1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Планирую бытовку по мотивам Kontio Kesähaka 3

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ironman81, 28.10.15.

  1. Deecor
    Регистрация:
    07.09.07
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    239

    Deecor

    Живу здесь

    Deecor

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.07
    Сообщения:
    340
    Благодарности:
    239
    Адрес:
    Москва
    @Ironman81, По тому-же калькулятору балка 250х50 укладывается в допуск, плюс затяжки и подпорная стена у Вас будут работать. Чем больше сечение пиломатериала, тем он (пиломатериал) тяжелее. Например, сырая доска 6м 150х50 еще поддается одному. Если сдвоенная - то только вдвоем
     
  2. DmitryIgonin
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    592

    DmitryIgonin

    Живу здесь

    DmitryIgonin

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    592
    при погонной нагрузке 500 кг/п.м. и пролете 4 м калькулятор дает сечение 100х250. что вполне согласуется с Б-11 из СП. Если хотите учесть затяжки - используйте стропильный калькулятор. Но с затяжками и конек носит чисто монтажную функцию. Тогда, наверно. и 50х150 достаточно.
     
  3. Ironman81
    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    151

    Ironman81

    Познаю

    Ironman81

    Познаю

    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если строить я планирую один, то и конек 100х300 мне не поднять будет)
    Думал собирать, склеивать и скручивать уже наверху.
    Без затяжек конечно мне больше нравится, но вот вес коньковой балки...
     
  4. DmitryIgonin
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    592

    DmitryIgonin

    Живу здесь

    DmitryIgonin

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    592
    Дайте схему с затяжками с указанием размеров и высоты установки затяжки - вечером засуну в стропильный калькулятор и посчитаю. Оценить усилие в затяжке не сложно. Вы видели мой расчет, усилие в затяжке зависит от соотношения общей высоты и высоты уставновки затяжки.
     
  5. DmitryIgonin
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    592

    DmitryIgonin

    Живу здесь

    DmitryIgonin

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    592
    Не переживайте: поднимите наверх по досточке, там сплотите конек. Потом один конец на стойку, второй конец на стойку и Вуаля! Но это теория! :)
     
    Последнее редактирование: 24.12.15
  6. Ironman81
    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    151

    Ironman81

    Познаю

    Ironman81

    Познаю

    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо. Сделаю чертеж сегодня в AutoCAD. Даже попробую 2 чертежа. Один с затяжками и коньком 50 (60 если учитывать фанеру) х300 и Второй без затяжек 100х300

    Ага, пора закупаться струбцинами =)
     
  7. Ironman81
    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    151

    Ironman81

    Познаю

    Ironman81

    Познаю

    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сделал 2 чертежа.
    Конек_02.png Конек_03.png
    С коньком 50х300 и затяжками
    С коньком 100х300 и без затяжек.
    Размеры проставил.
    Кровля будет такая: стропильная нога 50х150,Ветро-влагозащита, контробрешетка по стропильной ноге из бруска 30х50, OSB3 12мм, кровельный ковер по всей поверхности и гибкая черепица.
    Регион - Ленинградская область.
     
  8. DmitryIgonin
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    592

    DmitryIgonin

    Живу здесь

    DmitryIgonin

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    592
    Посчитал калькулятором два варианта:
    - без затяжки с несущим коньком
    - с затяжкой.
    Как я писал, с затяжкой опорная реакция на стену больше, чем без затяжки. так как затяжка высокая, то и изгибный момент больше, следов. требуется большее сечение стропила. Получается, что при сечении стропила 140х50 несущий конек проходит, а с затяжкой - нет! Стенка. конечно, подправляет картину. Но я ее не считал.
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 29.12.15
  9. DmitryIgonin
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    592

    DmitryIgonin

    Живу здесь

    DmitryIgonin

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    592
    Проверил расчет вручную - совпало!
     
  10. Ironman81
    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    151

    Ironman81

    Познаю

    Ironman81

    Познаю

    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо. Тогда буду делать без затяжек и с коньком 100х300. Только собрать бы его там наверху одному)
    С наступающим! :victory:
     
  11. DmitryIgonin
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    592

    DmitryIgonin

    Живу здесь

    DmitryIgonin

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    592
    И Вас!
    Если поставите на краю антресолей/лофта опору или сдвоенные стропила, то тем самым разобьете конек на две части, одновременно уменьшив сечение конька. А еще можно сделать двутавровую балку или ферму. Будут полегче. После Нового года можно будет обсудить и посчитать. Если, конечно, хотите. :)

    Успешного строительства!
     
  12. DmitryIgonin
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    592

    DmitryIgonin

    Живу здесь

    DmitryIgonin

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    592
    Я прикинул: коробчатая балка на пролет 4 м сечением 140х300 будет весить около 50 кг! А сделать ее не просто, а очень просто!
     
  13. Ironman81
    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    151

    Ironman81

    Познаю

    Ironman81

    Познаю

    Регистрация:
    12.09.12
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо! Жду, когда растает снег) Правда он только выпал) Строительство запланировал на весну.

    Про коробчатые читал в соседней теме; заинтересовался, но как ее просчитать? Так же не представляю.
    Конечно, это было бы интересно - сделать конек полегче, чем сплошной. С фермой посложнее, но тоже можно, есть торцовка у отца на даче, могу заранее напилить нужные детали и собирать уже у себя. А вот двутавры самодельные пока не рискну применять.
     
  14. DmitryIgonin
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    592

    DmitryIgonin

    Живу здесь

    DmitryIgonin

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    592
    Коробку проще сделать, как считать - есть в СП Деревянные конструкции, я смотрел.
    Ферму тоже не сложно посчитать. Коробка от двутавра ничем не отличается ни по работе ни по расчету. В каникулы посмотрим, посчитаем. Самому интересно былое вспомнить! :|:
    С Наступающим! :)]
     
  15. DmitryIgonin
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    592

    DmitryIgonin

    Живу здесь

    DmitryIgonin

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    592
    С Новым годом! Здоровья и успешной стройки!