1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Рекомендации по умягчению воды из скважины, Краснодар

Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем baracud, 28.10.15.

  1. baracud
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.106
    Благодарности:
    12.683

    baracud

    Сделан в СССР

    baracud

    Сделан в СССР

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.106
    Благодарности:
    12.683
    Адрес:
    Краснодар
    Рекомендации по умягчению воды из скважины, Краснодар
    Здравствуйте

    Анализ воды:
    анализ.jpg
    Превышена жесткость: 10,8 грЖ

    Характеристика объекта:
    Источник воды: личная скважина
    Глубина скважины, дебет: 27 м, 4 куба/ч
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной Гидротех 4 БПНпп 3-35
    Характеристики насоса: max подача 4,8 м3/час, max напор 51м.
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 50л,
    Пиковый расход воды (м3/час) 1,8
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) максимум 0,5
    Число и тип точек водоразбора: 2 унитаза, 3 раковины, 1 ванна, 1 душ, стиралка, посудомойка. Посудомойки и стиралка работают только ночью, ванной пользуемся редко, в основном душ.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3 взрослых, 2 детей
    Тип канализации и её характеристика: ЛОС с компрессором на 1 куб/сутки, залповые 200л. Сбор воды после ЛОС в колодец и откачка на грунт, почва глинистая, ниже плодородки, не впитывается вообще.
    Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение,
    Для готовки фильтруем отдельно Аквафором Трио. Раз в 2 недели меняю картридж со смолой и регенерирую его.

    В общем нужно умягчать и хоз-бытовую воду, т. к. сантехника вся в налете, лейки и краны забиваются, смесители выходят из строя. Из бойлера ГВС выгреб 7 кг отложений за 1,5 года его работы.

    Прошу помощи в подборе оборудования для умягчения воды до рекомендуемых 2,5 грЖ.
    Из пожеланий, по минимуму сливать солевой раствор в канализацию, чтобы микробы не подохли.
    Канавы рядом нет, поэтому если в ЛОС нельзя, такие объемы, то буду собирать отдельно и откачивать ассенизатором.
     
  2. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    9.586
    Благодарности:
    4.730

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    9.586
    Благодарности:
    4.730
    Адрес:
    Краснодар
    Альтернативное решение классическому умягчителю - полупромышленный обратный осмос (ОО).
    Цена ОО типа Аквафор ОСМО 450 (в инете найдёте) - порядка 40 тыс. руб.
    Мы поставили такой аппарат для своего оборудования, чтобы не было жёсткости в воде, подаваемой на оборудование.
    Работает уже три месяца - ничего не меняли, всё нормально.
    Выход с ОО обессоленной воды - 50-70 л/ч (1200-1680 л/сутки). Наливается в накопительную ёмкость, а из неё насосом вода подаётся в оборудование.
    Концентрат сливается в канализацию.
    В вашем случае в исходную воду можно делать подмес чистой воды из ОО (из накопителя), и тем самым разбавлять жёсткость до нужного уровня (2,5 грЖ).
     
  3. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это посоветовал подобным вредительством заниматься? Аквафоровцы?
     
  4. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Гражданин Электролиз, разве не нужно перед тем как осмос предлагать знать сухой остаток, кремний хотя бы ...Или у вас в Краснодаре осмотические процессы идут иначе чем в остальном мире?
     
  5. baracud
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.106
    Благодарности:
    12.683

    baracud

    Сделан в СССР

    baracud

    Сделан в СССР

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.106
    Благодарности:
    12.683
    Адрес:
    Краснодар
    В инструкции на Аквафор ОСМО 450 прочитал
    мои 10,8 грЖ, это 540 ppm
    долго ли протянет мембрана в таком режиме?

    Я правильно понимаю, что при получении 500 л чистой воды, 1500 л сливается в канализацию.
    У меня столько не впитается в почву.

    Да нет, еще с квартиры остался просто.
     
  6. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Эта цифра как получена?

    На этот вопрос нет точного ответа. По логике производительность сядет довольно быстро.
     
  7. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Около того.
     
  8. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Там при умягчении всего потока воды будет превышение ПДК по натрию. Это не есть хорошо для организму. Как минимум мешайте 50/50 с исходной.
    А вообще анализ очень мелкий, хрен его знает чего там ещё есть по химии. Я бы осмос рекомендовал на питьё.
     
  9. baracud
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.106
    Благодарности:
    12.683

    baracud

    Сделан в СССР

    baracud

    Сделан в СССР

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.106
    Благодарности:
    12.683
    Адрес:
    Краснодар
    Мосводоканал подсказал http://www.mosvodokanal.ru/forpeople/calculator.php

    Странно, это же штатное решение у всех производителей фильтров для квартир. Три колбы: фильтр механический, умягчитель, угольный фильтр.
    А уголь не помогает натрий убирать? На вкус вода не соленая ни капли.

    Вот он же, текстом:
    Водородный показатель, 7,1 рН
    Жесткость 10,8 грЖ
    Нитраты (по NO3) 28 мг/дм3
    Железо (Fe, суммарно) менее 0,1 мг/дм3
    Марганец (Mn, суммарно) 0,01 мг/дм3
    Аммиак и аммоний-ион, менее 0,05 мг/дм3

    Из перечисленного, превышение жесткости. Я так понял, что идеал должен быть до 2,5
     
  10. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В очистке воды все решения принимаются на основе анализа воды.
    Касательно штатных решений, то они рассчитаны на доочистку воды, которая уже соответствует СанПин. У вас она не соответствует, поэтому у вас подобное решение не проходят.
     
  11. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для техники да. Для питья жёсткость около 5 оптимальна.
     
  12. baracud
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.106
    Благодарности:
    12.683

    baracud

    Сделан в СССР

    baracud

    Сделан в СССР

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.106
    Благодарности:
    12.683
    Адрес:
    Краснодар
    Получается что оптимальных значений для питья мы осмосом тоже не достигнем?

    Давайте тогда воду для хоз.-бытовых нужд приведем к 2,5 грЖ

    Мне нужно минимизировать слив соляного раствора после регенерации.
    При работе систем очистки с умягчением расход идет 120 гр соли на 1 литр смолы,
    а вот процесс промывок уже привязан к самой процедуре регенерации.
    Т. е. чем больше объем смолы, тем реже будет проходить регенерация и меньше (в сумме) сливаться соляного раствора.
    Я правильно понимаю процесс?

    И система очистки нужна с байпасом, чтобы подмешивать воду для получения заветных 2,5 грЖ после умягчения.
     
  13. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нет, но вода будет более безопасной (учитывая, что анализ не полноценный)

    Чем больше объём смолы, тем реже регенерация, но больше объём сброса промывной воды.
     
  14. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.483
    Благодарности:
    6.486
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Разумеется.
     
  15. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    9.586
    Благодарности:
    4.730

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    9.586
    Благодарности:
    4.730
    Адрес:
    Краснодар
    Прошу прощения, @Lmv16, "перескочил" проблемы с классическим умягчением в случае @baracud.
    Его ТЗ:
    Пиковый расход воды (м3/час) 1,8
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) максимум 0,5
    Тип канализации и её характеристика: ЛОС с компрессором на 1 куб/сутки, залповые 200л. Сбор воды после ЛОС в колодец и откачка на грунт, почва глинистая, ниже плодородки, не впитывается вообще.
    Прошу помощи в подборе оборудования для умягчения воды до рекомендуемых 2,5 грЖ.
    Из пожеланий, по минимуму сливать солевой раствор в канализацию, чтобы микробы не подохли.
    Канавы рядом нет, поэтому если в ЛОС нельзя, такие объемы, то буду собирать отдельно и откачивать ассенизатором.
    Таким образом, @baracud понимает, что промывные воды с умягчителя придётся аккумулировать и пользоваться услугами "Краснодар Водоканал" (или другой организации) по откачке и вывозу сточной воды (точнее, рассола).
    Проблема 1. Для аккумулирования промывной воды, - рассола, нужно закопать ёмкость объёмом 2-3 м3. Из этого объёма в ёмкости должно всегда находиться рассола не меньше половины - иначе ёмкость "всплывёт". Т. о. полезный объём для сбора рассола 1-1,5 м3.
    Проблема 2. Платить за услуги ассенизатора не реже 1 раза в месяц, если не чаще. Цена услуги порядка 1 тыс. руб.
    Проблема 3. Есть большая вероятность, что "Краснодар Водоканал" обрадуется узнав, что вывозимая на ОСК сточная вода @baracud, является рассолом. Несколько лет назад был случай. На территории ТК "Красная площадь" (@baracud знает о таком торговом комплексе) построили дельфинарий. Но не сдали в эксплуатацию, демонтировали. Одна из причин - раз в месяц сбрасывать в канализацию "морскую" воду с бассейна дельфинария. Цена вопроса - 250 тыс. руб. в месяц за экологию. Цена для юрлица. Но для частного лица аналогичный штраф @baracud не обрадует.

    Я обеими руками "за" решение проблем @baracud с помощью классического умягчителя, если найдутся приемлемые для него решения перечисленных выше проблем.
    Предложенное мной альтернативное решение с ОО также имеет ряд проблем. Но, как говориться, из двух зол выбирают меньшее.
    По поводу 500 л чистой воды и 1,5 м3 концентрата после ОО. Во-первых, при подмесе исходной воды будет расходоваться меньше 500 л, и соответственно сливаться меньше концентрата. Во-вторых, концентрат после ОО - это не рассол.