1.  Создать заказ

    Хотите найти проверенную бригаду на строительство каменного дома? Разместите свой заказ на Бирже FORUMHOUSE. 13 000 строителей готовы откликнуться на вашу заявку. Биржа FORUMHOUSE - строительство дома рекомендованными профессионалами.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Укладка плит на армопояс

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mitya71, 10.10.15.

  1. Mitya71
    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3

    Mitya71

    Участник

    Mitya71

    Участник

    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Укладка плит на армопояс
    Добрый день! Подскажите решение. Возведены стены газобетон Ytong D400 ширина блока 375 мм. Армопояс сделан так: С наружи приклеен 100 мм добор газобетон, ЭППС 50мм, 175 мм бетон армированный. 50 мм добор газобетон.
    IMAG0023.jpg IMAG0026.jpg
    Сейчас предстоит укладка плит. Бетон залит за "подлицо" с апалубкой. При укладке плиты на раствор, все равно плита выдавит часть раствора и ляжет на внутренний добор 50 мм. и раздавит его. Что можно предпринять в таком случае. Есть предложение, положить цементно-песочную полосу на ширину армопояса 175 мм толщиной 1 см дождаться когда высохнет и только после этого класть на раствор плиты. Или есть другие мене трудовремязатратные способы. Кто сталкивался, отзовитесь.
     
  2. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    18.074
    Благодарности:
    52.573

    Dimastik25

    Модератор-консультант

    Dimastik25

    Модератор-консультант

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    18.074
    Благодарности:
    52.573
    Адрес:
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Вдоль ленты армпояса укладываете два прутка арматуры d10. Между ними накидываете жёсткий раствор, чтобы не растекался, проводите по арматуринам, как по направляющим шпателем или чем то подобным, держа его вертикально, снимая лишний раствор. Получается ровная растворная подушка по ширине армпояса. Снимаете арматурины и укладываете плиты. Арматурины укладывать сразу по всей длине стены.
     
  3. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    18.074
    Благодарности:
    52.573

    Dimastik25

    Модератор-консультант

    Dimastik25

    Модератор-консультант

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    18.074
    Благодарности:
    52.573
    Адрес:
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Стоило для этого тему создавать, достаточно было задать вопрос в консультантской теме:aga:
     
  4. Mitya71
    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3

    Mitya71

    Участник

    Mitya71

    Участник

    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Выдавит. Раздавит.
     
  5. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    18.074
    Благодарности:
    52.573

    Dimastik25

    Модератор-консультант

    Dimastik25

    Модератор-консультант

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    18.074
    Благодарности:
    52.573
    Адрес:
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Как Вы думаете, раз я Вам такой совет даю, наверное он был сначала проверен на собственном опыте? Ничего не выдавило и не раздавило. DSC_0490.jpg DSC_0494.jpg Так, на всякий случай, плиты длинной 8 метров.
     
  6. elektromonstr
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    138

    elektromonstr

    Живу здесь

    elektromonstr

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    279
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    Череповец
    @Mitya71, а не вариант дождаться застывания армопояса и не придумывать себе лишний геморой?
     
  7. Mitya71
    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3

    Mitya71

    Участник

    Mitya71

    Участник

    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Спасибо Dimastik25 ! Следующий вопрос задам в консультативной.
     
  8. Mitya71
    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3

    Mitya71

    Участник

    Mitya71

    Участник

    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Нет, Вы не поняли армопояс застыл давно. Опалубка не съемная и положив плиты зацеплю внутреннюю стенку опалубки и сломаю ее.
     
  9. Muzzy555
    Регистрация:
    04.03.11
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    839

    Muzzy555

    Живу здесь

    Muzzy555

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.11
    Сообщения:
    642
    Благодарности:
    839
    Адрес:
    Саров
    Вы думаете, что эта "внутренняя стенка опалубки" способна нести какую-либо нагрузку ? Арматуру, жёсткий раствор поверх неё и трезвого крановщика (арматуру не вынимать) .
     
  10. Mitya71
    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3

    Mitya71

    Участник

    Mitya71

    Участник

    Регистрация:
    27.08.13
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Нет я как раз говорю что она очень хрупкая и не выцдержит нагрузку именно когда положим плиту. Визуально стена под потолком будет изуродована. Арматуру не вынимать ! Вот это уже интереснее. Не будет ли в последствии большой точечной нагрузки на место соприкосновении плиты и арматуры?
     
  11. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    18.074
    Благодарности:
    52.573

    Dimastik25

    Модератор-консультант

    Dimastik25

    Модератор-консультант

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    18.074
    Благодарности:
    52.573
    Адрес:
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Будет, именно поэтому арматура обязательно вынимается.
     
  12. Antip99
    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    56

    Antip99

    Живу здесь

    Antip99

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Калуга
    т. е положить арматуру как маяк что бы создать подушку раствра и потом ее извлеч перед укладкой плит?
     
  13. Gendalfn
    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    124

    Gendalfn

    Живу здесь

    Gendalfn

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    124
    Адрес:
    Москва
    Точечная нагрузка будет только в случае, если не будет раствора, и плита будет лежать на арматуре. В остальных случаях слой раствора будет равняться диаметру арматуры.
     
  14. Магадан
    Регистрация:
    22.06.08
    Сообщения:
    954
    Благодарности:
    650

    Магадан

    Живу здесь

    Магадан

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.08
    Сообщения:
    954
    Благодарности:
    650
    Адрес:
    Москва
    Слой раствора даст усадку и плита окажется на арматуре .
     
  15. Gendalfn
    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    124

    Gendalfn

    Живу здесь

    Gendalfn

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.14
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    124
    Адрес:
    Москва
    На какую долю мм? при толщине слоя в 8-10 мм. Наверное приблизительно также как металл сжимается и расширяется при нагревании...
    Принимая во внимание факт того, что сверху "давит" минимум 2 тонны.
     

Смотрите также: