Не работает тёплый пол

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Maximir, 22.10.15.

  1. Maximir
    Регистрация:
    22.10.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Maximir

    Новичок

    Maximir

    Новичок

    Регистрация:
    22.10.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Не работает тёплый пол
    Всем привет. Не могу понять в чем причина. Дому 3 года, начинается 3-й отопительный сезон, два прошлых года тёплый пол работал, сейчас не греется. Раскрыл гребенку, все клапана открыты на полную, но датчики пролива показывают 0 л/мин, при сливе воды через спусковой кран датчики показывают от 1 до 2,5 л/мин. не могу понять почему на закрытой системе вода не продавливается через систему. На тёплый пол стоит отдельный насос, на обратке, перед ним открыл фильтр, он был ужасно засорён, почистил, перед котлом тоже почистил, перекрыл все батареи, оставил только пол, но все равно пол не греет и вода не идёт по системе. Последнее что пробовал это через фильтр перед котлом делал сброс, датчики показали пролив воды через пол на 2л/мин. Подскажите в чем ещё может быть причина? кто нибудь сталкивался?
     

    Вложения:

    • image.jpeg
    • image.jpeg
    Maximir , 22.10.15
    #1 + Цитировать
  2. Maximir
    Регистрация:
    22.10.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Maximir

    Новичок

    Maximir

    Новичок

    Регистрация:
    22.10.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Термоголовки стоят на каждый кунтур, т. к полы комбинированные, и ламинат и плитка. Время ожидания почти месяц как включил отопление, воздух спускал (откручивал обратку с каждого контура идёт вода), по одному контура тоже включал, после спуска воздуха если один контур работает то поток воды 0,5л/мин, любой из пяти. если несколько то ноль, видимо 0,5л/мин он все же сосет, но этого недостаточно для прогрева. Когда смонтировали полы были 2л/мин на всех контурах.
    Экономайзеры, это я так понимаю как раз и есть датчики пролива воды на верхней гребенке?
    могли засориться насос? как понять весь воздух вышел или ещё остался?
     
    Maximir , 22.10.15
    #2 + Цитировать
  3. TieraHulk
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    77

    TieraHulk

    Живу здесь

    TieraHulk

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    77
    @Maximir, Так у вас на подаче 30 градусов, на обратке 20. Тепло значит система снимает.
    Повышайте температуру подачи до 45 градусов и ждите.
    Так у вас приходит 30, температура размазывается по стяжке, получаете 22-24 градуса температуру всей стяжки. Ногам кажется, что холодно, т. к. температура ниже температуры тела.
     
    TieraHulk , 22.10.15
    #3 + Цитировать
  4. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    19.396
    Благодарности:
    24.838

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    19.396
    Благодарности:
    24.838
    Адрес:
    Эстония
    ...То что вижу на термометрах...это правильно...:super:
    Вода идет в пол теплая...обратка - прохладнее...
    У меня так же...
     
    Владимир Таллин , 22.10.15
    #4 + Цитировать
  5. TieraHulk
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    77

    TieraHulk

    Живу здесь

    TieraHulk

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    77
    Ну это значит, что стяжка снимает тепло, идет циркуляция и система работает.
    А то, что теплый пол работает на параметрах 30/20 - вот это не правильно.
    Надо пробовать выйти на 45-40, либо 45-35.
     
    TieraHulk , 22.10.15
    #5 + Цитировать
  6. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    19.396
    Благодарности:
    24.838

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    19.396
    Благодарности:
    24.838
    Адрес:
    Эстония
    ...Баня будет...:)]:aga:
    А остальное все правильно...:super:
    Теплосъем идет...:|:
     
    Владимир Таллин , 22.10.15
    #6 + Цитировать
  7. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    19.396
    Благодарности:
    24.838

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    19.396
    Благодарности:
    24.838
    Адрес:
    Эстония
    ...у меня в пол идет 29-30...обратка на 2, 3 градуса меньше...
    при прогретом полу...
     
