350 П3. Заливали две недели назад. Днем температура была около 5-8 градусов, ветренно. К ночи опустилась до 0,-1. Бетон тщательно вибрировали, водой не разбавляли. Залили за 3-4 часа.
    К вечеру накрыл пленкой, при ходьбе по бетону оставались неглубокие следы, трещин не было. Сверху половину плиты закрыли пенопластом 10 см, остальную засыпали опилками, поверх пленки.
    В таком виде фундамент простоял две недели. Водой не поливал.
    Сегодня полностью снял снял пленку и обнаружил множество трещин.

    Дом планируется одноэтажный из газобетона, перекрытие деревянное.
    Насколько критичны трещины.
    DSC_0007.JPG DSC_0056.JPG DSC_0059.JPG DSC_0061.JPG DSC_0010.JPG
     
  2. Lambda33
    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    19

    Lambda33

    Участник

    Lambda33

    Участник

    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Волгоград
    Совсем забыл, УГВ очень глубоко. Грунт суглинок, очень плотный. Вода на участке не стоит. Плита на метровой подушке из песка. Трамбовал виброплитой с хорошей проливкой по 10-15 см. Дренаж имеется.
    Под ребрами УШП ЭППС Carbon SP. Под полами ПСБ-35.
     
  3. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    21.614
    Благодарности:
    28.088

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    21.614
    Благодарности:
    28.088
    Адрес:
    Эстония
    ...ПОЧЕМУ?:ogo::flag:
     
  4. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    21.614
    Благодарности:
    28.088

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    21.614
    Благодарности:
    28.088
    Адрес:
    Эстония
  5. Lambda33
    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    19

    Lambda33

    Участник

    Lambda33

    Участник

    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Волгоград
    Погода была прохладная. Несколько ночей был небольшой минус. Пришлось бы снимать весь утеплитель и опилки, снимать пленку, проливать и обратно укладывать. Второй раз уже не получилось бы аккуратно уложить.
     
  6. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    21.614
    Благодарности:
    28.088

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    21.614
    Благодарности:
    28.088
    Адрес:
    Эстония
    ...Ну...тогда извиняй...:flag:
     
  7. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.077
    Благодарности:
    2.414

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.077
    Благодарности:
    2.414
    Адрес:
    Королёв
    @Lambda33, это не П3.
    Значит разбавлен.
    Скорее всего либо бетон не качественный, либо замёрз ночью.
     
  8. Lambda33
    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    19

    Lambda33

    Участник

    Lambda33

    Участник

    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Волгоград
    Три года ветку читаю, ФАКи в том числе.
    Под пленкой всегда была влага, открывал несколько мест.
     
  9. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    21.614
    Благодарности:
    28.088

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    21.614
    Благодарности:
    28.088
    Адрес:
    Эстония
    ...В принципе...это усадочные трещины...Думаю, что одноэтажный дом
    этот фундамент выдержит. Но их срочно заделать надо, что-бы вода+мороз
    не сделали еще хуже...
     
  10. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    21.614
    Благодарности:
    28.088

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    21.614
    Благодарности:
    28.088
    Адрес:
    Эстония
    ...Когда мерзнет, то пластами шелушится...Так видел...
     
  11. Lambda33
    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    19

    Lambda33

    Участник

    Lambda33

    Участник

    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Волгоград
    Трещины ПВА с цементом сегодня почти все заделал. Завтра остальное дотру и укрою пленкой на зиму.
    Блин обидно, реально все вдоль и поперек перечитал, куча подстраховок. Но погода, блин, так сложилась. Тут пришлось выбирать, либо без полива, либо без утепления.
     
  12. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    21.614
    Благодарности:
    28.088

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    21.614
    Благодарности:
    28.088
    Адрес:
    Эстония
    ...Воды нету в трубах?
     
  13. Lambda33
    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    19

    Lambda33

    Участник

    Lambda33

    Участник

    Регистрация:
    16.01.12
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Волгоград
    Нет, воду всю слил компрессором на следующий день после заливки.
     
  14. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    21.614
    Благодарности:
    28.088

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    21.614
    Благодарности:
    28.088
    Адрес:
    Эстония
    ...Мало, что продул...залей антифриза по пару литров в каждую петлю.
     
  15. Smart2305
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.077
    Благодарности:
    2.414

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Smart2305

    Строю каменные дома...

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    4.077
    Благодарности:
    2.414
    Адрес:
    Королёв
    Если бетон был под пленкой, то трещины точно не от отсутствия полива. Да и ещё с такой наружней температурой...
     

Смотрите также: