1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Комплект вводного щитка

Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем vot-on, 16.10.15.

  1. vot-on
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    1.292
    Благодарности:
    196

    vot-on

    Живу здесь

    vot-on

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    1.292
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Фрязино
    Комплект вводного щитка
    Нужно ЩУ собирать для технологического присоединения, а в ТУ, что прислали из МОЭСК, никакой конкретики.

    Вводные у меня стандартные: 15 кВт, 3 фазы, 1 тариф, щит на трубостойке на территории участка, 3 фазы потащу в дом (под землей), там буду делить.

    Подскажите, пойдет ли такая конфигурация вводного щитка?
    • Ящик - ЩРУ 1Н12 IP54
    • Прибор учета - Счетчик трехфазный однотарифный электронный Меркурий 231AM-01
    • Автоматический выключатель ABB S203 C40
    • УЗО трехфазное ABB F204 АС-40А 300mA
    • Контейнер для пломбирования
    • Трубостойка - квадратная труба 60х60 мм, h=2.75 м.
    Или, может, кто своей конфигурацией поделится...
     
    vot-on , 16.10.15
    #1 + Цитировать
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    9.413
    Благодарности:
    9.865

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    9.413
    Благодарности:
    9.865
    Адрес:
    Москва
    А СО такой АВ пропустит ?
    Сильно сомневаюсь.
    Номинал АВ для 15кВт должен быть 25А.
    Да, подойдет, но оно должно быть селективным, с буковкой S в маркировке.
     
    Alex992 , 16.10.15
    #2 + Цитировать
  3. vot-on
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    1.292
    Благодарности:
    196

    vot-on

    Живу здесь

    vot-on

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    1.292
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Фрязино
    У меня вот были сомнения тоже. Кто-то говорит, что имею право 40А ставить...
    Тогда так: Автоматический выключатель ABB 3-полюсный S203 C25 ?

    Вроде нашел селективное, но не пойму, где там S в маркировке: http://www.elevel.ru/shop/ustroystv...uzo-4r-40a-300ma-selektivnyy-2csf204201r3400/
    Это в артикуле что ли: 2CSF204201R3400 ?
     
    vot-on , 16.10.15
    #3 + Цитировать
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    9.413
    Благодарности:
    9.865

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    9.413
    Благодарности:
    9.865
    Адрес:
    Москва
    Проще позвоните в свою СО и спросите какой номинал вводного ставить.
    Да, этот подойдет.
    Там даже в описании указано
    Тип: F204 A S-40/0.3
    Посмотрите лучше вот здесь. ;)
     
    Alex992 , 16.10.15
    #4 + Цитировать
  5. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.404
    Благодарности:
    230

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.404
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Москва
    Есть сомнения что этот счетчик примут.
     
    sasha1237 , 16.10.15
    #5 + Цитировать
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    9.413
    Благодарности:
    9.865

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    9.413
    Благодарности:
    9.865
    Адрес:
    Москва
    Поясните пожалуйста причину своих сомнений.
     
    Alex992 , 16.10.15
    #6 + Цитировать
  7. vot-on
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    1.292
    Благодарности:
    196

    vot-on

    Живу здесь

    vot-on

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    1.292
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Фрязино
    Я просто везде раньше ABB ставил, про бренд "Астро" не слышал. Рекомендуете?
     
    vot-on , 16.10.15
    #7 + Цитировать
  8. vot-on
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    1.292
    Благодарности:
    196

    vot-on

    Живу здесь

    vot-on

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    1.292
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Фрязино
    Я звонил в МОЭСК, они сказали, что у них нет особых требований по конкретике счетчиков. Лишь бы класс точности не ниже 2.0 и электронный.
     
    vot-on , 16.10.15
    #8 + Цитировать
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    9.413
    Благодарности:
    9.865

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    9.413
    Благодарности:
    9.865
    Адрес:
    Москва
    Да.
    Сборка из немецких комплектующих.
    Качество очень высокое, цена ниже чем АВВ, и как правило есть в наличии.
     
    Alex992 , 16.10.15
    #9 + Цитировать
  10. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    9.413
    Благодарности:
    9.865

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    9.413
    Благодарности:
    9.865
    Адрес:
    Москва
    А так и должно быть.
    Требования установки какой-то конкретной модели счетчика неправомерны, и в МОЭСКе об этом прекрасно знают.
     
    Alex992 , 16.10.15
    #10 + Цитировать
  11. vot-on
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    1.292
    Благодарности:
    196

    vot-on

    Живу здесь

    vot-on

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    1.292
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Фрязино
    Значит, получается такой щиток:
    • Ящик - ЩРУ 1Н12 IP54
    • Автоматический выключатель ABB S203 C25
    • Прибор учета - Счетчик трехфазный однотарифный электронный Меркурий 231AM-01
    • УЗО трехфазное селективное Астро Ф-3412 АС (S) 40 А 300 mА
    • Трубостойка - квадратная труба 60х60 мм, h=2.75 м.
    Так? Ничего не забыл? Не считая всяких там шин, гофр, реек и прочих мелочей.
     
    vot-on , 16.10.15
    #11 + Цитировать
  12. dioldi
    Регистрация:
    27.11.09
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    535

    dioldi

    олдовый пепсикольщег

    dioldi

    олдовый пепсикольщег

    Регистрация:
    27.11.09
    Сообщения:
    750
    Благодарности:
    535
    Адрес:
    Москва
    Трубостойка + еще сколько в землю закопаете
    анкерный зажим для крепления сип к трубостойке
    пнд труба для спуска
    муфты для ввода в щиток
    кабельные наконечники
    бокс для 4-6 модулей под опломбировку
    медь провод 10мм2 для земли
    ну, чтоб не пылить с энергетиками: Х метров сип, еще один анкерный зажим и еще пару прокалывающих на ваше сечение СИПа
     
    dioldi , 16.10.15
    #12 + Цитировать
  13. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.404
    Благодарности:
    230

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.404
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Москва
    Знать то знают, но могут настаивать на какой-нибудь Матрице (в основном Энергосбыт). Спорить можно (нужно), но вот сколько этот спор займет времени.
     
    sasha1237 , 16.10.15
    #13 + Цитировать
  14. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.404
    Благодарности:
    230

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.404
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Москва
    Кстати у меня самого стоит 231-АМ.
     
    sasha1237 , 16.10.15
    #14 + Цитировать
  15. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    9.413
    Благодарности:
    9.865

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    9.413
    Благодарности:
    9.865
    Адрес:
    Москва
    А Энергосбыт здесь вообще не при делах. :no:
    Их дело получить деньги за потребленную ЭЭ, не более.
    Начинка ЩУ их вообще никаким боком не касается. :no:
    А в СО "требовать" уже ничего не будут, в Моск. обл. их уже на место давно поставили. :aga:
     
    Alex992 , 16.10.15
    #15 + Цитировать