    Владимир Таллин , 22.10.15
    #7 + Цитировать
  8. TieraHulk
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    77

    TieraHulk

    Живу здесь

    TieraHulk

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    77
    @Владимир Таллин, Если теплый пол используется исключительно, как средство достижения комфорта, а не является основной системой отопления, допустим с помошниками радиаторами при заморозках, то правильно. Если же нет, то нужно повышать температуру подачи, т. к. пол должен не только сам прогреться и стать теплым, а ещё и помещение нагреть, т. е. пол должен стать именно поверхностью нагрева.
     
    TieraHulk , 22.10.15
    #8 + Цитировать
  9. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    19.396
    Благодарности:
    24.838

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    19.396
    Благодарности:
    24.838
    Адрес:
    Эстония
    ...На нашем форуме...в какой-то теме про ТП...
    делался опрос...сколько должна быть температура
    теплоносителя в нормально утепленных полах...
    нормально утепленного дома...(у меня УШП)...
    по-этому у меня 29 идет в ТП...а если 31 гр., то меня
    выгоняют из дому...:ogo::flag: и открывают окна...:)]:)]:)]
     
    Владимир Таллин , 22.10.15
    #9 + Цитировать
  10. TieraHulk
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    77

    TieraHulk

    Живу здесь

    TieraHulk

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    77
    @Владимир Таллин, Ясно, я работаю видимо с немного другими системами напольного отопления)
    С сервоприводами, электронными термостатами в каждом помещении и датчиками температуры стяжки)
     
    TieraHulk , 22.10.15
    #10 + Цитировать
  11. Maximir
    Регистрация:
    22.10.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Maximir

    Новичок

    Maximir

    Новичок

    Регистрация:
    22.10.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Вчера повышал температуру до 50, радиаторы кипяток, пол нет. сутки так стоял, потом опустил до 40. котёл все время в режиме ожидания т. е на нем 40 градусов, на пол приходит 30, сейчас 35, обратка 23. если открою кран спуска то на подаче станет до 40, вчера так делал, но к утру подача снова остыла до 30. по прежнему думаю что дело в том что вода не циркулирует полноценно, скорее всего тонкой струйкой протекает. Вот и пытаюсь понять в чем проблема.
     
    Maximir , 22.10.15
    #11 + Цитировать
  12. AntonShar
    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    430
    Благодарности:
    158

    AntonShar

    Живу здесь

    AntonShar

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    430
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Екатеринбург
    Какой теплосъем протока нет просто подачу нагрело чутка. Смотри насос может скорость уменьшел или уже
    Не вывозит, какой стоит (обычно я подбераю так чтобы на максимуме давил литров 5 на контур)
     
    AntonShar , 22.10.15
    #12 + Цитировать
  13. AntonShar
    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    430
    Благодарности:
    158

    AntonShar

    Живу здесь

    AntonShar

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    430
    Благодарности:
    158
    Адрес:
    Екатеринбург
    За 3 года пластиковая помпа стерлась поди раз грязи в системе много
     
    AntonShar , 22.10.15
    #13 + Цитировать
  14. supertaxist
    Регистрация:
    05.05.10
    Сообщения:
    955
    Благодарности:
    4.920

    supertaxist

    Живу здесь

    supertaxist

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.10
    Сообщения:
    955
    Благодарности:
    4.920
    Адрес:
    Москва
    24-холодно? ну вы даете... если 36.6 сделать то плясать как на углях будете...
     
    supertaxist , 22.10.15
    #14 + Цитировать
  15. Ildar8
    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    45

    Ildar8

    Живу здесь

    Ildar8

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.11
    Сообщения:
    168
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Казань
    Открути два болта на насосе и глянь крыльчатку, может быть на самом деле износилась. Я через три года промыл систему отопления напором воды. Выкинул сливной шланг через окно на улицу, а на подачу подключил из системы водоснабжения. Промывал по очереди по одному радиатору, а потом промыл каждую петлю теплого пола. Под сливной шланг положил светлый тазик (чтобы грязь видно было) и промывал пока грязь из шланга шла.
     
    Ildar8 , 22.10.15
    #15 + Цитировать