1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вопросы по СИП 4 ,16 мм

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем polanka18, 24.10.15.

Метки:
  1. polanka18
    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    767
    Благодарности:
    304

    polanka18

    Живу здесь

    polanka18

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.13
    Сообщения:
    767
    Благодарности:
    304
    Адрес:
    Москва
    Вопросы по СИП 4 ,16 мм
    Всем добрый день. Никогда не работал с кабелем СИП4. Сейчас необходимо смонтировать ввод электричества в уличный щиток.
    В связи с этим вопросы:
    1. Есть ли необходимость помещать СИП в гофротрубу? Если да, то какая гофра лучше пластик или металл?
    2. Можно ли напрямую заводить провода СИПа в автоматический выключатель и счетчик? Или только через обжимные концевики?
    3. Каков минимальный радиус сгибания жил провода СИП 4, 16 мм?

    Всем спасибо за ответы!
     
    polanka18 , 24.10.15
    #1 + Цитировать
  2. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.572
    Благодарности:
    8.416

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.572
    Благодарности:
    8.416
    Адрес:
    Ярославль
    Нет. Но ЕМНИП 2 м от земли всё токоведущее поднимающееся по опоре ложно быть защищено от механических повреждений.

    Обжимать наконечниками.


    10 диаметров провода.

    СИП - самонесущий изолированный провод.
     
    Keyman , 24.10.15
    #2 + Цитировать

Смотрите также