2 котла в паре по времени (дизельный + электрический)

Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем СергейШну33, 15.10.15.

  1. СергейШну33
    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0

    СергейШну33

    Участник

    СергейШну33

    Участник

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0
    2 котла в паре по времени (дизельный + электрический)
    Дом, 2 этажа 140 кв. м, на первом теплый пол+радиаторы, на втором радиаторы.
    Дизельный котел Китурами 21 турбо, к нему же цепляется циркуляционный насос.
    Дизельный котел работает по температуре воздуха.

    Хочется поставить электрокотел (Думаю Протерм скат 9 кВт), чтобы он включался в ночное время и помогал дизельному отапливать, а утром выключался. Электрокотел будет работать по котловой воде.
    В весеннее и осеннее время планируется работа ТП через электрокотел.

    Как построить в итоге схему взаимодействия котлов ночью? Цирк. насос ведь сейчас подключен к мозгам дизельного котла.
     
    СергейШну33 , 15.10.15
    #1 + Цитировать
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.229
    Благодарности:
    6.378

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.229
    Благодарности:
    6.378
    Адрес:
    Россия, Москва
    @СергейШну33, один насос и на тёплые полы и на радиаторы?
     
    Mijjgan , 15.10.15
    #2 + Цитировать
  3. СергейШну33
    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0

    СергейШну33

    Участник

    СергейШну33

    Участник

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0
    Да, один насос.
     
    СергейШну33 , 15.10.15
    #3 + Цитировать
  4. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.229
    Благодарности:
    6.378

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.229
    Благодарности:
    6.378
    Адрес:
    Россия, Москва
    У Протерма тоже есть свой насос - тогда просто подключаете параллельно, а переключение при помощи какого-нибудь реле времени.
     
    Mijjgan , 15.10.15
    #4 + Цитировать
  5. СергейШну33
    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0

    СергейШну33

    Участник

    СергейШну33

    Участник

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0
    2 насоса в системе отопления не помешают друг другу?
    Температуру воды на электрокотле какую нужно выставить?

    может как-то одним насосом обойтись?
     
    СергейШну33 , 15.10.15
    #5 + Цитировать
  6. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.229
    Благодарности:
    6.378

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.229
    Благодарности:
    6.378
    Адрес:
    Россия, Москва
    Если правильно смонтировать (с использованием обратных клапанов) то они не будут мешать друг другу. Ещё раз повторю - в котле Протерм Скат насос уже есть.
     
    Mijjgan , 15.10.15
    #6 + Цитировать
  7. СергейШну33
    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0

    СергейШну33

    Участник

    СергейШну33

    Участник

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0
    Да, это я понимаю, что насос в протерме есть. Но можно рассмотреть и другой электрокотел, в котором нет насоса.
    Получается, если в случае отопление дизелльным котолом температура теплоносителя равна 60 градусов, то электрокотел выставляем на 50? Нужно же сделать так чтобы часть нагрузки по максимуму брал на себя электрокотел ночью. А если не хватает его (например при сильных морозах), то дизельный будет добивать до нужной температуры.
     
    СергейШну33 , 15.10.15
    #7 + Цитировать
  8. СергейШну33
    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0

    СергейШну33

    Участник

    СергейШну33

    Участник

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0
    Позвонил в протерм и спросил по данной схеме и получил следующий ответ: "При параллельном использовании необходимо поставить обратные клапана на каждом котле на подачу и котлы подключить через гидрострелку". Типа если оба котла будут без гидрораспределителя работать, то будут проблемы с гидравликой.

    Есть второй вариант: в момент включения электрокотла выключать дизельный, и наоборот соответственно. При такой схеме и при сильных морозах электрокотел может не потянуть.

    Какие Ваши мысли?
     
    СергейШну33 , 15.10.15
    #8 + Цитировать
  9. supertaxist
    Регистрация:
    05.05.10
    Сообщения:
    949
    Благодарности:
    4.921

    supertaxist

    Живу здесь

    supertaxist

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.10
    Сообщения:
    949
    Благодарности:
    4.921
    Адрес:
    Москва
    Без насоса...и на обратку перед дизелем...при включении будет греть обратку..соответственно дизелю догревать меньше...
     
    supertaxist , 15.10.15
    #9 + Цитировать
  10. СергейШну33
    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0

    СергейШну33

    Участник

    СергейШну33

    Участник

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0
    Получается, без насоса, без расширительного бака, просто как нагревательный аккумулятор?
     
    СергейШну33 , 15.10.15
    #10 + Цитировать
  11. СергейШну33
    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0

    СергейШну33

    Участник

    СергейШну33

    Участник

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0
    А как же тогда осенью и весной использовать электрокотел для ТП?
     
    СергейШну33 , 15.10.15
    #11 + Цитировать
  12. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.229
    Благодарности:
    6.378

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.229
    Благодарности:
    6.378
    Адрес:
    Россия, Москва
    Серёжа... А я вроде Вам тоже самое в первом сообщении сказал .. И про переключение котлов при помощи реле времени... Если Вы не понимаете (это не в упрёк Вам) этих слов, то лучше (и дешевле) заплатить денег тем, кто понимает. Хотя, котёл Китурами может служить маркером - не будете платить.
     
    Mijjgan , 17.10.15
    #12 + Цитировать
  13. СергейШну33
    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0

    СергейШну33

    Участник

    СергейШну33

    Участник

    Регистрация:
    15.10.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0
    Ваш ответ был не до конца полным, а именно
    при работе двух котлов параллельно без гидроразделителя - недопустимо, а Вы об этом не написали.

    и еще вопрос сразу
    если выключать один котел через реле времени и включать другой, обратные клапана нужны или нет?
    и спасибо за Ваши ответы.

    и что значат слова "Хотя, котёл Китурами может служить маркером - не будете платить." ?
     
    СергейШну33 , 18.10.15
    #13 + Цитировать
  14. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.229
    Благодарности:
    6.378

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.229
    Благодарности:
    6.378
    Адрес:
    Россия, Москва
    С чего бы это недопустимо? Пусть шпарят даже одновременно - если с гидравликой всё правильно, то ничего не случится страшного.
    Нужны конечно. Иначе будет паразитная циркуляция по малому кругу: Котёл 1 - Котёл 2 "против шерсти"
    То и значат. Владельцы данной марки котлов напоминают владельцев "Жигулей" - до последнего будут упираться делая всё самостоятельно в гараже, но в сервис не обратятся.
     
    Mijjgan , 20.10.15