    Всем доброго дня!
    Прошу помочь разобраться, что делать.
    Есть дом в деревне, куплен в 2012 году. Прежний хозяин начал его строить и у него был договор с ЭСО, электричество проведено в дом, На фасаде дома установлен металлический ящик в нем вводной АВ, счетчик Меркурий 201-5 (оба опечатаны пломбами) от столба к дому воздушка СИПом, который заведен в ВРУ на вводной АВ.
    Договор я переоформил на свое имя. В договоре явно указан расчетный счетчик, место его установки, граница балансовой принадлежности (по фасаду дома).
    Зарегистрировался на их сайте, было очень удобно передавать показания счетчика и сразу же оплачивать счета с карточки сбера.
    Казалось бы вот оно ... счастье. :)
    НО ... прошлым летом по всей деревне прошлись электрики и на гнилых, непромаркированных опорах, стоящих по улицам, поставили ящики с АВ и счетчиками.
    На вопросы "Зачем это делается"? никакой информации никто при этом не получил.

    Прошел год.
    В позапрошлые выходные, по приезду в деревню, на относящемся к моему адресу ящике я увидел надпись маркером "Не принят" ... интересно, чтобы это означало ?...
    Через пару часов появился сотрудник СО и попросил показать мой ПУ, я провел его на участок, открыл ящик, он проверил пломбы, списал показания моего счетчика и занес эту информацию в какой то листочек, в котором помимо моего были указаны показания счетчика на опоре.
    На вопрос а зачем это?
    Ответил, мол ничего не знаю, ему так сказано делать и мол вот теперь у вас эта цифра окончательная, нужно доплатить до нее, а затем платить по показаниям счетчика на опоре.

    На этой неделе, как всегда захожу в личный кабинет, чтобы передать показания счетчика ... и вижу, что у меня в качестве расчетного указан уже другой счетчик, причем место установки счетчика "Матрица", а мой якобы СНЯТ
    Прошу подсказать, что делать и как бороться с таким самоуправством?
    Расчетный ПУ_скрин.JPG Меркурий_скрин.JPG Матрица_скрин.JPG
     
    Yuray56 , 24.09.15
    #1 + Цитировать
  2. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    13.327
    Благодарности:
    7.587

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    13.327
    Благодарности:
    7.587
    Адрес:
    Гатчина
    СО установила счетчик на опоре за свой счет и хочет осуществлять расчет по нему.
    У вас все равно остался свой- для контроля.
    что именно вам не нравится в данной ситуации?
     
    Вячеслав76 , 24.09.15
    #2 + Цитировать
  3. Yuray56
    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    225

    Yuray56

    Живу здесь

    Yuray56

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    225
    Адрес:
    Москва
    Вот именно ...ХОЧЕТ ...

    Во первых, никто СО об этом не просил и меня как потребителя энергии устраивает тот вариант, который прописан в договоре, а законных оснований для изменения места установки и замены счетчика я не вижу
    Во вторых кто будет отвечать за сохранность счетчика и отсутствие несанкционированных подключений.
    В третьих ключей от этого ящика у меня нет, окошко там очень маленькое, индикаторы при дневном свете плохо читаются, да окошко очень часто запотевает
    В четвертых это деревня ... территория вблизи опоры не обслуживается, зимой туда банально нужно лазить по сугробам, а летом, трава выше пояса, а гадюки у нас в деревне не редкость

    могу еще продолжить ... но думаю достаточно

    Кстати ничего не имею против использовать этот новый счетчик для контроля, а не для расчетов за потребляемую электроэнергию
    И самое главное на каком основании СО оформила СНЯТИЕ моего счетчика ?
     
    Yuray56 , 24.09.15
    #3 + Цитировать
  4. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    13.327
    Благодарности:
    7.587

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    13.327
    Благодарности:
    7.587
    Адрес:
    Гатчина
    Тогда пишите досудебную претензию в СО, и прикладывайте акты в которых указан расчетный прибор учета, так же сошлитесь, что вновь установленный прибор учета не допущен в эксплуатации в соответствии с ОПФРРЭЭ утв ПП РФ 442, а так же находится дальше от границ БП и ЭО и следовательно является контрольным, а не расчетным.
    Так же уведомите что в случае их сопротивления обратитесь в суд с иском о защите прав потребителя.
     
