1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Котел горячий а батареи теплые

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Djoni-m, 15.10.15.

  1. Djoni-m
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Djoni-m

    Участник

    Djoni-m

    Участник

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Котел горячий а батареи теплые
    Здравствуйте. Проблема следующая труба подачи горячей воды от котла горячая, а батареи чуть теплые. Система следующая: котел пиролизный без электрики, 3 контура теплый пол, 1 и 2 этаж, на обратке каждого контура стоит насос, труба от котла подключена к гидрострелке. Воздух сгонять пытался, но не помогло. Что может быть?
     
    Djoni-m , 15.10.15
    #1 + Цитировать
  2. Rkon31
    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    68

    Rkon31

    Живу здесь

    Rkon31

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    405
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Белгород
    Так "батареи", или "теплый пол"?
     
    Rkon31 , 15.10.15
    #2 + Цитировать
  3. Djoni-m
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Djoni-m

    Участник

    Djoni-m

    Участник

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    3 контура: 1 это теплый пол, 1 это первый этаж и 1 это второй этаж
     
    Djoni-m , 15.10.15
    #3 + Цитировать
  4. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    4.846
    Благодарности:
    5.405

    Next57

    Живу здесь

    Next57

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    4.846
    Благодарности:
    5.405
    Адрес:
    Донецк
    Схему / фото содеянного, чего наваяли, с размерами/диаметрами. Без этого ответить могут экстрасенсы, но они здесь не практикуют.
     
    Next57 , 15.10.15
    #4 + Цитировать
  5. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    4.846
    Благодарности:
    5.405

    Next57

    Живу здесь

    Next57

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    4.846
    Благодарности:
    5.405
    Адрес:
    Донецк
    и обвязку гидрострелки покрупнее, насос котёл - ГС присутствует?
     
    Next57 , 15.10.15
    #5 + Цитировать
  6. portra
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    624
    Благодарности:
    167

    portra

    Живу здесь

    portra

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    624
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Иваново
    Насосы от коллектора на прямой стояк!
     
    portra , 15.10.15
    #6 + Цитировать
  7. cthutqs
    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    958

    cthutqs

    Живу здесь

    cthutqs

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    870
    Благодарности:
    958
    Адрес:
    Россия
    @Djoni-m. Доброго времени суток, поставьте насос между котлом и ГС и будет Вам счастье. Я когда делал себе отопление консультировался с мастерам, они в один голос говорили что насос между котлом и ГС не нужен, ну я сдуру и не поставил, так у меня 20 с лишним градусов терялось, на следующий год поставил и теперь проблем не знаю. Удачи.
     
    cthutqs , 15.10.15
    #7 + Цитировать
  8. Авантаж
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    437

    Авантаж

    Живу здесь

    Авантаж

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    437
    Адрес:
    Москва
    @Next57, а Вы говорите, что здесь экстрасенсы не практикуют :aga:
     
    Авантаж , 15.10.15
    #8 + Цитировать
  9. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    4.846
    Благодарности:
    5.405

    Next57

    Живу здесь

    Next57

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    4.846
    Благодарности:
    5.405
    Адрес:
    Донецк
    Это по весне можно гадать, а когда осень экватор перевалила, несколько поздновато, здесь делать надо, а не гадать, но если автора устраивает такой вариант :close:.
     
    Next57 , 15.10.15
    #9 + Цитировать
  10. portra
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    624
    Благодарности:
    167

    portra

    Живу здесь

    portra

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    624
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Иваново
    Уважаемый, чтобы произвести впечатление на дилетантов главное морщить лоб и долго думать.
     
    portra , 15.10.15
    #10 + Цитировать
  11. Djoni-m
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Djoni-m

    Участник

    Djoni-m

    Участник

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Фото только завтра смогу сделать. Когда монтировали мастер сказал что насосы надо ставить на обратку, так как если поставить на подачу то от высокой температуры он быстро выйдет из строя
     
    Djoni-m , 15.10.15
    #11 + Цитировать
  12. portra
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    624
    Благодарности:
    167

    portra

    Живу здесь

    portra

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    624
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Иваново
    Режим работы практически всех нормальных насосов 100гр. убедите меня в обратном, это же не котловой насос. Это насосы после гидрострелки.
     
    portra , 15.10.15
    #12 + Цитировать
  13. portra
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    624
    Благодарности:
    167

    portra

    Живу здесь

    portra

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    624
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Иваново
    У вас давление в гидрострелке, а надо наоборот, разрежение получить, чтобы получить проток в котле за счет разницы температуры.
     
    portra , 15.10.15
    #13 + Цитировать
  14. Djoni-m
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Djoni-m

    Участник

    Djoni-m

    Участник

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
     

    Вложения:

    • image.jpg
    Djoni-m , 16.10.15
    #14 + Цитировать
  15. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    4.846
    Благодарности:
    5.405

    Next57

    Живу здесь

    Next57

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    4.846
    Благодарности:
    5.405
    Адрес:
    Донецк
    Имя котла подскажите и есть ли там насос, имхо, котёл напольній. гирлянді из труб под потолком:faq:, но если хозяину нравится :close::close:, гидрострелка как-то интересно вмонтирована в СО.
    Котёл твердотопливный, СО закрытая , где насос контура ТТ - гидрострелка?.
    Если с котлом не ошибаюсь (99,9% уверен) то "мсье знает толк в извращениях".
    Для экстрима у Вас полный фарш, ТТ котёл, закрытая СО, ПП трубы, ПЦ (принудительная циркуляция), имхо, "интересно выполненная. Узел подмеса на ТП в наличии присутствует?
     
    Next57 , 16.10.15
    #15 + Цитировать