1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Опрокидывание вентканала из-за жаркой погоды, как бороться?

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Alex_lob, 19.09.15.

  1. Alex_lob
    Регистрация:
    19.09.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Alex_lob

    Участник

    Alex_lob

    Участник

    Регистрация:
    19.09.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Опрокидывание вентканала из-за жаркой погоды, как бороться?
    Здравствуйте!

    Помогите, пожалуйста, устранить проблему.

    Когда резко наступает жара – опрокидывается вентиляция на всем нашем стояке, с первого по девятый этаж. Мы начинаем ловить запахи с тех квартир, у которых включена принудительная вентиляция – сигаретный дым, жарка, парка и прочие прелести.

    Дом – гостинка, 9 этажей. Между ванной и кухней находится вентиляционная шахта с отлитыми в железобетонной стене 18-тью индивидуальными каналами (по 2 на каждую квартиру – санузел и кухня), диаметром по 120 мм.

    Все 18 каналов выходят на технический этаж, где они совмещаются в один коротенький воздуховод (фото прилагаю) в форме печки.
    WP_20150919_17_40_59_Pro.jpg
    На крыше стоит дефлектор.
    WP_20150919_17_42_28_Pro.jpg
    Рядом с дефлектором находится строение лифтового отделения.

    Первое что приходит на ум – купить рулон минеральной ваты и утеплить воздуховод на техническом этаже и тот кусочек, что выходит на крыше.

    Это может хоть как-то помочь?

    Цвет дефлектора играет роль? Он поржавел немного, нагревается на солнце. Может его покрасить какой светоотражающей краской?

    Буду благодарен за любые полезные советы.

    ПС. Все вентиляционные каналы чистили гирей с ершиком, для этого на техническом этаже был сделан ревизионный проем. WP_20150919_17_40_59_Pro.jpg WP_20150919_17_42_28_Pro.jpg
     
  2. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.728
    Благодарности:
    31.340

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.728
    Благодарности:
    31.340
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Не вижу- он проходит через перекрытие?
    Это странно- что с первого- по девятый? Вы уверенны что и на первом (втором, третьим) этажах тоже опрокидывается вентиляция?
    Куда он идет вниз?
     
  3. Alex_lob
    Регистрация:
    19.09.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Alex_lob

    Участник

    Alex_lob

    Участник

    Регистрация:
    19.09.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    @Джипер, спасибо.

    все 18 каналов доходят до перекрытия технического этажа. Потом стоит это "надгробие" с воздуховодом на крышу и дефлектором сверху.

    тяга опрокидывается железно на 1, 3, 6 и 9м этаже. И только в жару. Сейчас вечер, температура опустилась до 25-ти, все нормализовалось.

    вниз - подвал. Там все замуровано, никаких сквозных отверстий.

    в соседнем парадном, в таком же стояке как у нас, тяга сегодня была, слабая, но была. У нас в обратную пошла аккурат в ~11, когда жара началась.
     
  4. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.728
    Благодарности:
    31.340

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.728
    Благодарности:
    31.340
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Вот это очень странно. :faq: То есть воздух с крыши идет вниз до первого этажа и выдувается там:faq:
    они сообщаются с
    ?
    Есть ли какое-то отличае у них (в соседнем парадном) от вашего?
    Причина должна быть.
    Это как?
    И вопрос -это у вас давно? С постройки дома? Или с момента какого -либо ремонта?
     
  5. Alex_lob
    Регистрация:
    19.09.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Alex_lob

    Участник

    Alex_lob

    Участник

    Регистрация:
    19.09.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    @Джипер,

    натурально воздух дует из вентканала даже на первом, это 100% проверено.

    до технического этажа каждый канал идет отдельно, в техническом этаже они все соединяются с помощью конструкции, что на фото.

    я тоже задумывался над отличиями и не нашел. Все построено шаблонно-одинаково. Может где-то еще опрокинулась тяга, я вполне это допускаю, т. к. не проверял все каналы в доме. Хотя, теоретически подойти в жаркую безветренную погоду к каждому дефлектору и посмотреть на движение воздуха можно.

    заметил это 3 года назад, когда купили квартиру. Дом старый, 79-го года постройки.
     
  6. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.728
    Благодарности:
    31.340

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.728
    Благодарности:
    31.340
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Всё таки не ясно - дефлектор на крыше с тех этажем соединяется? Дырка есть под дефлектром на тех этаж в перекрытии?
     
  7. Alex_lob
    Регистрация:
    19.09.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Alex_lob

    Участник

    Alex_lob

    Участник

    Регистрация:
    19.09.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Конечно. Труба ~100см диаметра, что на первом фото, через перекрытие чердака идет вверх. На концовке дефлектор.
     
  8. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.728
    Благодарности:
    31.340

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.728
    Благодарности:
    31.340
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Опрокидывается и с открытыми и закрытыми окнами?
    И как вариант (рассмотреть) нарастить трубу с дефлектором повыше. Но кто это будет делать.
    Проверяли, на крыше, через дефлектор воздух сосет вниз?
     
  9. Alex_lob
    Регистрация:
    19.09.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Alex_lob

    Участник

    Alex_lob

    Участник

    Регистрация:
    19.09.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    У меня на первом опрокидывается вне зависимости от закрытия окон.
    Поднять выше дефлектор - это исключено, там такая капитальная конструкция должна быть, я даже не знаю, куда с такой задачей обратиться. Не дай бог порывистым ветром сдует, еще свалится кому-то на голову. Там поднимать нужно как минимум 1,5-2 метра?
     
  10. Alex_lob
    Регистрация:
    19.09.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Alex_lob

    Участник

    Alex_lob

    Участник

    Регистрация:
    19.09.15
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    тот еще вопрос. Не проверял.
     
  11. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.728
    Благодарности:
    31.340

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    38.728
    Благодарности:
    31.340
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Проверьте .
     
  12. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.533
    Благодарности:
    13.849

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    14.533
    Благодарности:
    13.849
    Адрес:
    Москва
    Вряд ли опрокидывается - не вижу физики процесса. Скорее всего воздух, нагнетаемый вентиляторами в прочих квартирах "ломится" в ближайшую дырку. Что подтверждается Вашими данными (опрокид на 1 и 3-х этажах, скорее всего на втором вентилятор стоит.
    Лечится - как не прискорбно:
    1. Подъем дефлектора на полметра выше строения лифтовой шахты. Сейчас дефлектор обдувается не всеми ветрами. После подъема тяга, возможно, будет и в жару - ведь при +25 она есть...
    2. Железное решение: только вентиляторами с ОК (обратными клапанами). Я такие решения не приемлю в многоэтажках - соседям нехорошо будет, да и без эл-ва переставать дышать что ли в квартире? Не рекомендую.
    3. Колхоз - на время рабочего дня (пока жара и "нас нет дома") закрываем вентиляшку, вечером по приходу с работы (температура падает и тяга нормализуется) - открываем.
     
  13. ВасссильВас
    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    770
    Благодарности:
    531

    ВасссильВас

    Живу здесь

    ВасссильВас

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.12
    Сообщения:
    770
    Благодарности:
    531
    Адрес:
    Москва
    Скорей всего проблема опрокидывания больше связана с вентиляторами соседей, которые их включают. В жару (безветрие) стояк не справляется и начинает дуть в квартиру. Как вариант можно в квартиру организовать приток с улицы, тогда опрокидывания не будет.