1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Изучаю вопрос облицовки бассейна пленкой ПВХ

Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем ПетрК, 10.10.15.

  1. Poolprofi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.324

    Poolprofi

    Модератор

    Poolprofi

    Модератор

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.324
    Адрес:
    Москва
    Я не разделяю данное мнение, но пусть это останется моим ИМХО.
     
  2. ПетрК
    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    156

    ПетрК

    Живу здесь

    ПетрК

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    156
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    фактический опытсоседа подтверждает и производитель не китаец, но все равно Вам спасибо, думаю, после сварки пленки и заливки бассейна водой и у меня появится такой опыт :hndshk:
     
  3. ПетрК
    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    156

    ПетрК

    Живу здесь

    ПетрК

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    156
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Насчет дешевизны полиэтиленовой колбы тоже вопрос... На сайте производителя она голая даже без подставки стоит 327 евро. Но зато дают гарантию 5 лет. Полистал прайсы по фильтровальным установкам и заметил, что это не самый дешевый вариант. Вся установка в комплекте (показано на фото) обошлась 38 тр.
     
  4. ПетрК
    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    156

    ПетрК

    Живу здесь

    ПетрК

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    156
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Размещал эту схему эл. схема.jpg в другом топике, может кому -то пригодится... извиняюсь, что от руки...
     
  5. Todosman
    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.547
    Благодарности:
    764

    Todosman

    Живу здесь

    Todosman

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.547
    Благодарности:
    764
    Адрес:
    Москва
    @ПетрК, аможете в двух словах схемупрокомментировать. Спасибо
     
  6. ПетрК
    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    156

    ПетрК

    Живу здесь

    ПетрК

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    156
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В двух словах? ... работает надежно:)]:)]:)]

    Если больше чем в двух, но коротко... В этой схеме есть все самое простое, что нужно для управления в ручном и автоматическом режиме насосом ФУ, насосом ТО, установкой УФО, электроклапаном ТО ... ну и тд... мало ли каких приблуд Вам захочется навесить (типа автохлораторов или озонаторов). Представляет из себя стандартный (примерно 250х200 мм) металлический щиток с DIN рейкой, где установлены все автоматические выключатели, УЗО, реле времени, контактор с катушкой 220 в. Переключатель SA1 (режим работы руч\авт) выведен на боковую стенку щита. ФОТО самого щита обязательно тоже размещу позже.
    Обращаю внимание, что питание схемы осуществляется от заземленной сети 220 в через УЗО с током утечки 15 мА. Вопросу заземления нужно уделить максимум внимания, т. к от этого зависит ВАША ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ ВАШИХ БЛИЗКИХ!
    Включение насоса ФУ в работу происходит при вкл. QF4. Если контакты реле времени КТ замкнуты, то возможно управление в автоматическом режиме при переводе SA1 в режим Авт., и наоборот, если SA1 переведен в режим Руч., то в обоих случаях будет включаться контактор QL и через контакты QL2 включится насос ФУ (лампа УФО). Контактор нужен для усиления нагрузочной способности схемы.
    С включением контактора и замыканием контакта KL1 напряжение подается через контакт SK термостата (при условии, что он включен) на насос ТО и катушку электромагнита YA - таким образом открывается проток теплоносителя через ТО и начинается нагрев воды в бассейне.
    Все остальные автоматические выключатели выполняют роль тепловой защиты цепей куда они включены.
    Вот так, не в двух словах, но коротко...:hello:
     
  7. Todosman
    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.547
    Благодарности:
    764

    Todosman

    Живу здесь

    Todosman

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.14
    Сообщения:
    2.547
    Благодарности:
    764
    Адрес:
    Москва
  8. ПетрК
    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    156

    ПетрК

    Живу здесь

    ПетрК

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    156
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ... еще здесь вставлю такую инфу -может кому нужно для практического применения... ориентировочный расчет потребной энергии P, без учета потерь, для нагрева воды на T °С за t часов, можно воспользоваться эмпирической формулой (1).
    P = 1,16 x V x T/t (1)
    Для расчета времени нагрева воды на T °С при заданной производительности теплообменника P, можно воспользоваться формулой (2).
    t = 1,16 x V x T/P (2)
    Где: P = энергия, кВт, t = время, часы, T = разница температур в контурах, °С, V = объем воды, м3

    Пример для моего бассейна:
    Требуется рассчитать время нагрева воды бассейна до температуры от 5 °С до 25 °С
    · Объем бассейна: 30 м3
    · Температуры начальная и заданная: Т1 = 5 °С, Т2 = 25 °С
    · Производительность теплообменника: Р = 13 кВт
    Результат: t = 1,16 x (25 - 5) x 30/13 = 53 часа.
     
  9. Boss666
    Регистрация:
    16.04.11
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    156

    Boss666

    Живу здесь

    Boss666

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.11
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    156
    Адрес:
    Волгоград
    Вставлю свои 5 копеек. Мы делаем управление насоса фильтра еще и с термостата, так сказать приоритет, чтобы работал в режиме нагрева когда нужно...
     
  10. ПетрК
    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    156

    ПетрК

    Живу здесь

    ПетрК

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    156
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ценное замечание... Уже даже знаю как усовершенствовать схему... это совсем не сложно! :)

    Придется этот режим включать отдельно тумблером "Приоритет термостат" с соответствующей коммутацией контактора.
     
    Последнее редактирование: 11.01.16
  11. Boss666
    Регистрация:
    16.04.11
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    156

    Boss666

    Живу здесь

    Boss666

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.11
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    156
    Адрес:
    Волгоград
    Совершенно верно мыслите, мы так всегда на бассейнах делаем, тк это удобно для клиента повернул ручечку и все что нужно включилось, а термостаты как правило ставим цифровые тк у палена большая погрешность. Если будет интересно расскажу про задержку времени на включение при обогреве от теплообменника, чтоб котел не "дергать", тк вода в трубах остывает быстрее чем сам бас.
     
  12. ПетрК
    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    156

    ПетрК

    Живу здесь

    ПетрК

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    156
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Конечно интересно... учиться всегда интересно...:)
     
  13. ПетрК
    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    156

    ПетрК

    Живу здесь

    ПетрК

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    156
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Когда же начнется процесс обучения, обещанный Boss666 ? ...:hndshk:
     
  14. Boss666
    Регистрация:
    16.04.11
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    156

    Boss666

    Живу здесь

    Boss666

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.11
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    156
    Адрес:
    Волгоград
    Так думалось что будут вопросы. А что касаемо подогрева от теплообменника, то я делаю следующее.
    В процессе работы заметил что вода в трубе в помещении остывает заметно быстрее чем в самом бассейне, а так как приоритет по нагреву стоит, то включается фильтрация и подогрев, котел запускается и через несколько минут прогнав некоторое количество воды выкючается тк вода в басике не остыла. Я стал ставить реле задержки времени на включение котла, те включается фильтр и несколько минут прогоняет воду, если температура не упала то выключается и котел не успевает запуститься, а если действительно бассейн остыл то включается котел и греет бассейн.
     
  15. ПетрК
    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    156

    ПетрК

    Живу здесь

    ПетрК

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    410
    Благодарности:
    156
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ясно, большое спасибо, это тоже не сложно включить в мою схему