1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Распределительный щит на мансарде

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем vvlll, 28.10.15.

  1. vvlll
    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    vvlll

    Новичок

    vvlll

    Новичок

    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Распределительный щит на мансарде
    Добрый день!
    Подскажите можно ли использовать такой вариант щита на мансарде (в приложении фото)?
    От щита с 1го этажа приходит 3-х жильный провод 3/2,5 от АВ С25
     

    Вложения:

    • image.jpeg
    vvlll , 28.10.15
    #1 + Цитировать
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.209
    Благодарности:
    8.257

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.209
    Благодарности:
    8.257
    Адрес:
    Москва
    Провод 3 х 2,5 должен приходить с 1-го этажа с АВ 16А, а не 25А.:no:
    И номиналы УЗО и АВ укажите.
     
    Alex992 , 28.10.15
    #2 + Цитировать
  3. vvlll
    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    vvlll

    Новичок

    vvlll

    Новичок

    Регистрация:
    26.10.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Номиналы АВ: на гараж и розетки по 16А на свет 10. по УЗО не определился... какой посоветуете?
     
    vvlll , 28.10.15
    #3 + Цитировать
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.209
    Благодарности:
    8.257

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    8.209
    Благодарности:
    8.257
    Адрес:
    Москва
    40А/30мА.
     
    Alex992 , 28.10.15
    #4 + Цитировать