1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Залили стяжку 12 см раствора, ошибка или нет?

Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем bysmerch, 13.10.15.

  1. bysmerch
    Регистрация:
    27.02.15
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    7

    bysmerch

    Живу здесь

    bysmerch

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.15
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    7
    Залили стяжку 12 см раствора, ошибка или нет?
    Прошу помочь разобраться.
    Имеем: фундамент свайный ростверк, поверх плита на подушке. Стены - газобетон д500, армопояс, перекрытия второго этажа - монолит.
    Задача: поднять пол первого этажа на 20 см, пол второго этажа на 7 см

    Рабочие сделали следующее:
    Первый этаж: 5 см эппс, армирование, трубы теплого пола, 12-13 см раствора м250
    Второй этаж: 7-8 см раствора

    Финансовый сторону вопроса не рассматриваем.

    Вопрос: выдержит ли дом такую нагрузку, уволить ли прораба?

    Спасибо всем откликнувшимся.
     
    bysmerch , 13.10.15
    #1 + Цитировать
  2. Uksvologdа
    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    1.204
    Благодарности:
    527

    Uksvologdа

    Живу здесь

    Uksvologdа

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.12
    Сообщения:
    1.204
    Благодарности:
    527
    Адрес:
    Череповец
    телепатов нет. для нагрузок должны быть расчеты на уровне проектирования. их и смотрите. пол 1 этажа из раствора 13 см по монолитной плите - перебор. можно еще добавить 50 мм ЭППС
     
    Uksvologdа , 13.10.15
    #2 + Цитировать
  3. bysmerch
    Регистрация:
    27.02.15
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    7

    bysmerch

    Живу здесь

    bysmerch

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.15
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    7
    Спасибо за отклик.
    Дом покупался готовым. Проекта нет. Стяжку делали сейчас
    Добавлять/убовлять что то поздно, все уже сделано.
    Вопрос только в том, можно ли спать спокойно.
     
    bysmerch , 13.10.15
    #3 + Цитировать
  4. bysmerch
    Регистрация:
    27.02.15
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    7

    bysmerch

    Живу здесь

    bysmerch

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.15
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    7
    Нужны ваши мнения
     
    bysmerch , 13.10.15
    #4 + Цитировать
  5. FreeR
    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    4.231

    FreeR

    Живу здесь

    FreeR

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    4.231
    Адрес:
    Саратов
    Делайте расчет. Считайте вес стяжки. Потом считайте несущую способность фундамента - методы есть на форуме. Потом считайте вес всего дома, включая вашу стяжку. Если фундамент может нести этот вес, тогда спать можно спокойно. Не важно в чем вес - в стенах (кирпич) или в стяжке. Важно сколько несет фундамент. Стяжка даже лучше, ибо равномерно распределяет вес.
    З. Ы. Конечно проще было постелить 10 см эппс, но все сильны задним умом.
     
    FreeR , 13.10.15
    #5 + Цитировать
  6. StehUSSR
    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    1.265
    Благодарности:
    353

    StehUSSR

    Живу здесь

    StehUSSR

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.13
    Сообщения:
    1.265
    Благодарности:
    353
    Адрес:
    Смоленск
    Ну просядет немного - ничего страшного :)]
     
    StehUSSR , 13.10.15
    #6 + Цитировать
  7. Sleng
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    7.566
    Благодарности:
    6.911

    Sleng

    Живу здесь

    Sleng

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    7.566
    Благодарности:
    6.911
    Адрес:
    Рязань
    Уже сделали?
     
    Sleng , 13.10.15
    #7 + Цитировать
  8. bysmerch
    Регистрация:
    27.02.15
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    7

    bysmerch

    Живу здесь

    bysmerch

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.15
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    7
    Да, к сожалению
     
    bysmerch , 13.10.15
    #8 + Цитировать
  9. Sleng
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    7.566
    Благодарности:
    6.911

    Sleng

    Живу здесь

    Sleng

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    7.566
    Благодарности:
    6.911
    Адрес:
    Рязань
    Если блок реально Д500, и армпояса сделаны правильно, то проблемы могут возникнуть только с фундаментом.
     
    Sleng , 13.10.15
    #9 + Цитировать
  10. bysmerch
    Регистрация:
    27.02.15
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    7

    bysmerch

    Живу здесь

    bysmerch

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.15
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    7
    Блок реально Ютонг 400, д500. Перекрытия (между первым и вторым) выглядят вот так:
    IMG_8843.JPG
    Выпиливали часть фундамента:
    IMG_0002.JPG
    IMG_0486.JPG

    Там плита на подушке толщиной 300мм с двойным армированием, бетон м300. Так же ростверк по несущем стенам. На фото видно.

    Спасибо за ответ. Осталось понять выдержит ли фундамент.
    Строители естественно заявляют что в 10 раз больше выдержит.
     
    bysmerch , 13.10.15
    #10 + Цитировать
  11. bysmerch
    Регистрация:
    27.02.15
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    7

    bysmerch

    Живу здесь

    bysmerch

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.15
    Сообщения:
    66
    Благодарности:
    7
    Есть еще эксперты готовые помочь разобраться?
     
    bysmerch , 14.10.15
    #11 + Цитировать
  12. FreeR
    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    4.231

    FreeR

    Живу здесь

    FreeR

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    4.231
    Адрес:
    Саратов
    Не надо тут быть большим экспертом, надо уметь считать и иметь желание.
    Во-первых нужны исходные данные - размер фундамент, сколько свай, площадь опоры сваи, какой грунт под сваей, глубина заложения сваи.
    Потом набиваем в яндексе "как рассчитать несущую способность свайного фундамента", тратим три часа, находим нужную информацию, считаем.
    Я не профессионал, а любитель, но по своему опыту скажу, что свайно-ростверковые фундаменты все-таки стараются не загружать сильно.
    Вот есть тема https://www.forumhouse.ru/threads/106065/ И не забывайте плюсом к весу дома снеговую нагрузку.
     
    FreeR , 14.10.15
    #12 + Цитировать
  13. Sleng
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    7.566
    Благодарности:
    6.911

    Sleng

    Живу здесь

    Sleng

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    7.566
    Благодарности:
    6.911
    Адрес:
    Рязань
    Какие сваи? Где Вы увидели?
     
    Sleng , 14.10.15
    #13 + Цитировать
  14. Sleng
    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    7.566
    Благодарности:
    6.911

    Sleng

    Живу здесь

    Sleng

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.11
    Сообщения:
    7.566
    Благодарности:
    6.911
    Адрес:
    Рязань
    Сюда сходите и успокойтесь. http://мегалит33.рф/stil/forum/?PAGE_NAME=read&FID=18&TID=49
     
    Sleng , 14.10.15
    #14 + Цитировать
  15. FreeR
    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    4.231

    FreeR

    Живу здесь

    FreeR

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    4.231
    Адрес:
    Саратов
    В первом сообщении ТОПИКСТАРТЕРА. А именно: "Имеем: фундамент свайный ростверк, поверх плита на подушке. Стены - газобетон д500, армопояс, перекрытия второго этажа - монолит."
     
    FreeR , 14.10.15
    #15 + Цитировать

Смотрите также