    Критично ли верхние пруты арматуры на квадратах?
    Приветствую, друзья. Нужен совет! Положил верхние пруты каркаса поверх квадратов, а монолитчики говорят, что надо было связывать под ними. Критично ли это и чем грозит и можно ли это как-то исправить малой кровью?
    Спасибо заранее!
     

    Вложения:

    • 12080414_1485926625070059_1223241697_n.jpg
  2. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.795
    Благодарности:
    15.565
    Адрес:
    Москва
    @pandorka, хомуты работают только когда охватывают продольную арматуру снаружи.
    Переделывать.
    Вот возможные варианты хомутов;
     

    Вложения:

    • Виды хомутов.png
  3. pandorka
    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    6

    pandorka

    Участник

    pandorka

    Участник

    Регистрация:
    07.07.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Воронеж
  4. Alexcei
    Регистрация:
    21.09.15
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    29

    Alexcei

    Живу здесь

    Alexcei

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.15
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Саха+НСК
    На таких фундаментах это не вопрос...с верху ...или с низу. Вопрос в другом- кто надоумил алюминием связывать...гнить арматура будет