    Добрый день!
    Подскажите можно ли использовать такой вариант щита на мансарде (в приложении фото)?
    От щита с 1го этажа приходит 3-х жильный провод 3/2,5 от АВ С25
     

    Вложения:

    • image.jpeg
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    9.656
    Благодарности:
    10.224

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    9.656
    Благодарности:
    10.224
    Адрес:
    Москва
    Провод 3 х 2,5 должен приходить с 1-го этажа с АВ 16А, а не 25А.:no:
    И номиналы УЗО и АВ укажите.
     
  3. vvlll
    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    vvlll

    Новичок

    vvlll

    Новичок

    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Номиналы АВ: на гараж и розетки по 16А на свет 10. по УЗО не определился... какой посоветуете?
     
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    9.656
    Благодарности:
    10.224

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    9.656
    Благодарности:
    10.224
    Адрес:
    Москва
    40А/30мА.
     