1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

СО одноконтурное с антифризом не греет батареи, дайте совет

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Сергей180000, 17.09.15.

  1. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Ваш случай (забыли упомянуть?) больше "связан" с ..густым антифризом, чем с гидравликой и распределением "потоков"

    Вы писали:
    И в "вашем" случае, действительно, надо "усиливать"...
    Не только с*ужением байпаса - затекание в прибор,
    но и сам .."двигатель" - насос.

    О вашем теплоносителе "Warme":
    ...теплоноситель Warme Эко 30 создан, чтобы обеспечить бесперебойную, высокоэффективную и абсолютно безопасную работу всей системы отопления, включающей в себя котловое оборудование. В производстве данного теплоносителя в качестве основного вещества применяется пищевой глицерин высшего сорта.

    Не знаю, как с "пищей", но по вязкости глицерин вообще ..неподьемный (!)...:flag:

    ГЛИЦЕРИН.jpg

    ..По сравнению с водой ...:ogo: При 50*, ("мю"-152) ~ в 300 раз (!)
    Тогда, как этиленгликоль при 50* "показывает" вязкость ~ 10,8
    ..Если не ошибся с таблицами..:close:
    - Смотрите "динамическую вязкость" пропиленгликоля...
    Всего лишь (4,2) в ~ 11 раз большая, чем у воды при 80*.
    [​IMG]

    ...Разница между "струйками" (видео) короткой и длинными станет больше. (т.е. затекание в прибор)
    А вот с "равномерностью распределения" - вопросы к узким каналам алюм. радиаторов.
    ..Вместе с "общей заторможенностью", затормозилась и ...ЕЦ, ранее (с водой), прекрасно работавшая.
    И "диагональ" будет "лучше". (подводками ПП25)
    Кстати, какого диаметра "исполнение" подводок? :faq:
    ..Хотя, с таким .."антифризом" это уже не интересно..:close:
     
  2. Сергей180000
    Регистрация:
    17.09.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3

    Сергей180000

    Участник

    Сергей180000

    Участник

    Регистрация:
    17.09.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3
    магистраль 32, заужение 25, подключение 25, я совсем же не спорю! он дествительно густой, канистра на 20 литров просто не подъёмная! я эти 80 литров антифриза уже разбавил 35 литрами воды. думаю всё таки подключить малые батареи по диагонали и разбавить как минимум, ещё 10 литрами воды. а вот про насос, хуже. он же встроен в навесной котёл...
     
  3. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    На моей "форумной" памяти, глицерин - еще не попадался в качестве ..антифриза.:um::ogo:

    Есть вариант (плохой) - установка насосОВ "паровозиком".
    Т. е. последовательно с котлом.

    А по "характеру работы" однотрубки с таким ..антифризом, его, антифриз, лучше
    ..направить в (*) .."пищевую промышленность".:close:
    Ибо по теплоемкости (50-60% от воды) - "гонять" его придется в 2 раза больше (л/сек) ..воды.
    А какое уж тут .."гонять"..:(
    Если даже не может подняться в верхнюю часть радиатора, как все
    ..нормальные "нагретые жидкости".:ogo:
    Да и как (?) он поднимется в холодном радиаторе, если его вязкость при 25* = ...934 (!)мПа*С
    По сравнению с водой, у которой, при тех же, 25* вязкость ... ...= 0,89.мПа*С
    В 1049 раз!
    ..Гудрон какой-то.:close:
    Страшно представить вязкость его при 0*. Таблица даже не указывает цифру...:close:
    А метод "интерполяции" дает ..несколько тысяч "единиц вязкости" по сравнению
    с "и так" ..несуразными 934 мПа*С...

    Т. к. только при 100* "разжижается" до вязкости, сравнимой с "обычными" антифризами. (14,8 мПа*С)
    И даже "разведенный" водой 50 / 50, разница по вязкости снизится до ...500 раз от воды
    в холодном состоянии.
    И до ~ 26 раз при 100*.
    Тем не менее, удачи в "экспериментах".:hello:
     
  4. Сергей180000
    Регистрация:
    17.09.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3

    Сергей180000

    Участник

    Сергей180000

    Участник

    Регистрация:
    17.09.15
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3
    всё заработало и не пришлось водой разбавлять. просто малые батареи перепоял на диагональ и сразу всё заработало как надо!
     
  5. ланСЭР
    Регистрация:
    19.05.11
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    2

    ланСЭР

    Участник

    ланСЭР

    Участник

    Регистрация:
    19.05.11
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Птербург
    Табличка вязкости, видимо, приведена для глицерина, а не для его раствора, который готовый продаётся в канистрах. Подозреваю, что вязкость будет меньше. например, такая:
    Показатели "Антифриз ЭКО-30"
    1. Внешний вид Однородная окрашенная жидкость
    2. Плотность, г/см 3, при:
    10ºС 1,130-1,133
    20ºС 1,127-1,130
    50ºС 1,113-1,116
    80ºС 1,096-1,099
    3. Вязкость кинематическая, мм2/с, при:
    20ºС 5,0-8,0
    50ºС 1,5-3,5
    80ºС 0,5-2,5
    4. Вязкость динамическая, Мпа*с, при:
    20ºС 5,5-9,0
    50ºС 1,6-3,9
    80ºС 0,4-2,7

    5. Температура застывания, ºС, не выше: Минус 28
    6. Температура кипения, ºС, в пределах: 105-107
    7. Коррозионная агрессивность по отношению к металлам (Ст 3), при 100 ºС/г, не более: 0,0005
    8. Вспениваемость, см3, не более: 100
    9. Показатель активности ионов водорода, ед. рН, в пределах: 8,5-10,0
    10. Удельное сопротивление, Ом/см 2,3