    Немножко надоели уже аппараты с клеммами под вилочку. Это где посередине болт.
    А нефиг "промышленные" линейки юзать, да.

    Дык вот, вопрос знаточайшим. Кончились вдруг у меня эти самые вилочки. Полез я в доку миниконтакторов B6/B7 (это ABB), глянуть, чо гейропа вообще предлагает и нашел там странное. Декларируется запихивание жесткого провода до 4 мм2, это понятно. А также многожильного до 2,5 мм2, тоже понятно. Но без наконечника. А мне уже почти противно многожильные провода без обжатия куда-либо совать. Чем им наконечник не угодил?..

    Кстати, про "вилочные" контакты вообще ни единого намека, как бы они там и вовсе не нужны.

    Надо решить это коварный вопрос окончательно и беспощадно.
     
    loa , 20.10.15
    #1 + Цитировать
  2. schalun
    Регистрация:
    24.12.07
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    46

    schalun

    Живу здесь

    schalun

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.07
    Сообщения:
    274
    Благодарности:
    46
    Адрес:
    Европа
    ["
    Надо решить это коварный вопрос окончательно и беспощадно.[/QUOTE]

    Ну так решай Нечего в сторону поглядывать Начинай свое дело и продавай да предлагай А покупатели дадут свое заключение:love:
    Но вот что то мне подсказывает что кроме как по клаве давить больше ничего не будет:(
     
    schalun , 21.10.15
    #2 + Цитировать
  3. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.397
    Благодарности:
    1.546

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.397
    Благодарности:
    1.546
    Адрес:
    Электросталь
    Я не применяю вилки для MS, AF и B6/B7. Использую многопроволочный провод с наконечниками, но: в любом случае завожу под пластину два наконечника - слева и справа. Это чтобы пластину не перекашивало. Поджимать шуром следует аккуратно (иногда наконечники слегка выворачивает и однажды сорвал резьбу, за что получил в репу от начальства), после этого протяжка. Полет нормальный. Технология такая широко распространена.
    А что говорит тех. поддержка АВВ?
    Напишу сегодня Владимиру, поинтересуюсь.
     
    Olechka , 22.10.15
    #3 + Цитировать
  4. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    1.897
    Благодарности:
    1.441

    loa

    Да пребудут электроны в ваших розетках!

    loa

    Да пребудут электроны в ваших розетках!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    1.897
    Благодарности:
    1.441
    Адрес:
    Москва
    Я уже подергал Илью, он посоветовал делать как велят ученые немцы :)

    Шуриком такие мелкие клеммы редко закручиваю, хотя на единичке, в принципе, можно. Но лучше руками, шлицы все-таки послабее, чем у обычных автоматов...
     