    Если есть сухой участок - это уже не полностью затопленный ДХ. С другой стороны - незачем укладывать вертикально участок зонда, можно и в горизонт.
    Ничего против не имею, мало того, в моменты простоя имеет место эффект термосифона=выноса тепла к поверхности. Что тоже плюс.
    Но такая схема несовместима с инвертором- минимальную скорость нужно поддерживать.
    Или использовать готовый ТН, где момент возврата масла (период) учтен.
    Что недешево и нлагает определенные ограничения на размер испарителя.
     
  2. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.794
    Благодарности:
    1.590

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.794
    Благодарности:
    1.590
    Адрес:
    г Екатеринбург
    "Бачок унитазный" сути не меняет, он токо откачивает излишки образовавшейся жидкости, когда испаритель работает в широком диапазоне производительностей. Имея DX практически одной производительности мы настраиваем Испаритель на максимальную производительность, делая его затопленным. Колебания уровня в докипателе компенсируют разброс в производительности Испарителя. Например, инвертор понизил скорость компрессора, уровень поднялся, жижи стало больше. А здесь ЭРВ должно подключаться, чтоб прикрывать сопло при изменении производительности компрессора. В простых тепловых насосах, неинверторных достаточно Капилярки.
     
  3. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.794
    Благодарности:
    1.590

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.794
    Благодарности:
    1.590
    Адрес:
    г Екатеринбург
    В инверторных можно задать несколько точек открытия ЭРВ для разных режимов работы Инвертора.
     
  4. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.794
    Благодарности:
    1.590

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.794
    Благодарности:
    1.590
    Адрес:
    г Екатеринбург
    Термосифон в понимании DX, сначало вертикальный участок потом горизонтальный - это хорошо при глубоком залегании горизонтальной части 3-4 метра, если горизонтальная часть залегает неглубоко, то имеет место переохлаждение Вертикального участка и снижение производительности DX зонда. Если горизонтальная часть находится неглубоко от поверхности, то имеет смысл ее теплоизолировать.
     
  5. Филл17
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    562

    Филл17

    чатланин ))

    Филл17

    Заблокирован

    чатланин ))

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    562
    Адрес:
    Москва
    @Gaunt, Там от 24 кил... Все дс ... Сам пока искаю:)] На 134й... и ваще кайф будет:hello:
     
  6. Shoky
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81

    Shoky

    Живу здесь

    Shoky

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    81
    Адрес:
    Киров
    @gora121, с вами не возможно связаться через личку. При просмотре профиля "Пользователь gora121 не хочет, чтобы с ним вступали в личную переписку". Вы откуда ?
     
  7. Филл17
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    562

    Филл17

    чатланин ))

    Филл17

    Заблокирован

    чатланин ))

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    562
    Адрес:
    Москва
    @Gaunt, https://yadi.sk/i/kFQT6vUij9jmG
    Только слюноотделитель возьми и губозакатку:)]:)]
    ЗЫ: самое оно ... применительно к нам. Дальше цены ураган, а
    всего 5-10% в плюсе.
     
  8. iakovlev
    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.419
    Благодарности:
    1.251

    iakovlev

    Живу здесь

    iakovlev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.10
    Сообщения:
    1.419
    Благодарности:
    1.251
    Адрес:
    Москва
    Тема как всегда ушла в сторону...
    Кому нужно в Москве обращайтесь.
    Немного есть и 1 U и 2 U.
     
  9. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.139
    Благодарности:
    10.311

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.139
    Благодарности:
    10.311
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Всё в кучу свалили...
    Если испаритель затопили - значит присутствует статическое давление жидкости. Спору нет, чистая жидкость содержатся во всем объеме, при кипении, неможет. Пусть 50на50, и даже в этом случае теряем градусы.
    Если, ко всему прочему, добавить локальную просадку температуры грунта вокруг зонда...То станет понятно, почему ДХ, нормально размеров, кипит в легких минусах...но в воде.
    На сухую ДХ - деньги на ветер.

    Если поиграться с незаполненным участком зонда, то тут уже есть варианты в старт-стоп режиме.
    Именно - присутствует эффект термосифона, выноса тепла из глубинных=более теплых слоев грунта в режимы простоя.
    Каждый зонд можно поджать капиляркой и опустить капиляр на 1/2 от поверхности, чтобы получить максимальный минус в более теплом месте ...то бишь увеличить дельту зонд-окружающий грунт=эффективность испарителя.
    Поскольку статическое давление фреона меньше, то и дельта грунт/труба на глубине выше, что делает зонд эффективней. Конечно, если газовые потери не сожрут приход...
    Соответственно нет никакого смысла углублять или утеплять горизонтальный участок. Разве что на 0.8-1.2м от поверхности. Ибо кипеть всё равно в легком минусе.

    Поэтому классический ДХ неинтересен. По крайней мере для меня ТН конкурирует с газом. С нашими 1.85 за квт и КОП 6.0 на переливе ...Газпром отдыхает.
    Улучшить показатели ДХ можно лишь уменьшив снятие с метра трубы. Хотя бы до 15вт, когда на улице -30...Тогда средний за сезон теплосъем будет 7вт с метра трубы, что позволит кипеть выше 0 всю зиму. Причем ползимы значительно выше.
    Но для этого нужно уменьшать стоимость метра испарителя.

    ДХ с расчетом 50-100вт с метра и плюсовое кипение это миф. Разве что при наличии течения воды...
     
  10. 707
    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    255

    707

    Живу здесь

    707

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    255
    Адрес:
    Екатеринбург
    кому как, мне мой очень интересен... и у других интересные видел, КОП 6 и более мне не так важен как КОП 5 и никаких танцев с бубнами в котельной...
     
  11. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.139
    Благодарности:
    10.311

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.139
    Благодарности:
    10.311
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Спору нет, но для 5.0 достаточно тупо проштробить стены за день два, уложить медь за день-два, замазать за полдня. Тогда кипеть можно -7 на трех 15м зондах и получить КОП=5.0
    Или ещё проще - барой напилить за полдня 100метров и делов.
    Система отопления, не ТН, готова вдвоем за неделю.
     
  12. Филл17
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    562

    Филл17

    чатланин ))

    Филл17

    Заблокирован

    чатланин ))

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.451
    Благодарности:
    562
    Адрес:
    Москва
    Думаеться -3 осенью и -5...8 зимой для дх нормуль.
    Перелив при +8 (вода) - 0..+2 :) тут от кубатуры.
    Многоэтажка - не пробовал... :hello: и не смогу (негде... кругом цветы ...горки... и тд).
    Только "куст" сторговал:)] И пришлось клятвенно соврать - что там потом плетистая роза
    будет расти:)]:)] Хотя... нуно помыслить. :um:
     
  13. 707
    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    255

    707

    Живу здесь

    707

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    255
    Адрес:
    Екатеринбург
    не ты жаловался что проблемы с прокачкой?
     
  14. 707
    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    255

    707

    Живу здесь

    707

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.11
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    255
    Адрес:
    Екатеринбург
    это не миф эт жадность, 30-40 нормально
     
  15. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.139
    Благодарности:
    10.311

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.139
    Благодарности:
    10.311
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Проблем чисто на теплых стенах нет. Потери укладываются в менее 1К...
    Проблема - прогреть полы, ибо до ПТО должно добираться половина газа. Впрочем, и в этом случае при 8квт по холоду, потери 1.3-1.5К. Что вполне терпимо.
    Только при кипении в 4С ...мой компрессор на 50гц выдает практически 12квт по холоду...что поднимает цифру до 2К.