1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Балансир при параллельном соединении АКБ

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем maxtorchel, 27.10.15.

  1. user343
    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.612
    Благодарности:
    1.904

    user343

    Кедросажатель

    user343

    Кедросажатель

    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.612
    Благодарности:
    1.904
    Адрес:
    Мензелинск
    Тогда ищите слова "hi-fi, микрофон" в ветке про балансир.
    По звуку аномально громкого бурления (или ещё по сигналам термодатчиков) рассоединяем всю сборку на "изолированные отсеки", отключаем нагрузки и зарядки.
    Но нормально замкнутые ЭМ реле постоянно жрут ток, а их надо много.
    Поляризованные реле ставить?

    P. S. @Setter2 где-то в аккумуляторной ветке делился опытом длительной параллельной работы своих б/у акков.
     
    Последнее редактирование: 29.10.15
  2. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    Вы о чем? Простоят они у него несколько лет без проблем.
     
  3. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.230

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.230
    Адрес:
    Москва
    Выше я приводил картину после трёх лет эксплуатации резервной системы.
    @maxtorchel, хочет продлить срок службы акб.
    Ответ такой:
    Хоть на немного - запараллелить АБ и использовать для них один балансир
    Максимально - на каждый АБ по балансиру
    Мега максимально - купить двухвольтовки нужной ёмкости (600 А*ч) в количестве 12 шт (для 24 вольтовой системы), соединить их последовательно и на каждую банку по балансиру.
    В последний вариант я бы воткнул:
    Контроллер балансировки заряда - 1 шт
    Модуль балансировки заряда - 12 шт
     
  4. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    Согласен. А свои 6 аккумуляторов может подарить мне. Все равно они ненадежны и долго не протянут.
     
  5. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.230

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.230
    Адрес:
    Москва
    На следующей неделе 16 двухсотых полутрупов меняем на новые, если отдадут, то появится возможность подарить по цене металлолома.
     
  6. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    там и цена металлолома не хилая, плюс вес. с другой стороны полутрупы тоже разные бывают.
     
  7. Solarkray
    Регистрация:
    21.04.12
    Сообщения:
    574
    Благодарности:
    90

    Solarkray

    Живу здесь

    Solarkray

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.12
    Сообщения:
    574
    Благодарности:
    90
    Веселая у Вас картина Репина однако... все как обычно ...

    АКб № 3 5,7 можете сразу выкинуть! у них банки перепосюсованые, с чем можно поздравить их владельца, вылечить их не получиться уже т. к акб не обслуживаемый.
    Насчет 16 шт. 200А*ч хороший заработок к концу года).

    Балансир нужен на каждый акб, вне зависимости от его напряжения.
     
  8. Solarkray
    Регистрация:
    21.04.12
    Сообщения:
    574
    Благодарности:
    90

    Solarkray

    Живу здесь

    Solarkray

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.12
    Сообщения:
    574
    Благодарности:
    90
    Проблема снижения срока обычно не в акб, а в их владельцах. Ситуация типичная, сталкиваюсь каждый день. Зачем мне доп. оборудование у меня же аккумуляторы гЕлевые они и так хорошо работают - это типичный ответ ВСЕХ заказчиков. Все радуются около 10-12 месяцев после начинаются проблемы в системе. Ждут, терпят еще 12 месяцев и бегут покупать новые акб...
     
  9. maxtorchel
    Регистрация:
    30.09.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    maxtorchel

    Участник

    maxtorchel

    Участник

    Регистрация:
    30.09.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Из вышесказанного я понял что лучше на каждую пару акб ставить по балансиру с раздельным центральным выводом, тоесть всего 3 балансира, однако я не понял в чем преимущество данного решения против одного балансира на всю сборку, можете разжевать на пальцах, так будет лучше балансировать?

    зы и кстати, почему производитель в мануале не рисует что надо на каждую пару по балансиру, ведь ему выгодно продать их больше, тем более что это действительно необходимо и обоснованно?
     
    Последнее редактирование: 29.10.15
  10. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.298
    Благодарности:
    6.280

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.298
    Благодарности:
    6.280
    Адрес:
    Калининград
    сложение ёмкостей акков по схеме "сначала 6 по 3 параллельно в 2 кучи, потом 2 кучи последовательно"- по сравнению с "какой-то первый с каким-то вторым, какой-то 3 с к.-то 4-ым..." смягчает требования к неодинаковости аккумуляторов- причём на весь период эксплуатации- ведь если в паре у одного ёмкость 95А*ч и падает, у включённого с ним последовательно- 100А*ч и падать не собирается- то в этой паре постоянно будет работать балансировка и в предельных режимах (сильный разряд и полный заряд)- акки будут в значительно разном состоянии. А когда суммы складываются (например, 95+100+101 в нижней части, 98+102+100- в верхней)- то дисбаланс плеч меньше.
     
  11. maxtorchel
    Регистрация:
    30.09.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    maxtorchel

    Участник

    maxtorchel

    Участник

    Регистрация:
    30.09.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Тоесть лучше 2 сборки по 3 параллельных акб соединить последовательно и поставить один балансир?
     
  12. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.298
    Благодарности:
    6.280

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.298
    Благодарности:
    6.280
    Адрес:
    Калининград
    Да. Если сможете следить за батареями на предмет резкой потери ёмкости, КЗ в банках. Тогда 3p- самое то.
     
  13. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    еще одно веское обоснование, про которое не вспоминают. Собственно при любых схемах подключения, за аккумуляторами придется следить самому, тем или иным образом.
     
  14. maxtorchel
    Регистрация:
    30.09.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2

    maxtorchel

    Участник

    maxtorchel

    Участник

    Регистрация:
    30.09.15
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    2
    Да, конечно я буду следить за ними при любых схемах, это вообще не тема для обсуждения, мне главное понять как им будет лучше жить.

    зы и, собственно, чем лучше им будет жить тем меньше мне за ними будет необходимо следить)
     
    Последнее редактирование: 30.10.15
  15. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    @maxtorchel, будете следить, достаточно и одного. При подозрении на какие то косяки в аккумуляторах - разборка на составляющие и проверка каждого аккумулятора в отдельности. Лучше конечно какой нибудь балансир с мониторингом ситуации, но это совсем другие деньги. Все зависит от качества аккумуляторов. Хорошие проработают долго и без балансира. Балансир сможет продлить их работу какое то время. У меня в ИБП аккумуляторам уже лет 5, им балансир не требуется до сих пор, разброса напряжения нет.