1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите подключить электрокотёл

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Гур555, 22.09.15.

  1. Гур555
    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    97

    Гур555

    Живу здесь

    Гур555

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Тюмень
    ]Вы им отключаете силовые цепи и потом
    ?[/QUOTE]
    С автоматом никто не отключает силовые токи! Он вообще стоит в щитке в другом помещении! Силовые токи отключают контактор ПМЕ-211.
     
  2. Гур555
    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    97

    Гур555

    Живу здесь

    Гур555

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Тюмень
    , Полпросите кого то с "клещами" замерить ток. В любом случае искрение свидетельствует о большом токе.[/QUOTE]
    Искрение от того, что контакты не сразу разрываются, а вибрируют, отпустит-втянет,отпустит-втянет так 5-6 раз. Когда напряжения не хватает, трансформатор так работает, вот точна такая картина, только при откючений
     
  3. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.585

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.768
    Благодарности:
    15.585
    Адрес:
    Москва
    @Гур555, это всё от того, что у Вас так работает температурный датчик. Попробуйте поменять термостат, или в крайнем случае хотя бы подключите параллельно ему неполярный конденсатор емкостью 1 мкФ для начала с рабочим напряжением в полтора раза больше напряжения срабатывания катушки контактора.
     
  4. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.796
    Благодарности:
    8.454

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.796
    Благодарности:
    8.454
    Адрес:
    Ярославль
    Пожалуйста, озвучьте модель термостата.
     
  5. Гур555
    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    97

    Гур555

    Живу здесь

    Гур555

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Тюмень
    Я термостат сдал, где купил, взял другой такой-же,контактор работает так-же.Может попробовать этот 25 амперный контактор разомкнут другим контактором, на ток где-то ампер на 10, т. е. продублировать?
     
  6. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.796
    Благодарности:
    8.454

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.796
    Благодарности:
    8.454
    Адрес:
    Ярославль
    Ну и будут они вдвоем трещать. У термостата должен быть гистерезис. Модель в студию.
     
  7. Гур555
    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    97

    Гур555

    Живу здесь

    Гур555

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Тюмень
    ]Пожалуйста, озвучьте модель термостата.[/QUOTE] Паспорт в машине остался, вроде ДО-200 или 2000, от электрокотла города Миасс, почему-то температурная шкала на ручке 105 градусов, преставляет из себя реле-проволка см 50-металлическая трубочка/ колба/ диаметром 7-8 мм /которая прижимается к корпусу котла/
     
  8. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.796
    Благодарности:
    8.454

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.796
    Благодарности:
    8.454
    Адрес:
    Ярославль
    Двоюродной бабушки внучатый племянник.
    Ссылку хотя бы можете дать?
     
  9. Ugor60
    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    1.483
    Благодарности:
    781

    Ugor60

    Живу здесь

    Ugor60

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.13
    Сообщения:
    1.483
    Благодарности:
    781
    Адрес:
    Краснодар
    @Гур555, Я правильно понял, что проблема в том, что наблюдается "барабанный" эффект при выключении?
    Тогда Это свидетельство того, что датчик даёт сигналы на отключение и включение с высокой частотой в единицу времени.
    То есть у даьчика слишком маленькое поле допуска на срабатывание. Если так, то нужно тогда подобрать датчик с полем допуска в несколько градусов.
    Не знаю, на какой бюджет вы расчитываете, но в принципе в продаже сейчас есть много термокомплектов на микропроцессорах с задаваемыми границами и полем допуска.
    Я ещё в 90-е делал подобный вариант управления бойлером на основе приборов "ОВЕН"
     
  10. Гур555
    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    97

    Гур555

    Живу здесь

    Гур555

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Тюмень
    Термостат капиллярный, однофазный, 220 в, 16 А, L-трубки 850 мм
     
  11. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.796
    Благодарности:
    8.454

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.796
    Благодарности:
    8.454
    Адрес:
    Ярославль
    Может, я некорректно сформулировал вопрос на русском языке... ОК, попробую по-другому.
    Bitte nennen Sie die Modell-Thermostat.
     
  12. Гур555
    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    97

    Гур555

    Живу здесь

    Гур555

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Тюмень
    Ugor60? да барабанный эффект, я еще думаю, вот что, на заводских котлах трубка где устанавливается колба термостата диаметром где-то 1,5 см, т. е. намного больше, чем диаметр колбы, можно его глубоко утопить в эту трубку см где-то 20, а я приварил трубку маленького диаметра и колбу смог затолкать только в начало, до проволки, глубже не смог, может это роль играет, если Вы говорите, маленькое поле допуска на срабатывание? Завтра приварю другую трубку, диаметром больше.
     
  13. Гур555
    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    97

    Гур555

    Живу здесь

    Гур555

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Тюмень
    ]Может, я некорректно сформулировал вопрос на русском языке... ОК, попробую по-другому.
    Bitte nennen Sie die Modell-Thermostat.[/QUOTE]
    :aga: На ихнем сайте марка не указано, просто котел ЭВПМ и термостат капилярный :faq: Точно марку напишу завтра:)
     
  14. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.796
    Благодарности:
    8.454

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.796
    Благодарности:
    8.454
    Адрес:
    Ярославль
    @Гур555, капиллярный термостат, управляющий пускателем, должен иметь четко выраженный гистерезис. Обычно это достигается хитровыгнутой пружиной, скачкообразно меняющей свое положение (размыкающей - замыкающей контакты) под плавно увеличивающимся или уменьшающимся давлением сильфона. Типичный пример - терморегуляторы старых холодильников.
    Если гистерезиса не будет, то контакты будут размыкаться-замыкаться медленно => дребезг контактов => треск контактора. Потому я и спрашиваю модель, чтобы понять - неисправность это или особенность конструкции данного термостата.
     
  15. Гур555
    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    97

    Гур555

    Живу здесь

    Гур555

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.14
    Сообщения:
    559
    Благодарности:
    97
    Адрес:
    Тюмень
    Поменял термостат на китайски, медной колбой, все хорошо работает. Спасибо всем, за советы!