    Обвязка ТТ котла для дома НЕ ПМЖ
    Здравствуйте дорогие форумчане. Имеется загородный дом 170 кв. м. Приезжаем туда исключительно наездами, на выходные ну и новогодние праздники. В данный момент отопление осуществляется с помощью двух металлических печей каминов установленных на первом этаже. Второй этаж отапливается электроконвекторами. Но данное отопление не является комфортным, так как под окнами нет радиаторов и соответственно нисходящие потоки холодного воздуха возле окон опускаются на пол. Поэтому было принято решение делать водяное отопление (незамерзающий теплоноситель), на основе твердотопливного котла. Котел уже приобретен. Зота карбон 26. Сейчас продумываю варианты обвязки для данного котла. Так как будем приезжать в промерзший дом и растапливать котел, то в котле будет оброзовываться много конденсата пока он не наберет температуру. Поэтому думаю установить термостатический клапан, который будет поддерживать обратку в районе 60 гр. ц. и тут сразу же возникает вопрос, подача на радиаторы всегда будет высокой в межсезонье запаришся, поэтому я так понимаю, что надо еще установить смесительный клапан для регулировки температуры подачи на отопительные приборы.
    Второй вариант использовать вместо термосмесительного клапана, гидроразделитель.
    Выкладываю 2 схемы, жду комментариев и предложений по данным обвязкам, какую лучше выбрать. Ну и еще в дополнении система закрытая, двухтрубная, на всеми здесь "любимом" полипропилене, обвязка котла металлическая. ИБП тоже будет для насосов.
     
    nivovod2131 , 13.10.15
    #1 + Цитировать
  2. nivovod2131
    Регистрация:
    03.11.11
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    341

    nivovod2131

    Живу здесь

    nivovod2131

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.11
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    Москва
    Вот схемы
     

    Вложения:

    • IMAG5425.jpg
    nivovod2131 , 13.10.15
    #2 + Цитировать
  3. nivovod2131
    Регистрация:
    03.11.11
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    341

    nivovod2131

    Живу здесь

    nivovod2131

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.11
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    Москва
    Вторая
     

    Вложения:

    • IMAG5426.jpg
    nivovod2131 , 13.10.15
    #3 + Цитировать
  4. Dead12
    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    28

    Dead12

    Живу здесь

    Dead12

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Красноярск
    На ваших эскизиках слишком много насосов и слишком мало кранов. Нужно больше кранов! Кстати закрытая СО и без ЕЦ да при ТТК - это не канонично! Понабегут и закритикуют. И будут правы.

    image.jpeg
     
    Dead12 , 13.10.15
    #4 + Цитировать
  5. nivovod2131
    Регистрация:
    03.11.11
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    341

    nivovod2131

    Живу здесь

    nivovod2131

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.11
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    Москва
    Единственное, что непонятно мне в предложенной вашей схеме, как регулировать температуру подачи на радиаторы. Т. е при установке термостатического клапана (допустим 60 гр. ц.), на подаче будет температура чуть выше, в систему не возможно будет пустить теплоноситель с меньшей температурой, так как клапан будет закрыт если обратка будет ниже 60 гр. ц. поэтому у меня и добавился во второй схеме насос и смесительный клапан. Либо по Вашей схеме сделать еще байпас на термостатическом клапане, для межсезонья что бы допустим держать температуру на подаче 40-60, что правда не очень хорошо для котла.
     
    nivovod2131 , 13.10.15
    #5 + Цитировать
  6. Dead12
    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    28

    Dead12

    Живу здесь

    Dead12

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Красноярск
    Установите термостаты на регистры и все. Вобщем-то я нарисовал схему отопления которая реализована у меня дома. Ну вот без трёхходового смесителя сделано

    1232.jpg - вот термостат

    Этиленгликолевый теплоноситель честно говоря геморройная вещь. Он более текучий чем вода, значит более высокие требования к герметичности соединений. Подумайте про электрокотел с ГСМ сигнализацией, что бы он поддерживал температуру выше температуры замерзания воды.
     
    Последнее редактирование: 13.10.15
    Dead12 , 13.10.15
    #6 + Цитировать
  7. nivovod2131
    Регистрация:
    03.11.11
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    341

    nivovod2131

    Живу здесь

    nivovod2131

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.11
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    Москва
    А что будет если они все закроются? Котел же может вскипеть?
     
    nivovod2131 , 13.10.15
    #7 + Цитировать
  8. Dead12
    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    28

    Dead12

    Живу здесь

    Dead12

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Красноярск
    Конечно может. Так и байпас не спасет от закипания, ведь он избыток тепла никуда не сбросит. Это я говорю про ситуацию если ТА в системе нет. Значит логика простая - в межсезонье не кочегарить как в лютый мороз или использовать ЭК на малой мощности. Когда делал отопление тоже было много вопросов, но в процессе эксплуатации оказалось что все просто.

    Количество секций отопительных приборов берите из учета мощности котла, ну то есть в количестве достаточном чтобы утилизировать максимальную мощность что может развить ТТК...Кстати производители мощность секций указывают максимальную которая зависит от от перепада температуры подачи и обратки 90/70, но по факту мощность меньше, у меня допустим перепад подачи и обратки судя по термометру 65/55...гдето табличка была считал по которой поищу может найду скину.
     
    Последнее редактирование: 13.10.15
    Dead12 , 13.10.15
    #8 + Цитировать
  9. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    4.344
    Благодарности:
    2.413

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    4.344
    Благодарности:
    2.413
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    ТА прям в систему напрашивается.
     
    Sergeslink , 13.10.15
    #9 + Цитировать
  10. nivovod2131
    Регистрация:
    03.11.11
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    341

    nivovod2131

    Живу здесь

    nivovod2131

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.11
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    Москва
    Если бы постоянно жили без вопросов бы его поставил, а так получается лишние затраты на его нагрев и лишний теплоноситель покупать.
     
    nivovod2131 , 13.10.15
    #10 + Цитировать
  11. nivovod2131
    Регистрация:
    03.11.11
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    341

    nivovod2131

    Живу здесь

    nivovod2131

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.11
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    Москва
    @Dead12, Радиаторы уже куплены аж 3 года назад, стальные панельные, мощность радиаторов подбирал из расчета 80/60 и сумма по квт. радиаторов составила около 24 кВт. при графике 80/60 по моему, уже точно не помню давно было, часть радиаторов уже висит под окнами и сделана часть трассы.
     
    nivovod2131 , 13.10.15
    #11 + Цитировать
  12. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    4.344
    Благодарности:
    2.413

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    4.344
    Благодарности:
    2.413
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Ну что тогда, при использовании верхней схемы, в межсезонье, полный контроль за количеством топлива, т. е. подавать его порционно по полведерка, не более. В зимний период посмотрите, можно-ли заполнять шахту.
     
    Sergeslink , 13.10.15
    #12 + Цитировать
  13. nivovod2131
    Регистрация:
    03.11.11
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    341

    nivovod2131

    Живу здесь

    nivovod2131

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.11
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    Москва
    Т. е при верхней схеме с тремя насосами тоже есть возможность вскипания? Я думал устанавливаем температуру на котле допустим 70 гр. ц. на, контуре отопления идет подмес с обратки, подача допустим на радиаторы 50 обратка 40, часть же обратки идет на котел и смешивается в гидроразделителе допустим до 60 и котел так работает. Не, не прав? Что то порционно не хочется грузить, тогда уж лучше и дешевле использовать схему предложенную @Dead12, только байпас поставить на термостатическом клапане.
     
    nivovod2131 , 13.10.15
    #13 + Цитировать
  14. Dead12
    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    28

    Dead12

    Живу здесь

    Dead12

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Красноярск
    Только зачем столько насосов? один насос и коллектор будет правильнее
     
    Dead12 , 13.10.15
    #14 + Цитировать
  15. nivovod2131
    Регистрация:
    03.11.11
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    341

    nivovod2131

    Живу здесь

    nivovod2131

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.11
    Сообщения:
    338
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    Москва
    Вот немного переделал, чего добавить? Чего убрать?
     

    Вложения:

    • IMAG5431.jpg
    nivovod2131 , 13.10.15
    #15 + Цитировать