1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нестабильная работа горелки Lamborghini EM3-E.D1

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Простонаборбукв, 24.09.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Простонаборбукв
    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    509
    Благодарности:
    80

    Простонаборбукв

    Живу здесь

    Простонаборбукв

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    509
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Москва
    Нестабильная работа горелки Lamborghini EM3-E.D1
    Добрый день!
    Вчера установили на котел Lamborghini АХЕ 32 горелку Lamborghini EM3-E.D1 (раньше котел работал с дизельной горелкой). Все запустилось прекрасно, пару часов проработало, потом я из дома уехал, и вернулся утром. Горелка стоит в аварийном режиме (красная лампочка светится). Ошибку сбросил, горелка перезапустилась, полчаса нормально поработала. Потом я уехал на работу. И вот сижу теперь и думаю, в чем может быть причина такой нестабильной работы? Кто-нибудь сталкивался с подобным?
     
    Простонаборбукв , 24.09.15
    #1 + Цитировать
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.166
    Благодарности:
    6.335

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.166
    Благодарности:
    6.335
    Адрес:
    Россия, Москва
    Обратитесь с претензией в организацию, осуществлявшую запуск и настройку горелки.
     
    Mijjgan , 24.09.15
    #2 + Цитировать
  3. Простонаборбукв
    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    509
    Благодарности:
    80

    Простонаборбукв

    Живу здесь

    Простонаборбукв

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    509
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Москва
    Претензия туманная выходит. Сколько времени мастеру придется ждать аварийной остановки котла: час, день, неделю?
    Мне интересно, какова могла быть причина такого останова? На что обратить внимание?
     
    Простонаборбукв , 24.09.15
    #3 + Цитировать
  4. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.166
    Благодарности:
    6.335

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.166
    Благодарности:
    6.335
    Адрес:
    Россия, Москва
    Воздух в газопроводе (я так понимаю, он новёхонький), перефазировка, наличие разности потенциалов между "нулём" и "землёй", недостаточный приток воздуха для горения, слишком большое или наоборот слишком малое аэродинамическое сопротивление топки котла и дымохода... Продолжать? Или потом по каждому пункту ликбез проводить?
     
    Mijjgan , 24.09.15
    #4 + Цитировать
  5. Простонаборбукв
    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    509
    Благодарности:
    80

    Простонаборбукв

    Живу здесь

    Простонаборбукв

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.12
    Сообщения:
    509
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    Москва
    @Mijjgan, А разве горелка не должна, после устранения причины, вызвавшей проблему (недостаток воздуха, например), потом сама запуститься? Почему она в аварию становится?
     
    Простонаборбукв , 24.09.15
    #5 + Цитировать
  6. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.166
    Благодарности:
    6.335

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    10.166
    Благодарности:
    6.335
    Адрес:
    Россия, Москва
    Потому что это потенциально опасно для жизни владельца. Вот если давление газа понизится, то горелка отключится на время, пока оно не вернётся в нормальный диапазон, эта неисправность напрямую Вашей жизни не угрожает (ну если только замёрзнуть можно зимой)
    Так что - не продавайте пока дизельное оборудование;)
     
    Mijjgan , 24.09.15
    #6 + Цитировать
  7. Andreas3
    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    2

    Andreas3

    Участник

    Andreas3

    Участник

    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    2
    Здравствуйте. Автомат горения LME со светящейся красным кнопкой-лампочкой должен дать вам хотя бы примерный ответ на вопрос о причине выхода горелки в аварию. Удерживайте кнопку в течении более 3-х секунд и далее считайте кол-во миганий. После сверяйте это кол-во по таблице в руководстве на автомат (стр.15 во вложенном документе).

    Если по большому счёту, то Mijjgan прав. Проверять надо по идее всё, но направление в поиске проблемы может дать именно проверка ошибки на автомате.
     

    Вложения:

    Andreas3 , 07.12.15
    #7 + Цитировать
Статус темы:
Закрыта.