    Добрый день, Уважаемые!
    Перекрытие второго этажа с максимальным пролётом 5000. Панели в этом месте 224*625. Брус в панели сухой септ. 100*200. Получается шаг бруса 525. Вопрос: надёжно-ли? Нулевое перекрытие аналогично, но там есть подпорочный брус в обвязке 200*200
     

    Вложения:

    • 20150916_095940.jpg
  2. ССергей
    Регистрация:
    03.04.10
    Сообщения:
    9.760
    Благодарности:
    19.014

    ССергей

    Omnis comparatio cognitatur

    ССергей

    Omnis comparatio cognitatur

    Регистрация:
    03.04.10
    Сообщения:
    9.760
    Благодарности:
    19.014
    Адрес:
    Иваново
    Нужна подпорочная балка (и).
    Как вариант система кессонов на потолке 1эт.
     

    Вложения:

    • potolok+6397699821.jpg
    • img_401.jpg
    • 27.jpg
    • Coffered%20Ceiling%20Great%20Room%201.jpg
  3. Remys
    Регистрация:
    21.09.15
    Сообщения:
    5.437
    Благодарности:
    10.827

    Remys

    Живу здесь

    Remys

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.15
    Сообщения:
    5.437
    Благодарности:
    10.827
    Адрес:
    Киров
    Сергей, система кессонов чессгря нова для меня...не суть.
    Я просто думаю, что на втором этаже будут перегородки местами даже 124 на глухари стянуты в одно целое с полом и потолком. Крыша будет двускатная простая полумансарда SIP со стропильным холодным чердаком...может быть паника моя излишне?!)
     
  4. ССергей
    Регистрация:
    03.04.10
    Сообщения:
    9.760
    Благодарности:
    19.014

    ССергей

    Omnis comparatio cognitatur

    ССергей

    Omnis comparatio cognitatur

    Регистрация:
    03.04.10
    Сообщения:
    9.760
    Благодарности:
    19.014
    Адрес:
    Иваново
    Нет, паника будет только усиливаться по мере накопления усталости и прогиба бруса 100х200 в перекрытии.
     

    Вложения:

    • 17.jpg
  5. Remys
    Регистрация:
    21.09.15
    Сообщения:
    5.437
    Благодарности:
    10.827

    Remys

    Живу здесь

    Remys

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.15
    Сообщения:
    5.437
    Благодарности:
    10.827
    Адрес:
    Киров
    С сайта поставщика стянул мой стартовый проект. По факту изменения только в зеркальности по длинной стороне
     

    Вложения:

    • plan1_kopiya_2.jpg
    • plan2_kopiya_3.jpg
    • fasad_1_21.jpg
  6. Remys
    Регистрация:
    21.09.15
    Сообщения:
    5.437
    Благодарности:
    10.827

    Remys

    Живу здесь

    Remys

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.15
    Сообщения:
    5.437
    Благодарности:
    10.827
    Адрес:
    Киров
    Спасибо, Сергей, НО тогда должно будет как-то прогибаться и перекрытие потолка второго этажа вместе с перегородками.
     
  7. Remys
    Регистрация:
    21.09.15
    Сообщения:
    5.437
    Благодарности:
    10.827

    Remys

    Живу здесь

    Remys

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.15
    Сообщения:
    5.437
    Благодарности:
    10.827
    Адрес:
    Киров
    Система кессонов меня кстати зацепила. А то всё натяжные да подвесные потолки...вчерашний день. Я надеюсь их можно реализовать на этапе отделки?!)
     
  8. ССергей
    Регистрация:
    03.04.10
    Сообщения:
    9.760
    Благодарности:
    19.014

    ССергей

    Omnis comparatio cognitatur

    ССергей

    Omnis comparatio cognitatur

    Регистрация:
    03.04.10
    Сообщения:
    9.760
    Благодарности:
    19.014
    Адрес:
    Иваново
    Картинка как вариант.
     

    Вложения:

    • 1703493430.jpg
    • plan1_kopiya_2.jpg
  9. Remys
    Регистрация:
    21.09.15
    Сообщения:
    5.437
    Благодарности:
    10.827

    Remys

    Живу здесь

    Remys

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.15
    Сообщения:
    5.437
    Благодарности:
    10.827
    Адрес:
    Киров
    "зачем это"- это зона кухни так отделена перегородкой 124
     
  10. ССергей
    Регистрация:
    03.04.10
    Сообщения:
    9.760
    Благодарности:
    19.014

    ССергей

    Omnis comparatio cognitatur

    ССергей

    Omnis comparatio cognitatur

    Регистрация:
    03.04.10
    Сообщения:
    9.760
    Благодарности:
    19.014
    Адрес:
    Иваново
    Ненужный, ломающий открытое восприятие помещ. отросток.
     
  11. Remys
    Регистрация:
    21.09.15
    Сообщения:
    5.437
    Благодарности:
    10.827

    Remys

    Живу здесь

    Remys

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.15
    Сообщения:
    5.437
    Благодарности:
    10.827
    Адрес:
    Киров
    Это стихия супруги...ей нужно и всё тут
     
  12. kord
    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    4.134
    Благодарности:
    4.995

    kord

    Интересуюсь помаленьку.

    kord

    Интересуюсь помаленьку.

    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    4.134
    Благодарности:
    4.995
    Адрес:
    Екатеринбург
    Может он немного великоват. Но по сути практическое применение, в том, что бы уменьшить пролет, и задать меньшее сечение балки.
    Вот подобная планировка: кухня с гостиной
    siphouse-01.jpg

    А вот сечения балок: в одной LVL в два раза меньше.
    siphouse-03.jpg siphouse-02.jpg
     
  13. Remys
    Регистрация:
    21.09.15
    Сообщения:
    5.437
    Благодарности:
    10.827

    Remys

    Живу здесь

    Remys

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.15
    Сообщения:
    5.437
    Благодарности:
    10.827
    Адрес:
    Киров
    На первой фото, как я понимаю, на большой балке соединение панелей, сама комната больше 5000...не могу сформулировать дальше) короче я думаю, что в моей ситуации ничего страшного. Начнёт прогибаться если- буду думать по факту. Сейчас на перекрытии первого этажа стоят все панели коробки этого этажа стопками. В месте максимального пролёта до подпорочного бруса (чуть более 3х метров) визуально никакой продавки)
     
  14. Remys
    Регистрация:
    21.09.15
    Сообщения:
    5.437
    Благодарности:
    10.827

    Remys

    Живу здесь

    Remys

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.15
    Сообщения:
    5.437
    Благодарности:
    10.827
    Адрес:
    Киров
    В общем дозакину картинок из проекта. чтоб понимали. Панели перекрытия над большими пролётами расположены по длине дома. И как я вас понимаю, нужность в балке по траектории перегородки отпадает, т. е. она была бы вдоль панелей, а не поперёк что логичнее. Или я вас не понимаю?!)