Фундамент из 3 метровых блоков заваливается внутрь. Что делать?

Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем alehsandro, 16.10.15.

  1. Билли@Бонс
    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4.943
    Благодарности:
    4.828

    Билли@Бонс

    Живу здесь

    Билли@Бонс

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4.943
    Благодарности:
    4.828
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Зачем засыпать доверху? Почему бы там внизу из экономии еще и "канаву" не забацать?
     

    Вложения:

    • IMG_20150823_110852.jpg
  2. supertaxist
    Регистрация:
    05.05.10
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    4.900

    supertaxist

    Живу здесь

    supertaxist

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.10
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    4.900
    Адрес:
    Москва
    сырость разводить? тут предлагали засыпать..некоторые товарисЧи..и бетоном залить...только интересно как трамбовать...грунт или песок засыпной...а то осядет со временем...и опять пустота и по новой долбить и засыпать?
     
  3. Билли@Бонс
    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4.943
    Благодарности:
    4.828

    Билли@Бонс

    Живу здесь

    Билли@Бонс

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4.943
    Благодарности:
    4.828
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если шибко не нравится сырость в подвале, то можно и засыпать, а еще можно положить на воду плавающую двуслойную пленку с пупырышками.
    Чтобы не просел грунт, пользуются трамбовками. Механическими или ручными.
     
  4. Билли@Бонс
    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4.943
    Благодарности:
    4.828

    Билли@Бонс

    Живу здесь

    Билли@Бонс

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4.943
    Благодарности:
    4.828
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если сырость шибко не нравится, можно и зарыть. А еще можно закрыть плавающей пузырчатой пленкой.
    Трамбовки бывают механические и ручные
     

    Вложения:

    • 367519[1].jpeg
  5. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.748
    Благодарности:
    6.708

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.748
    Благодарности:
    6.708
    Адрес:
    Москва
    @Билли@Бонс, Засыпать и утрамбовать не сложно. Как устранить и исключить в дальнейшем деформации и обрушение стен подвала? Ответ на этот вопрос - только после изучения ситуации на месте. Сейчас подземную часть удерживают от разрушения плиты перекрытия. Как только
    тьфу3!... произойдёт обрушение самонесущих стен, несущие (без достаточной нагрузки, но находясь в напряжённом состоянии) складываются "без предупреждения".
     
  6. Билли@Бонс
    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4.943
    Благодарности:
    4.828

    Билли@Бонс

    Живу здесь

    Билли@Бонс

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4.943
    Благодарности:
    4.828
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В дальнейшем надо принять меры против пучения. Список их я уже писал
     
  7. filini23
    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    543

    filini23

    Живу здесь

    filini23

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.14
    Сообщения:
    1.397
    Благодарности:
    543
    Адрес:
    Сургут
    :aga:берете виброплиту и послойно трамбуете.
     
  8. Алек12
    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Алек12

    Участник

    Алек12

    Участник

    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Автор.
    Мужики, выручайте.

    Возил сегодня двух бригадиров смотреть дом.

    Один предложил засыпать весь подвал глиной 50 кубов (отвал чужой), а сверху машину песка.
    По лицевой стороне и рядом с крыльцом откопать верхний ряд блоков и немножко их выровнять, чтобы визуально они ровно казались.
    Внутри скрепить блоки на болты продольными шверлерами, чтобы они дальше не ехали.
    Со стороны гаража закрыть все проблемы листовым шифером.
    за работу хочет 90 тыс.
    плюс материалы, какие потребуются (отвал, песок, брус для домкрата, швелер).
    отмостку говорит нужно делать следующим летом, когда все уляжется

    Второй предлагает тоже выровнять 2 ненесущие стены подвала, и из швелера сварить клетку по размеру подвала, которая будет держать блоки.
    За материалы и работу просит 85 тыс.

    Что скажете, какого выбрать и достаточно будет предложенных ими мер хотя бы на 10 лет?
    Кстати, вода с сентября в подвале не прибавилась (я мягкую отмостку в сентябре сделал вдоль фасада дома.
     

    Вложения:

    • фундамент.jpg
  9. costeapechnik
    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.161
    Благодарности:
    1.890

    costeapechnik

    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии

    costeapechnik

    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии

    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.161
    Благодарности:
    1.890
    Адрес:
    ffm
    Глупо лечить симптомы болезни! Проблема у Вас из-за размягчения грунта в основании фундамента с потерей несущей способности и боковое давление грунта на не нагруженные стены которым ничего не противостоит.
    На Вашем месте, если капитально подойти, к проблемным стенам долил бы ж. б. подпорные стены которые противостояли бы боковому давлению грунта.
    Если формально подойти, то да, засыпать и втюрить другому оленю этот дом.
     
  10. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.572
    Благодарности:
    11.442

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.572
    Благодарности:
    11.442
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Costeapechnik прав - исправлять симптомы неперспективно.

    Данных (о грунтах, о рельефе, об УГВ, о конструктиве фундаментов - в виде чертежиков, схем и фото) катастрофически недостаточно, чтобы предположения оказались как то близки к реальности.
     
  11. Билли@Бонс
    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4.943
    Благодарности:
    4.828

    Билли@Бонс

    Живу здесь

    Билли@Бонс

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4.943
    Благодарности:
    4.828
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Хотелось бы узнать, где именно можно увидеть данную потерю в основании фундамента?
     
  12. Билли@Бонс
    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4.943
    Благодарности:
    4.828

    Билли@Бонс

    Живу здесь

    Билли@Бонс

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4.943
    Благодарности:
    4.828
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С одной стороны, это безусловно так и есть. Иначе быть никак не может. Но у меня именно по данному описанию создалось впечатление того, что вот эти стены, они такие легенькие, а грунт, он такой тяжелый, и давит во все стороны. Ну и выдавил этот несчастный легенький блочок. :super:.:)]
     
  13. blg7791
    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    1.520
    Благодарности:
    824

    blg7791

    Живу здесь

    blg7791

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    1.520
    Благодарности:
    824
    Адрес:
    Казань
    Какие швелеры нужны что-бы на пролёте 8 метров пучение грунтов выдерживать? Там тогда силовой каркас строить надо. Проще уж засыпать и утеплить как @Билли@Бонс, советует. Ну и блоки конечно выправить.
     
  14. blg7791
    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    1.520
    Благодарности:
    824

    blg7791

    Живу здесь

    blg7791

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    1.520
    Благодарности:
    824
    Адрес:
    Казань
    А песок зачем?
     
  15. Билли@Бонс
    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4.943
    Благодарности:
    4.828

    Билли@Бонс

    Живу здесь

    Билли@Бонс

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4.943
    Благодарности:
    4.828
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я вообще-то за дренаж и утепление.
    Надо-то всего-то 50мм ППС на стенку. На пол в гараже задача посложнее. Там автомобиль катается.
    Может быть, зимой он не катается, тогда там можно и просто на зиму уложить мешки с листвой. В парках и любом дворе сейчас их навалом.
    Но может быть и так, что с дренажом будут какие-то трудности. Поэтому засыпать, как последний вариант.
     
    Последнее редактирование: 20.11.15