    Вячеслав76 , 24.09.15
    #4 + Цитировать
  5. Yuray56
    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    225

    Yuray56

    Живу здесь

    Yuray56

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    225
    Адрес:
    Москва
    спасибо!
    А где можно посмотреть образцы как пишется досудебная претензия ?
    я пока им только ФАСом пригрозил:nono:
    К сожалению у прежнего владельца акта не было, но в договоре с СО прямым текстром прописан расчетный счетчик, место его установки и прописана граница балансовой принадлежности по фасаду дома
    А где написано про
    очень интересная информация

    вот получил отписку из ЭСО с копией той бумажки, с которой приходил мужичок ... оказывается это НАРЯД ... и там есть очень интересные фразы (правда копия наряда очень бледная)
     

    Вложения:

    Yuray56 , 24.09.15
    #5 + Цитировать
  6. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    13.327
    Благодарности:
    7.587

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    13.327
    Благодарности:
    7.587
    Адрес:
    Гатчина
    одно из условий договора- подписание актов, если актов нет, то затребуйте в СО копии- обязаны выдать бесплатно.
    как где, я же написал:
    наряд-внутренний документ СО, вас он не касается. По поводу удобства снятия- вы не обязаны обеспечивать кому либо удобство.
    И если на договор не влияет то следовательно расчетный счетчик ваш.
    И повторюсь- счетчик СО не допущен в эксплуатацию в соответствии с требованиями норм права.
     
    Вячеслав76 , 24.09.15
    #6 + Цитировать
  7. Yuray56
    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    225

    Yuray56

    Живу здесь

    Yuray56

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    225
    Адрес:
    Москва
    В конечном итоге мне вернули старый расчетный ПУ:)

    Дата: 28.09.15 15:29 Статус: Ознакомление с ответом
    Исполнитель (кому): Пользователь

    Уважаемый Юрий Васильевич!

    По вашему обращению сообщаю:

    Прибор учета типа "Матрица" будет принят сетевой организацией, как контрольный прибор учета.
    В качестве расчетного прибора учета будет использоваться прибор учета типа "Меркурий 201.5" №xxxxxxx
    По всем вопросам, касающимся замены и приемки счетчика рекомендуем Вам обратиться в Киржачский РЭС филиал "Владимирэнерго" ПАО МРСК Центра и Приволжья, которые находятся по адресу: г. Киржач, мкр-н Красный Октябрь, ул. Пионерская, д. 1А, телефон 8 (49237) 2-00-36.

    С уважением,
    Начальник Киржачского участка
    ПАО "Владимирэнергосбыт"


    А народ в деревне оплачивает потребление по новым счетчикам на столбах и ропщет, что накручивают они вроде как больше старых:(
     
    Yuray56 , 11.11.15
    #7 + Цитировать
  8. Yuray56
    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    225

    Yuray56

    Живу здесь

    Yuray56

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    225
    Адрес:
    Москва
    Понял, что бороться с СО за качество подаваемой э/э бесполезно, :no:
    поскольку у нас вся улица (6 домов) "сидит" на одном проводе (фазе) и по выходным напряжение в сети выше 170В не поднимается ...:mad:
    и ...
    подал заявку на увеличение мощности до 15 кВт 3 фазы ...:aga:
    но это уже другая история:hello:
     
    Yuray56 , 11.11.15
    #8 + Цитировать
  9. Motormann
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    3.643
    Благодарности:
    5.429

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    3.643
    Благодарности:
    5.429
    Адрес:
    Нерезиновск
    А старые какие?
    У этик класс точности 1.0
    Если старые, ну совсем старые, то да, больше.
     
    Motormann , 11.11.15
    #9 + Цитировать
  10. Yuray56
    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    225

    Yuray56

    Живу здесь

    Yuray56

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    225
    Адрес:
    Москва
    насколько знаю у соседа стоит такой же меркурий, а у другого - да старый индукционный
     
    Yuray56 , 11.11.15
    #10 + Цитировать
  11. Motormann
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    3.643
    Благодарности:
    5.429

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    3.643
    Благодарности:
    5.429
    Адрес:
    Нерезиновск
    Ну вот и весь ответ. ;)
     
    Motormann , 11.11.15
    #11 + Цитировать
  12. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    6.835
    Благодарности:
    3.472

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    6.835
    Благодарности:
    3.472
    Адрес:
    Москва
    Если до столба линия проводом 2.5 метров на 50, то разница к концу года между счетчиками набежит полюбому
     