РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Подскажите, можно ли делать контур заземления внутри дома, а точнее в гараже примыкающем к дому? Там же располагается щиток. Смущает то, что заземление будет под крышей, грунт защищен от осадков, как следствие - "обезвожен". Плюс к этому, полоса от контура пойдет в непосредственной близости от канализационной трубы.
Пластик... Не совсем понимаю пути прохождения того, что должно 3.14здануть... Хотя все равно близкое расположение смущает...
ну я так понимаю что должны какие то нормы быть...ни когда не видели например на громоотводах на заправках. таблички...в грозу ближе 4 метров не подходить...не спроста же...
Заземление внутри дома делать можно. Согласно Инструкции по устройству защитного заземления и уравнивания потенциалов И 1.03-08 "Прокладку заземлителей параллельно кабелям или трубопроводам следует выполнять на расстоянии не менее 0,3 м, а при пересечениях не менее 0,1 м."
Грунт под домом не будет обезвожен. Осадки в этом деле играют незначительную роль. Близость канальи не имеет значения. Вы же не боитесь прикасаться к ручке заземленного холодильника? Так почему Вы боитесь заземленной пластиковой трубы?