1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Схемы газ. котельной (настенник + бойлер) для дом до 300кв.м

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем StroimTeplo, 08.10.15.

  1. StroimTeplo
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.298
    Благодарности:
    539

    StroimTeplo

    Инженер-теплотехник

    StroimTeplo

    Заблокирован

    Инженер-теплотехник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.298
    Благодарности:
    539
    Адрес:
    Москва
    Схемы газ. котельной (настенник + бойлер) для дом до 300кв.м
    В помощь выкладываю гидравлические схемы котельных необходимых для подбора материалов и монтажных работ. Исходные данные:
    - дом до 300 кв. м.
    - отдельностоящий бойлер
    - настенный котел
    - 2 отопительных контура: радиаторное отопление + теплые полы
    _
    Вариант 1 - для одноконтурного котла с функцией нагрева внешнего бойлера (модели типа Baxi Luna 3 Comfort 1.320fi, Vaillant TurboTEC VU, Viessmann Vitopend WH1Dxxx). Управление контурами или механическое, или с помощью внешнего блока автоматики.
    Схема котельной 1.JPG
    _
    Вариант 2 и 3 - для одноконтурного котла без функции нагрева внешнего бойлера или с проточным теплообменником (выходы которого заглушены)
    Схема котельной 2.JPG Схема котельной 3.JPG
    _
    Во вложении файлы в PDF с более детальной прорисовкой схемы.
    Если будут вопросы пишите - с удовольствием отвечу.
     

    Вложения:

    StroimTeplo , 08.10.15
    #1 + Цитировать
  2. Allmas
    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    6.348
    Благодарности:
    13.226

    Allmas

    Строю для себя, помогаю другим

    Allmas

    Строю для себя, помогаю другим

    Регистрация:
    03.03.11
    Сообщения:
    6.348
    Благодарности:
    13.226
    Адрес:
    Истра
    @StroimTeplo, большое спасибо! :hello:
    Наконец то, без ложных заумствований и требований к детальным уникальным расчетам представлена типовая схема. Радует, что есть все реальные диаметры труб, не нужно наступать на грабли или заказывать расчеты :)
    Вопросы конечно есть, немного. Все по вар. 1:
    1. Что есть самая нижняя цепь ф15 с манометром, идущая после фильтра грубой оч. холодной воды, и приходящая почему то в первичный контур выхода отопления из котла (к РБ 35л отопительному и ГС) :faq:. Возможный вариант что это автоподпитка, но почему в горячий то вход, а не в холодный?
    2. Указаный диаметр трубы ф28 для БКН допустим до какой длины? 5-6 метров можно (бак будет на другой стене, планирую вести по полу косвенный нагрев)?
    3. Для таких мощностей какой достаточно гидрострелки?
    Ориентировался на базовую WH40 Стрелки WH40 и WH95.png , достаточно такой?
    Или смотреть соединенную с распределительным коллектором?
    Каких характеристик?
    ГС и распределительный контур или "2 в 1".Спецы как то не советовали объединенные - "бери отдельно", но справедливо ли это?

    4. И в Вашей схеме смотрю как бы 2 контура управляемых - ТП (1,2,3 этажи) и РО (1-2-3).
    Считаете, что этого достаточно? Изначально ориентировался на типовую схему 9 Вайлланта,
    где 3 контура с управлением от контроллера 630.
    Пример9.png
    Если второй этаж не будет эксплуатироваться - достаточно Вашей схемы с 2-мя объединенными контурами (один - все ТП, второй - все радиаторы)? И просто вентилями 2 этаж перекрывать...

    Вообще есть смысл отдельно делать контура ТП на 1 и 2 этаже, со своими насосами, термовентилями? Ваша схема как то больше нравится, нет усложнения и удорожания. :|:
     
    Allmas , 09.10.15
    #2 + Цитировать
  3. StroimTeplo
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.298
    Благодарности:
    539

    StroimTeplo

    Инженер-теплотехник

    StroimTeplo

    Заблокирован

    Инженер-теплотехник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.298
    Благодарности:
    539
    Адрес:
    Москва
    @Allmas,
    1. Это линия заполнения и подпитки. Для настенного котла без разницы куда её подключать на подачу или на обратку. Так было удобнее чертить.
    2. Диаметра 28мм хватит что бы подключить бойлер расположенный в любом месте котельной.
    3. Мы используем гидрострелки Мейбес или Бербери. Их хватает.
    4. Для дома до 300 кв. м. 2х контуров более чем достаточно, если площадь теплых полов будет большая то необходимо будет посчитать производительность насоса, что бы его хватило.
    Могу выслать спецификацию по этой схеме, если необходима...
     
    StroimTeplo , 09.10.15
    #3 + Цитировать
  4. игореня icynene
    Регистрация:
    11.02.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8

    игореня icynene

    Участник

    игореня icynene

    Участник

    Регистрация:
    11.02.14
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Украина
    Вот так
     

    Вложения:

    • WP_20151010_13_32_18_Pro.jpg
    • WP_20151010_13_33_02_Pro.jpg
    • WP_20151010_13_32_38_Pro.jpg
    игореня icynene , 11.10.15
    #4 + Цитировать
  5. StroimTeplo
    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.298
    Благодарности:
    539

    StroimTeplo

    Инженер-теплотехник

    StroimTeplo

    Заблокирован

    Инженер-теплотехник

    Регистрация:
    01.03.13
    Сообщения:
    1.298
    Благодарности:
    539
    Адрес:
    Москва
    @игореня icynene, аккуратно сделано. молодцы.
    Только не понятно к чему эти картинки здесь?
     
    StroimTeplo , 11.10.15
    #5 + Цитировать