Прошу помощи, схема щитка 220В + генератор

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Poolprofi, 09.10.15.

  1. Poolprofi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.330

    Poolprofi

    Живу здесь

    Poolprofi

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.330
    Адрес:
    Москва
    Ну да, как вариант... но... если узо 16А автомат какой? только 16А могу поставить.
    Тогда нужен ли автомат 16А после узо?
     
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.523
    Благодарности:
    29.759

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.523
    Благодарности:
    29.759
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Так, давайте взглянем трезво на Вашу схему и комплектующие.
    Итак - бокс 24 модуля.
    Вводной АВ2Р + АВ2Р генератора + общее УЗО + реверсивный рубильник = 10 модулей.
    В остатке 14 модулей, далее 2 х АВ1Р и 2 УЗО на стиралку и бойлер, еще минус 6.
    Осталось 8 модулей. :(
    Предположим что над всем этим будет стоять групповое УЗО 40А/30мА (в идеале их нужно 2 шт что бы не погрузить весь дом во тьму).
    Итого на все остальное (розетки и свет) остается 6 (4) модулей.
    В каждую группу АВ1Р на розетки и АВ1Р на свет.
    Все, приплыли. :( :( :(
    Поправьте, если я где то ошибся.
     
  3. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620
    Адрес:
    Москва
    Предыдущие сорок с лишним лет меня обычно называли другим именем, но это не суть важно :)

    Селективность бывает по току и по времени. Без задержки в 146% случаев сработает и групповое, и общее, что не очень удобно, а если генератор у нас включается автоматически (когда нас нет в том числе), то и вовсе нехорошо.

    В принципе, двойная дифзащита вообще штука необязательная, но оно так лучше.
     
  4. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620
    Адрес:
    Москва
    Использовать УЗО на 10 мА рекомендуется на одну линию. Ну, две. Дальше уже 30 мА нормально.

    Опять же, с т. з. безопасности и формальных критериев меньше 30-ти и не требуется. Не убьет от такого тока. Так что я сейчас ставлю 10 мА на линии, где возможен "очень непосредственный" контакт с человеком. Скажем, на гидромассажную ванну и т. п. потребителей. Мало ли, трахнет, собственно током не убьет, а захлебнуться можно или вроде того...
     
  5. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620
    Адрес:
    Москва
    А шо, бывают щитки меньше, чем на 72?!. :ogo:
     
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.523
    Благодарности:
    29.759

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.523
    Благодарности:
    29.759
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    :super: :)]
    ТС просто распилил его на три по 24. :aga:
     
  7. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620
    Адрес:
    Москва
    Кстати, можно еще распилить УЗО 40/0,03 и получится три штуки 40/0,01 :aga:
     
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.523
    Благодарности:
    29.759

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.523
    Благодарности:
    29.759
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Если пилить пополам, то и место сэкономим, и эксклюзив по 0,015А получим. :)]
     
  9. Poolprofi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.330

    Poolprofi

    Живу здесь

    Poolprofi

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.330
    Адрес:
    Москва
    Куда приплыли? 1 автомат на розетки 1 этажа, 1 автомат на розетки 2 этажа, 1 автомат свет 1 этажа, 1 автомат свет 2 этажа. Что еще нужно? Да мне не сложно еще щит докупить, только скажите, что в него ставить?
     
  10. Poolprofi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.330

    Poolprofi

    Живу здесь

    Poolprofi

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.330
    Адрес:
    Москва
    Прошу прощения, как же это я так...

    Возник вопрос, зачем еще одно УЗО, если можно это УЗО поставить после рубильника. Или я чего-то не понимаю?

    Генератор в ручную и рубильник переключается руками.
     
  11. Poolprofi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.330

    Poolprofi

    Живу здесь

    Poolprofi

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.330
    Адрес:
    Москва
    Ну тогда я могу перед УЗО 16А 10 мА (которое уже купил) поставить автомат на 16А, после УЗО еще один автомат на 16А. На стиральную машину куплю Дифф автомат 16А (для экономии места). а два оставшихся УЗО куплю 40А 30 мА.

    Верно?
     
  12. Poolprofi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.330

    Poolprofi

    Живу здесь

    Poolprofi

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.330
    Адрес:
    Москва
    Вспомнил! Я проверял после подключения УЗО 16А 10мА (замыкал N на землю), оно срабатывало, а групповое УЗО 40А 300 мА при этом не срабатывало. Оно у меня без задержки.
     
  13. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620
    Адрес:
    Москва
    Если от генератора питаются не все потребители, то общее УЗО поставить после рубильника не получится: оно в этом случае не будет защищать "негенераторные" группы.
     
  14. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620
    Адрес:
    Москва
    Ставить два одинаковых автомата до и после УЗО нет смысла.

    С точки зрения экономии - если позволяет место, всегда лучше взять щиток большего размера. Скорей всего, разница в цене дифа и УЗО+АВ как раз будет как лишняя дин-рейка (+12 модулей). Но дин-рейка полезнее, всегда еще что-то воткнуть требуется, как ни считай... :)

    На мой взгляд, ставить дифы с т. з. места есть смысл только в том случае, когда имеющееся место под щиток ограничивает возможность "разгуляться". Какая-нибудь уже выбитая нора в бетоне, где торчат провода и хрен чего больше воткнешь.

    ps: На тему нор и запаса, который карман не тянет, как раз будет в очередных постах.
     
  15. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.752
    Благодарности:
    8.620
    Адрес:
    Москва
    Здесь как повезет. Если есть временнАя селективность, общее УЗО гарантированно не сработает в такой ситуации.