Прошу помощи, схема щитка 220В + генератор

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Poolprofi, 09.10.15.

  1. Poolprofi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.330

    Poolprofi

    Живу здесь

    Poolprofi

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.330
    Адрес:
    Москва
    Так, про "убрать одно узо на 30 мА" понял. Это легко. Если остальные одобрямс, то уберу.

    Диф автоматы Легранд сильно дороже УЗО + автомат выходят. Я только из-за этого их не хотел покупать. Поэтому наверное все-таки на бойлер и стиралку склоняюсь к двум узо и двум автоматам.

    Защиту на линию генератора это что? Я туда 2P автомат воткнул ведь.

    Я вам не сказал, но у меня уже кое-что куплено и установлено в щиток.
    А именно:
    - автомат 2Р 32А - Шнайдер - на ввод
    - автомат 2P 16А - Легранд - на генератор
    - УЗО 40А 300 мА - Шнайдер - на ввод противопожарное
    - УЗО 16А 10 мА - Легранд - на бойлер
    - ОТ40 - ABB
     

    Вложения:

    • IMG_3783.JPG
  2. Poolprofi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.330

    Poolprofi

    Живу здесь

    Poolprofi

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.330
    Адрес:
    Москва
    Дачная баня-дом. Наездами.

    О! Точно вы подметили. Не должно с шин N1 и N2 на общую идти. Исправил. Странно что до дригие молчат...
    Энергоснабжение-баня-4.jpeg
    И чего нечеловеческого в моей схеме? Что дорисовать?
     
  3. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.895

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.895
    Адрес:
    Курск
    Может, конечно. Хуже от 2Р точно не будет, но и 1Р можно ставить в щит.
    ОТ40 занимает 40 модулей. ОТ63 занимает 6 модулей, он то, конечно, великоват.
    В начале темы речь шла лишь об участке.
    10А на 1 кв. мм. - это неправильно.
    25А - 4 кв. мм.
    32А - 6 кв. мм.

    @Poolprofi, А защита от перенапряжений будет?
     
  4. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.150

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.150
    Адрес:
    Ярославль
    Защита на ввод не нужна. Она ничего не защищает. Достаточно будет рубильника чтоб вырубить весь щит.

    Номинал занижен, но не так страшно. Оставить.

    Полезность номинальная, но тем не менее есть.

    УЗО не защищено автоматом. Перед/после него нужен АВ 10А :)

    Дороже ровно на стоимость места в щите. Я бы проголосовал за место.
     
  5. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.150

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.150
    Адрес:
    Ярославль
    Рисую пример. Решил заменить розетку, отключил однополюсный автомат, полез в розетку а там фаза за палец - тяп! Оказалось злодеи-электрики во время ревизии контактов на линии поменяли местами фазу-ноль.
    Вывод отключил-проверил-заземлил-вывесил плакат-запер привод на замок! нужно ставить 2П автомат. :)
     
  6. Poolprofi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.330

    Poolprofi

    Живу здесь

    Poolprofi

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.330
    Адрес:
    Москва
     
  7. Poolprofi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.330

    Poolprofi

    Живу здесь

    Poolprofi

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.330
    Адрес:
    Москва
    Ну уже купил... Выкинуть и рубильник поставить?
    Занижен? Генератор 2,5 кВт. 16Ах220В это 3,5 кВт.

    Уже развел стиралку и бойлер на разные УЗО 16А 10 мА и после каждого поставил автоматы по 16А

    Все, что не куплено - подумаю. Что куплено уже не буду менять.
     
  8. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.150

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.150
    Адрес:
    Ярославль
    Так есть же рубильник. Автомат каши не просит, но если понадобится место его можно убрать.

    Он того же номинала что и автоматы на нагрузку.
     
  9. Poolprofi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.330

    Poolprofi

    Живу здесь

    Poolprofi

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.330
    Адрес:
    Москва
    Есть не рубильник, а реверсивный рубильник. Или просто в ноль его переключать, когда уезжаем?

    а, вот ты о чем... буду внимательно думать что можно втыкать от гены, а что нет. Мне лишь бы гену не перегружать... я даже думал на 10А поставить на него автомат.
     
  10. Poolprofi
    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.330

    Poolprofi

    Живу здесь

    Poolprofi

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.11
    Сообщения:
    5.313
    Благодарности:
    5.330
    Адрес:
    Москва
    Други, по компонентам глобально ясность появилась.
    Теперь больше всего волнует будет ли это все работать правильно в моем соединении?

    А то я случайно все нулевые шины вместе соединил, а заметил только один человек! Когда начну на месте щиток собирать сложно будет ошибку искать.

    Посмотрите плиз внимательно, я нигде не накосопорил?

    Если ставить на все розетки кухни и комнат общее УЗО, то какого номинала? 25А или 32А?
     

    Вложения:

    • Энергоснабжение-баня-4.jpeg
  11. Drskif
    Регистрация:
    13.08.12
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    77

    Drskif

    Живу здесь

    Drskif

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.12
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    77
    Адрес:
    Воронеж
    тяжело для восприятия ели узо так под ним АВ под ни потребитель - типа строгая иерархия шина для узо 1 не нужна (место в щите тока занимать будет)

    N и PE от каждой розетки дорисуйте

    да вот еще! на схеме узо 1 и 2 номинал 16А и АВ тоже 16А это значит что достигнут тока 16А сработает АВ или сгорит узо, либо АВ ниже ставьте либо узо на 25А, 32А ...
    узо 3 тоже 16А под ним стоит 2 автомата по 16А, допустим в теории нагрузка будет по 16А по каждой линии на узо уже будет 32А в итоге либо сработает вводной автомат либо сгорит узо, тут узо минимум должно быть 32А, 64 ...
    если не прав пните)
     
  12. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.895

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.895
    Адрес:
    Курск
    А вводной кабель от перегруза, что будет защищать? Ведь после рубильника может стоять автоматов суммой 200 А.
    Или есть Щит Учета на опоре еще с автоматом?
    На счет рвать лишний раз ноль или не рвать, вопрос очень спорный.
    Отключил вводной рубильник-автомат, который 2Р и нет проблем. Да и как-то лезть в розетки не проверив отсутствие напряжения - рискованное дело, можно и автомат 2Р забыть отключить. Да и еще мало ли чего.
    Схема нарисована неудачно, вот никто и не разбирал "лабиринты" линий куда они ведут.
    labirint-utka.jpg
     
  13. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.585

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.585
    Адрес:
    Москва
  14. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.529
    Благодарности:
    29.776

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.529
    Благодарности:
    29.776
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    :hndshk:
    Вот это другое дело. ;)
     
  15. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.150

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.150
    Адрес:
    Ярославль
    @D_A_N, вы меня на вшивость проверяете?
    Автомат защищающий кабель ставится до кабеля но никак не после.
    В однофазной сети оба проводника считаются равнозначными. Там понятий нулевого и фазного проводника нет как такового.
    Никто гасить весь дом ради ремонта одной розетки не будет, работать хочется при свете. А поиск причины почему при отключенном однополюсном автомате в розетке горит фаза доставляет, особенно если все "нули" сведены на одну шину. :)