1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Прошу помощи, схема щитка 220В + генератор

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Poolprofi, 09.10.15.

  1. Poolprofi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.330

    Poolprofi

    Живу здесь

    Poolprofi

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.330
    Адрес:
    Москва
    Щита учета нет. В доме стоит автомат на 32А от него идет провод на обсуждаемое здание. Но я втрахуюсь, поэтому еще один поставил.

    Подскажите пожалуйста, как мне перекомпоновать? С радостью переделаю!
     
  2. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.895

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.895
    Адрес:
    Курск
    Тогда вопрос. Где счетчик?
    Да на форуме полно разных схем, самое простое "квадратиками".

    Нет. Вас я считаю достаточно грамотным специалистом.
    Я не понимаю. Стоит щит, на вводе рубильник, а в щите автоматов после рубильника на 200 А, что защитит кабель 6 кв. мм. от перегруза? Рубильник - нет, автомат на ТП/КТП - нет.
     
  3. Poolprofi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.330

    Poolprofi

    Живу здесь

    Poolprofi

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.330
    Адрес:
    Москва
    Авторитетно :) А с объяснениями и желательно ссвлкой на нормативный документ можно?
    Например, ГОСТ 31996—2012 «КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ» разрешает такую нагрузку на кабель 4 мм2.

    В моем случае 32А поставлено на ввод не с целью постоянно гнать 32А, а потому, что этот автомат больше используется как рубильник, а не как защита. Даже хотел изначально 63А поставить.
     
  4. Poolprofi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.330

    Poolprofi

    Живу здесь

    Poolprofi

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.330
    Адрес:
    Москва
    ,
    Счетчик в старом доме пока. А какое это имеет значение?

    А если кружочками будет, то уже непонятно?

    Имхо тут вопрос компановки важен, расположение модулей по отношению друг к другу. ссылку кинте плиз, перерисую.
     
    Последнее редактирование: 09.10.15
  5. Poolprofi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.330

    Poolprofi

    Живу здесь

    Poolprofi

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.330
    Адрес:
    Москва
    Мне это замечание кажется дельным... интересно, что скажут остальные...
     
  6. Drskif
    Регистрация:
    13.08.12
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    77

    Drskif

    Живу здесь

    Drskif

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.12
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Воронеж
    АВ это АВ а у рубильника ресурс на отказ выше... ну тут собственно как бы сам решает совмещает и защиту и рубильник, а вот АВ на 63А в качестве исключительно рубильника это за гранью:aga:
     
  7. Drskif
    Регистрация:
    13.08.12
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    77

    Drskif

    Живу здесь

    Drskif

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.12
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Воронеж
    тут вопрос концептуальной схемы важен, логика должна быть... а уж после будете компоновать
     
  8. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.533
    Благодарности:
    29.805

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.533
    Благодарности:
    29.805
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Очень верное замечание. :super:
    @Poolprofi
    Вам это тоже следует учесть. ;)
    Порядок действий должен быть таким (немного упрощенно).
    1. Схема с учетом всех своих пожеланий, учетом нагрузок и выделенной мощности.
    2. Выбор комплектующих.
    3. Выбор щита (с запасом не менее 10%)
    4. Компоновка щита.
    5. Сборка щита.
     
  9. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.895

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.895
    Адрес:
    Курск
    Вы хотя бы измеряйте сечение кабеля, а то там и 4 кв. мм. не будет, а только 3 кв. мм.
    Ставьте какой хотите автомат, вас никто насильно не заставляет.
    Зашибись! А изначально об этом нельзя было написать? Что это Баня, а не участок, что участок уже подключен, и в нем есть щит, где стоят автоматы и счетчик.
    Вперед.
    Я б еще понял бы, если бы новичок подобное написал.
    Треугольниками будет более чем.
     
  10. Poolprofi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.330

    Poolprofi

    Живу здесь

    Poolprofi

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.330
    Адрес:
    Москва
    Согласен, но есть небольшое НО, щиток уже куплен и часть комплектующих тоже. Пока баню строили надо было хоть как-то электричество ввести.
     
  11. Poolprofi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.330

    Poolprofi

    Живу здесь

    Poolprofi

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.330
    Адрес:
    Москва
    Не знал, что это важно... каюсь... это баня, основной щит в доме.
    Смотрел, все рисуют как могут. Кто на бумажке, кто в paint. Я такими извратами не умею заниматься. Спрашивал в какой проге рисовать - никто не ответил, вот и рисую в MindManager (что есть)

    По логике рисования понял. УЗО-АВ-потребители.

    Схему перерисовал. Так яснее ? или что мне еще надо сделать?
     

    Вложения:

    • Энергоснабжение-баня-5.jpeg
  12. Drskif
    Регистрация:
    13.08.12
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    77

    Drskif

    Живу здесь

    Drskif

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.12
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Воронеж
  13. Poolprofi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.330

    Poolprofi

    Живу здесь

    Poolprofi

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.330
    Адрес:
    Москва
    Не поверишь, сижу на них смотрю, думаю менять или нет.
     
  14. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.533
    Благодарности:
    29.805

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.533
    Благодарности:
    29.805
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Это самый плохой вариант - впихнуть в невпихаемое.
     
  15. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.585

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.585
    Адрес:
    Москва
    @Poolprofi, есть аксиомы, которые не требуют доказательства - их надо просто принимать.
    Всё правильно сказано: автомат срабатывает при бОльшем токе, чем на нём написано. УЗО гарантировано (производителем) работает до тока, указанного на нём.
    Поэтому номинальный ток УЗО должен быть на ступень выше тока вышестоящего автомата.
    #2907 и #2909