    Добрый день. Почитал форум. Мнений много. В большей степени все сводятся к двум.
    1. Давление в РБ должно быть 0,8 или 1
    2. Делай 1,2 или 1,5.
    Читаю инструкцию. Там написано Начальное давление в расширительном баке должно быть на 0,2 бара выше, чем статическая высота водяного столба в системе отопления.
    Если я правильно понял, то если на холодную в СО 1,2 бара, то в РБ должно быть 1,4.
    Прав я или нет?
     
    RoKo58 , 08.10.15
    #1 + Цитировать
  2. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.408
    Благодарности:
    5.493

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.408
    Благодарности:
    5.493
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    .

    .
    Заполните систему отопления водой.
    .​
    Нет. У Вас верхняя точка отопления сколько метров? В пустом РБ, должно быть +0,2 бар.
    .
     
    ВэллИ , 08.10.15
    #2 + Цитировать
  3. RoKo58
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    3

    RoKo58

    Участник

    RoKo58

    Участник

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Пенза
    Котел висит 1,5 метра от пола. Все остальное оборудование ниже котла
     
    RoKo58 , 08.10.15
    #3 + Цитировать
  4. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.127
    Благодарности:
    3.057

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.127
    Благодарности:
    3.057
    Адрес:
    Екатеринбург
    Но правильно ли понял ответ ТС?
     
    Ovit1 , 08.10.15
    #4 + Цитировать
  5. RoKo58
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    3

    RoKo58

    Участник

    RoKo58

    Участник

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Пенза
    Да в инструкции указано не про пустой котел а про начальное
     
    RoKo58 , 08.10.15
    #5 + Цитировать
  6. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    1.175
    Благодарности:
    607

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    1.175
    Благодарности:
    607
    Адрес:
    Москва
    @RoKo58, следующий абзац инструкции прочтите и вопросы снимутся сами ;)
     
    smyra , 08.10.15
    #6 + Цитировать
  7. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.408
    Благодарности:
    5.493

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.408
    Благодарности:
    5.493
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    0.8 бар делайте РБ на пустом. 1,2 давление воды на холодной системе.
     
    ВэллИ , 08.10.15
    #7 + Цитировать
  8. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.408
    Благодарности:
    5.493

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.408
    Благодарности:
    5.493
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @RoKo58, :) там можно еще ниже и РБ и давление в СО. Но реле минимального давления не обойдешь, зараза. :)]:hello:
     
    ВэллИ , 08.10.15
    #8 + Цитировать
  9. RoKo58
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    3

    RoKo58

    Участник

    RoKo58

    Участник

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Пенза
    Почему нельзя в инструкции написать, что в пустом 0,8 бар, а не 0,2 бара выше, чем статическая высота водяного столба в СО
     
    RoKo58 , 08.10.15
    #9 + Цитировать
  10. RoKo58
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    3

    RoKo58

    Участник

    RoKo58

    Участник

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Пенза
    После заполнения системы с давлением 1,2 в СО какое будет показывать давление в РБ?
     
    RoKo58 , 08.10.15
    #10 + Цитировать
  11. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.408
    Благодарности:
    5.493

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.408
    Благодарности:
    5.493
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    А литраж системы сколько?
     
    ВэллИ , 08.10.15
    #11 + Цитировать
  12. RoKo58
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    3

    RoKo58

    Участник

    RoKo58

    Участник

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Пенза
    13 батарей purmo стандарт 20
     
    RoKo58 , 09.10.15
    #12 + Цитировать
  13. Popov2
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    745

    Popov2

    Живу здесь

    Popov2

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    745
    Адрес:
    Волковыск
    1.2 и будет показывать. кроме того при нагревании и повышении давления в СО, в РБ оно так же будет повышаться и равняться давлению в СО.
    физика!
     
    Popov2 , 09.10.15
    #13 + Цитировать
  14. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.408
    Благодарности:
    5.493

    ВэллИ

    Живу здесь

    ВэллИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.408
    Благодарности:
    5.493
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Возможно и доп. бак придется поставить.
     
    ВэллИ , 09.10.15
    #14 + Цитировать
  15. Popov2
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    745

    Popov2

    Живу здесь

    Popov2

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    745
    Адрес:
    Волковыск
    Патаму шта, системы разные бывают:).может у кого то от котла до высшей точки 10м.и там статического будет 1атм.
     
    Popov2 , 09.10.15
    #15 + Цитировать

Смотрите также: