    Добрый день

    Подскажите пожалуйста где возможно ошибка в расчете.

    Рассчитываю требуемое сопротивление воздухопроницаемости для стены в два кирпича

    по пункту 5 СНиП II-3-79*

    tв = 21ºC; tн = -22ºC; v = 4.3м/с;

    γв = 3463/(273+21) = 11,78 Н/м3;

    γн = 3463/(273+(-22) = 13,8 Н/м3;

    дельта_p = 0.55*6.5*(13.8-11.78)+0.03*13.8*4.3*4.3 = 14.87 Па;

    Rитр = 14,87/0,5 = 29,74 м2*ч*Па/кг;

    По условию пункта 5,1 Rи >= Rитр, у меня же получается наоборот 18 < 29.74.

    Т. е. так понимаю, что стена в два кирпича не оказывает достаточной воздухопроницаемости и в помещение будет поступать воздуха в количестве больше допустимого?
     
    Санчо8 , 27.10.15
    #1 + Цитировать
  2. Sancho_8
    Регистрация:
    29.10.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Sancho_8

    Новичок

    Sancho_8

    Новичок

    Регистрация:
    29.10.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Может кто-то делал расчет по этому пункту с кирпичной стеной, просьба выложить
     
    Sancho_8 , 29.10.15
    #2 + Цитировать
  3. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    7.529
    Благодарности:
    8.021

    Gaser

    Консультант "Вентиляция"

    Gaser

    Консультант "Вентиляция"

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    7.529
    Благодарности:
    8.021
    Адрес:
    Москва
    Сам не увлекаюсь, но вроде в калькуляторах типа Смарткалк результаты видел. Хотя бы глянете на порядок цифр (сочувствую, так мучаетесь:) третий день уже...)...
     
    Gaser , 29.10.15
    #3 + Цитировать
  4. Sancho_8
    Регистрация:
    29.10.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Sancho_8

    Новичок

    Sancho_8

    Новичок

    Регистрация:
    29.10.15
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Может кто подскажет где можно найти значения Rи для:
    -старых деревянных окон;
    -входных деревянных дверей;
    -железобетонной плиты перекрытия (П63-12);
    -битума;
    -пенобетонных плит (Как определить автоклавные или нет? На них известково-песчаная стяжка 20 мм – можно ли считать их без швов?)
     
    Sancho_8 , 07.11.15
    #4 + Цитировать