1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Опять двадцать пять: радиаторы + ТП, особенности расчета

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Rkon31, 14.10.15.

  1. Rkon31
    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    120

    Rkon31

    Живу здесь

    Rkon31

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Белгород
    Опять двадцать пять: радиаторы + ТП, особенности расчета
    Всем добрый день.
    Моя тема немного не в тренде раздела: "А будет работать моя схема?". Этим надеюсь привлечь внимание.
    СО пока "на бумаге", вернее - в файле. Вопросы связаны с расчетом в Danfoss CO.
    Собственно, схема:
    Схема_1.jpg Схема_2.jpg Схема_3.jpg
    При моделировании столкнулся с несколькими проблемами, и надеюсь на опыт форумчан в их, проблем, решении.
    1. Не удается отбалансировать контуры ТП. Те коллекторы, что имеются в базе данных, не регулируемые. Может, я не те коллекторы взял? Или какой вентиль регулировочный надо в каждую ветку ставить?
    2. Хочу отказаться от использования термостатов на радиаторах в помещениях Кухня и Зал, поставив в Зал выносной термостат котла. При этом сопротивление ветки значительно уменьшится, что приведет к разбалансировке системы. Чем ограничить расход ветки (какой арматурой из базы данных ПО)?
    3. Можно-ли разместить прибор ТП в двух соседних помещениях? Или соединить два прибора последовательно?
     
    Последнее редактирование: 14.10.15
  2. Vitality1
    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    18

    Vitality1

    Живу здесь

    Vitality1

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.13
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Новосибирск
    Напишите больше данных. Какой котел, какая труба, какие радиаторы, коллектор, планы помещений.
     
  3. Rkon31
    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    120

    Rkon31

    Живу здесь

    Rkon31

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Белгород
    Котел Proterm PLO20, труба Valtec PP-ALUX,везде 25, последний радиатор в крыле - 20. Радиаторы Royal Thermo, размеры на схеме. Там-же есть размеры (длины) стен, вдоль которых проложены (уже!) трубы.
    Это поможет ответить на мои вопросы?
     
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    6.556
    Благодарности:
    4.586

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    6.556
    Благодарности:
    4.586
    Адрес:
    Изюм
    Нет.
    Некорректно введены данные (сужу по рисунку). Вы знакомы с арматурой данного производителя?
    Регулировка коллектора заключается только в выборе внутреннего сечения.
    Найдите и прочитайте инструкцию по данной программе.
    Для решения вопросов по гидравлике и выполняется гидравлический расчёт. Но для этого Вы должны разбираться в данной арматуре.
    Нет.
    Нет.
    P. S. Я не работаю в данной программе и не работаю с данным производителем арматуры.
    Уважаемые форумчане, те кто работает с арматурой Danfoss, отзовитесь, помогите ТС.
     
  5. Rkon31
    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    120

    Rkon31

    Живу здесь

    Rkon31

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Белгород
    А в жизни?
     
  6. Rkon31
    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    120

    Rkon31

    Живу здесь

    Rkon31

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Белгород
    Странно. Я считал, что именно регулировочными вентилями коллектора балансируются ветки ТП.
     
  7. Rkon31
    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    120

    Rkon31

    Живу здесь

    Rkon31

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.12
    Сообщения:
    558
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Белгород
    Можете указать, какие именно данные неверны?
     
  8. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    6.556
    Благодарности:
    4.586

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    6.556
    Благодарности:
    4.586
    Адрес:
    Изюм
    Всё, что вздумается. Только зачем тогда нужен расчёт?
    Всё верно, контур регулируется расходомером или клапаном. С каталога выбираете необходимую модель коллектора, но на схеме регулирующая арматура устанавливается согласно инструкции.
    Одну из ошибок по ТП я уже указал, а для выявления остальных нужно работать с программой.